Sygnał alarmu serwokrokowiec 12Nm

Dyskusje dotyczące serwonapędów i napędów serwokrokowych.

Autor tematu
251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 9
Posty: 4445
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Sygnał alarmu serwokrokowiec 12Nm

#1

Post napisał: 251mz » 20 lis 2022, 21:36

Hej.

Mam serwokrokowce i w sterowniku jest wyjście ALM i Pend.

Obrazek

Czy sygnał ALM załącza się również przy kompletnej utracie pozycji?
Pytanie jeszcze o Pend co tłumaczę sobie Position End. Kiedy w zasadzie ten sygnał się pojawia?

Chciałbym zabezpieczyć się przed sytuacją jak napęd by się wyłączył , złapał alarm lub totalnie zgubił pozycję.

Drugie pytanie to o hamulec.
W jednym z silników go mam.
Jakim sygnałem go zwalniać?
Czy podpiąć się z hamulcem pod sygnał enable idącym do sterownika?
Dobry to pomysł?



Awatar użytkownika

tuxcnc
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 9
Posty: 8104
Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Sygnał alarmu serwokrokowiec 12Nm

#2

Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2022, 21:57

PEND znaczy "napęd na zadanej pozycji", nie ma tu czego tłumaczyć i nie bardzo wiadomo do czego tego użyć, choć na pewno w specyficznych zastosowaniach może się przydać.
ALM z kolei oznacza przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego błędu pozycji, a nie jakiejś "kompletnej utraty", bo takiego dziwoląga po prostu nie ma. Maksymalny dopuszczalny błąd ustawia się w programie do tuningowania sterownika. Fabrycznie może to być nawet pełny obrót wału... Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego błędu nie oznacza że sterownik się pogubił, a jedynie literalnie, że błąd jest większy niż użytkownik sobie ustalił.


tristar0
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2973
Rejestracja: 21 sty 2020, 17:48
Lokalizacja: Toruń miasto Tadeusza R

Re: Sygnał alarmu serwokrokowiec 12Nm

#3

Post napisał: tristar0 » 20 lis 2022, 22:48

251mz pisze:złapał alarm lub totalnie zgubił pozycję.
tuxcnc pisze:Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego błędu nie oznacza że sterownik się pogubił, a jedynie literalnie, że błąd jest większy niż użytkownik sobie ustalił

I tak i nie .sterownik po to ma enkoder żeby dążyć do zadanej pozycji jednakże wyjście alm służy do zatrzymania programu gdy sterownik nie może wykonać zadania ,przeciążenie sterownika lub silnika elektryczne lub mechaniczne.Sumując wyjścia alm łączy się szeregowo od sterowników żeby można było zatrzymać program .
Mam wyrypane na wszelkiej maści proroków ,mędrców i wszystkich którzy stawiają się ponad innymi ,i tak ich zjedzą robaki

Awatar użytkownika

tuxcnc
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 9
Posty: 8104
Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Sygnał alarmu serwokrokowiec 12Nm

#4

Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2022, 22:57

tristar0 pisze:
20 lis 2022, 22:48
wyjście alm służy do zatrzymania programu gdy sterownik nie może wykonać zadania ,przeciążenie sterownika lub silnika elektryczne lub mechaniczne.
Też, ale nie tylko.
ALM zadziała też na przykład, gdy napędowi każesz pracować szybciej niż jest w stanie.


Autor tematu
251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 9
Posty: 4445
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Re: Sygnał alarmu serwokrokowiec 12Nm

#5

Post napisał: 251mz » 21 lis 2022, 07:02

tristar0 pisze:.Sumując wyjścia alm łączy się szeregowo od sterowników żeby można było zatrzymać program .

Tam niestety nie ma styku.
To są wyjscia OC w sensie na wyjsciu jest tranzystor npn i masz dostępny emiter i kolektor.
Jak chcesz to połączyć w szereg?

A jeszcze pytanie jak z tym hamulcem zrealizować?


Adi123
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 365
Rejestracja: 20 lis 2020, 18:00

Re: Sygnał alarmu serwokrokowiec 12Nm

#6

Post napisał: Adi123 » 21 lis 2022, 07:20

W takim przypadku, to jest tylko jedna opcja podpięcia szeregoweg- sterowniki sterują przekaźnikami połączonymi szeregowo.

Luzowanie hamulca następuje pewnie w momencie rozpoczęcia ruchu, i sygnału tam może nie być gdzie podłączyć- ale może być np na sterowniku jakiś przycisk, albo dip switch odpowiadający za luzowanie


lepi
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1477
Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
Lokalizacja: Poznań

Re: Sygnał alarmu serwokrokowiec 12Nm

#7

Post napisał: lepi » 21 lis 2022, 12:07

Ale po co przekaźniki? Są zupełnie zbędne.


Autor tematu
251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 9
Posty: 4445
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Re: Sygnał alarmu serwokrokowiec 12Nm

#8

Post napisał: 251mz » 21 lis 2022, 12:29

lepi pisze:Ale po co przekaźniki? Są zupełnie zbędne.

A coś bardziej szczegółowo?


lepi
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1477
Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
Lokalizacja: Poznań

Re: Sygnał alarmu serwokrokowiec 12Nm

#9

Post napisał: lepi » 21 lis 2022, 13:00

Szczegółowo to można jak będzie wiadomo co do czego podłączasz ale zwykle nie ma z tym problemu.
Zresztą sam wkleiłeś schemat.


tristar0
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2973
Rejestracja: 21 sty 2020, 17:48
Lokalizacja: Toruń miasto Tadeusza R

Re: Sygnał alarmu serwokrokowiec 12Nm

#10

Post napisał: tristar0 » 21 lis 2022, 14:33

tuxcnc pisze:gdy napędowi każesz pracować szybciej niż jest w stanie
stąd przeciążenie elektryczne to się nazywa
251mz pisze:To są wyjscia OC w sensie na wyjsciu jest tranzystor npn i masz dostępny emiter i kolekto
dokładnie z tego co pamiętam do 20 mA działa jak styk NO co wystarczy żeby podać sygnał na optotranzystor na płycie od pałzy albo stopu.