Centrum frezarskie 3 osiowe Fanuc oi mate MD problem z uruch
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 18
- Posty: 20
- Rejestracja: 06 maja 2014, 09:15
- Lokalizacja: Olsztyn
sprubuje zamienic dzisiaj ,czekalem na informacje od producenta (ze schematu widac ,ze to sterowanie jakimis zaworami.)smouki pisze:masz zamienione kabelki 614 z 615
, ale tylko stwierdzil ,ze wina nie lezy po stronie maszyny tylko zapyta u Fanuca, fanuc Polska mi juz odpowiedzial ,ze to sa bledy maszyny.
Jutro tez wstawie schematy jakie mam ale slabiutkie sa. CYCLE STOP + RESET nie udaje sie skasowac tak tych bledow.Fanuc odpowiedzial mi tak:
Szanowni PAnstwo
To sa alarmy PLC. Nie związane z FANUC ale z urządzeniami we/wy
Proszę sprawdzić podlaczenia i zasilanie
Na zdjęciu np. widze ze kable 615 i 614 sa zamienione miejscami
Może być wiecaj tego rypu problemów
Wszystkie te alarmy EXxxxx sa generaowe przez sygnaly A w drabinie PLC
Proszę szukac opisow w dokumentacji maszyny lub w PLC.
...
Nie za bardzo wiem jak sprawdzic czy maszyna jest typu npn czy pnp..pierwszy raz sie spotkalem z takim stwierdzeniem co do maszyny. Ale wstawie schematy to moze to cos pomoze w ustaleniu..
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 329
- Rejestracja: 23 sie 2010, 21:32
- Lokalizacja: Świerklany
Sportmetal pisze:Prawdopodobnie, choć mogę się mylić, to nie chodzi o to czy maszyna jest typu npn czy pnp, tylko tranzystory z których została zbudowana:smouki pisze:(...) czy maszyna jest typu npn czy pnp.. (...)Przeglądając schematy elektroniki powinno się wszystko wyjaśnić.Kod: Zaznacz cały
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_bipolarny
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 14
- Posty: 351
- Rejestracja: 23 lis 2005, 18:07
- Lokalizacja: Białystok
Chodziło mi o typ sterowania. często zamiast NPN i PNP nazywane jest to SINK i SOURCE.PiRo_man pisze:Prawdopodobnie, choć mogę się mylić, to nie chodzi o to czy maszyna jest typu npn czy pnp, tylko tranzystory z których została zbudowana
Chodzi w skrócie o to, względem jakiego napięcia mierzymy sygnały z krańcówek czy czujników.
W PNP (częściej spotykane u nas) sygnały mierzymy względem masy. natomiast w NPN sygnały mierzymy względem +24V.
Takie sterowanie zazwyczaj widziałem w maszynach z Azji (Chiny, Japonia)
Np wszystkie Okumy które miałem okazje naprawiać miały takie sterowanie.
Jak zobaczymy schemat powinno się wyjaśnić co i jak, a przede wszystkim co może powodować takie błędy na ekranie

-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 201
- Rejestracja: 14 cze 2011, 22:05
- Lokalizacja: ...
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 18
- Posty: 20
- Rejestracja: 06 maja 2014, 09:15
- Lokalizacja: Olsztyn
Dziekuje bardzo beckup wysylam na pw a teraz wklejam czesc schematow mam nadzieje ze odpowiednie i cos pomoga zdiagnozowac.Kabelki zamienilem zadnej reakcji.Bledy nadal sa.
[ Dodano: 2014-09-17, 08:46 ]
Wysylam schematy mam nadzieje ze te pomoga.
[ Dodano: 2014-09-17, 09:06 ]
Album ze schematami:
https://plus.google.com/u/0/photos/1074 ... 8904410289
[ Dodano: 2014-09-17, 08:46 ]
Wysylam schematy mam nadzieje ze te pomoga.
[ Dodano: 2014-09-17, 09:06 ]
Album ze schematami:
https://plus.google.com/u/0/photos/1074 ... 8904410289
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 18
- Posty: 20
- Rejestracja: 06 maja 2014, 09:15
- Lokalizacja: Olsztyn
Juz wysylam oddzielnie 3 strony
[ Dodano: 2014-09-17, 11:27 ]


[ Dodano: 2014-09-17, 11:55 ]
https://plus.google.com/u/0/photos/1074 ... 0499756449
[ Dodano: 2014-09-17, 12:05 ]
https://dysk.wp.pl/public/fe288af6bc95c ... ckup_fanuc

[ Dodano: 2014-09-17, 11:27 ]



[ Dodano: 2014-09-17, 11:55 ]
https://plus.google.com/u/0/photos/1074 ... 0499756449
[ Dodano: 2014-09-17, 12:05 ]
https://dysk.wp.pl/public/fe288af6bc95c ... ckup_fanuc
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 201
- Rejestracja: 14 cze 2011, 22:05
- Lokalizacja: ...
Z drabinki widać, że jak pojawi się na odpowiednich wejściach napięcie to alarmy znikną, wejściami tymi są:
X2.2co odpowiada->A0.3->1003COOL-MOTOR OVERLOAD
X2.4co odpowiada->A0.4->1004CHIP-MOTOR OVERLOAD
X2.7co odpowiada->A0.5->1005SP COOL-MOTOR OVERLOAD
Czyli na przewodach 713, 715 i 718 musisz mieć napięcie, sprawdź sobie QM10 i QM20, bo to tam masz problem, może masz zamienione styki NC z NO
Puścisz na te trzy przewody 24V DC i alarmy znikną
X2.2co odpowiada->A0.3->1003COOL-MOTOR OVERLOAD
X2.4co odpowiada->A0.4->1004CHIP-MOTOR OVERLOAD
X2.7co odpowiada->A0.5->1005SP COOL-MOTOR OVERLOAD
Czyli na przewodach 713, 715 i 718 musisz mieć napięcie, sprawdź sobie QM10 i QM20, bo to tam masz problem, może masz zamienione styki NC z NO
Puścisz na te trzy przewody 24V DC i alarmy znikną
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 18
- Posty: 20
- Rejestracja: 06 maja 2014, 09:15
- Lokalizacja: Olsztyn