Wysłać ?
Sterowanie wrzecionem
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 11
- Posty: 7662
- Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
- Lokalizacja: kraków
Re: Sterowanie wrzecionem
Hej.
Właściwie to wszystko można naprawić - pytanie czy warto.
Ten oscyloskop to generalnie dość nędzny jest.
Z tego co wyczytałem " trochę " przekłamuje na prostokątach .
No i wąskich impulsów raczej " nie lubi ".
Mam trochę "lepszy" ( dso150) - przy 2us to już sieczka.
pzd.
Właściwie to wszystko można naprawić - pytanie czy warto.
Ten oscyloskop to generalnie dość nędzny jest.
Z tego co wyczytałem " trochę " przekłamuje na prostokątach .
No i wąskich impulsów raczej " nie lubi ".
Mam trochę "lepszy" ( dso150) - przy 2us to już sieczka.
pzd.
Mane Tekel Fares
-
- Posty w temacie: 1
Re: Sterowanie wrzecionem
Nie używałem, ale porównywałem przebiegi wyświetlane przez to cudo z tym co pokazuje mój Hantek (chinol jak się patrzy, ale jakieś 12 razy droższy), no i różnice są ogromne - to maleństwo bardzo idealizowało wygląd przebiegu.pukury pisze:Z tego co wyczytałem " trochę " przekłamuje na prostokątach .
No i wąskich impulsów raczej " nie lubi ".
Chociaż do sprawdzenia lpt czy tego co ma na wyjściu generator drutówki to raczej więcej nie trzeba.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 16200
- Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
- Lokalizacja: Kozienice
- Kontakt:
Re: Sterowanie wrzecionem
Specjalnie to jakoś go już nie potrzebuję ale skoro już jest to mógłby coś pokazywać
-
- Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 26
- Rejestracja: 20 lut 2019, 23:01
Re: Sterowanie wrzecionem
Krótkie pytanie, płyta LPT wysyła napiecie sterujące do falownika 0-10v ale zakres falownika 0-5v, jak to zmienić, podłączenia są dobre, com minus, Lv1 plus, plus zalaczanie com i x5, na tych ustawieniach działał falownik że sterowaniem 0-10v ale musiałem zresetować ustawienia bo obroty zaczelu falować, sterowanie manualne działa normalnie, czy są ustawione źle parametry czy uszkodzony falownik?
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 2057
- Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
- Lokalizacja: Poznań
Re: Sterowanie wrzecionem
Sprawdzenie jest proste - włącz zgodnie ze schematem firmowym między +10V - AVI - COM potencjometr 4,7kΩ lub 10kΩ, oczywiście odłączając tylko sterowanie obrotami z płyty. Jeśli falownik jest sprawny to będzie można regulować obroty potencjometrem i powinny być stabilne.
Czy impulsy PWM pokazane na skopie to z wejścia AVI falownika ? Bo nie spotkałem się dotychczas ze sterowaniem tego wejścia impulsami. Na AVI musi być podane dla określonych obrotów stabilne napięcie stałe. Inaczej silnik będzie "wariować". Na zdjęciu płyty widzimy 2 układy scalone, może kol. podać jakie ? Istnieje schemat tej płyty ?
Z całym szacunkiem dla kol. Fox, badanie LPT diodami LED bez szeregowego rezystora nie jest poprawne. Rezystor 390Ω lub 470Ω nie kosztuje majątku. Pojedyncze LCD mają charakterystykę podobną do diod Zenera i napięcie na charakterystyce dla 10mA od ca 1,5V dla czerwonych, pomarańczowych i żółtych oraz ca 3V dla zielonych, niebieskich i białych. Dla IC TTL prąd max. to 10mA, stan H to > 4,5V. Bez rezystora nie mamy ograniczenia maksymalnego prądu i ryzykujemy uszkodzeniem TTL albo przy większym szczęściu diody.
Czy impulsy PWM pokazane na skopie to z wejścia AVI falownika ? Bo nie spotkałem się dotychczas ze sterowaniem tego wejścia impulsami. Na AVI musi być podane dla określonych obrotów stabilne napięcie stałe. Inaczej silnik będzie "wariować". Na zdjęciu płyty widzimy 2 układy scalone, może kol. podać jakie ? Istnieje schemat tej płyty ?
Z całym szacunkiem dla kol. Fox, badanie LPT diodami LED bez szeregowego rezystora nie jest poprawne. Rezystor 390Ω lub 470Ω nie kosztuje majątku. Pojedyncze LCD mają charakterystykę podobną do diod Zenera i napięcie na charakterystyce dla 10mA od ca 1,5V dla czerwonych, pomarańczowych i żółtych oraz ca 3V dla zielonych, niebieskich i białych. Dla IC TTL prąd max. to 10mA, stan H to > 4,5V. Bez rezystora nie mamy ograniczenia maksymalnego prądu i ryzykujemy uszkodzeniem TTL albo przy większym szczęściu diody.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 8646
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Re: Sterowanie wrzecionem
Bzdury piszesz.Andrzej 40 pisze: ↑27 cze 2021, 20:51Z całym szacunkiem dla kol. Fox, badanie LPT diodami LED bez szeregowego rezystora nie jest poprawne. Rezystor 390Ω lub 470Ω nie kosztuje majątku. Pojedyncze LCD mają charakterystykę podobną do diod Zenera i napięcie na charakterystyce dla 10mA od ca 1,5V dla czerwonych, pomarańczowych i żółtych oraz ca 3V dla zielonych, niebieskich i białych. Dla IC TTL prąd max. to 10mA, stan H to > 4,5V. Bez rezystora nie mamy ograniczenia maksymalnego prądu i ryzykujemy uszkodzeniem TTL albo przy większym szczęściu diody.
W standardzie TTL wolno wyjście zewrzeć do masy nie tylko LED-em, ale nawet drutem.
Wyjście w stanie niskim nie wytrzyma natomiast zwarcia do plusa zasilania, ale o tym nikt nie mówił, zresztą na złączu LPT jest masa, ale +5V nie ma, więc trochę trudno by było...
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 2057
- Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
- Lokalizacja: Poznań
Re: Sterowanie wrzecionem
Nie ma +5V zasilania, ale mamy wyjścia (i wejścia) układów TTL na których mamy zmienne stany. Nie wszystkie TTL mają wyjście OC, które faktycznie można bezkarnie zewrzeć do masy. Zwarcie do masy lub "+" układu z wyjściem komplementarnym już nie jest bezpieczne. Przykładowo często stosowany 74LS244 ma IoH max=15mA, IoL max=24mA. Przez chwilę na pewno wytrzyma więcej, ale ile i jak długo nie da się określić.tuxcnc pisze: ↑27 cze 2021, 22:33Bzdury piszesz.
W standardzie TTL wolno wyjście zewrzeć do masy nie tylko LED-em, ale nawet drutem.
Wyjście w stanie niskim nie wytrzyma natomiast zwarcia do plusa zasilania, ale o tym nikt nie mówił, zresztą na złączu LPT jest masa, ale +5V nie ma, więc trochę trudno by było...
Proponuję trochę ostrożniej formułować swoje opinie. Radzimy kolegom, którzy nie są elektronikami. Nasze instrukcje powinny być na tyle bezpieczne, żeby mimo popełnienia błędów układy nie zostały uszkodzone.