Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 28
- Rejestracja: 05 gru 2013, 22:08
- Lokalizacja: Gdańsk, Kościerzyna
Witam
Załadowałem oprogramowanie od TURa 50-CNC do maszyny jednak maszyna nie działała poprawnie. Na początku były odwrócona oś i maszyna wywalała błąd. Wystarczyło zmienić jeden bit problem naprawiony jednak kolejny problem to taki, że po 5 sekundach od włączenia hydrauliki plc ją rozłącza. (Timer plc odlicza 5 sekund ). Najprawdopodobniej plc czeka za jakimś sygnałem i go nie otrzymuje. Dodam że sprawdzałem każde wyjście w module MO1 i ( zmieniałem sztucznie stan ) i nie zadziałało. Porównałem podłączenie przewodów wchodzących do MO1- identyczne z Turem 50CNC. Zmiana narzędzia działa. Obroty wrzeciona również ale w złą stronę ( wydaje mi się że bez problemu można to zamienić podobnie jak kierunek osi). Jedynym problemem jest to że hydraulika się wyłącza po 5-6s. Co może być
problemem. Proszę o jakieś wskazówki.
Dzięki, Andrzej
Załadowałem oprogramowanie od TURa 50-CNC do maszyny jednak maszyna nie działała poprawnie. Na początku były odwrócona oś i maszyna wywalała błąd. Wystarczyło zmienić jeden bit problem naprawiony jednak kolejny problem to taki, że po 5 sekundach od włączenia hydrauliki plc ją rozłącza. (Timer plc odlicza 5 sekund ). Najprawdopodobniej plc czeka za jakimś sygnałem i go nie otrzymuje. Dodam że sprawdzałem każde wyjście w module MO1 i ( zmieniałem sztucznie stan ) i nie zadziałało. Porównałem podłączenie przewodów wchodzących do MO1- identyczne z Turem 50CNC. Zmiana narzędzia działa. Obroty wrzeciona również ale w złą stronę ( wydaje mi się że bez problemu można to zamienić podobnie jak kierunek osi). Jedynym problemem jest to że hydraulika się wyłącza po 5-6s. Co może być
problemem. Proszę o jakieś wskazówki.
Dzięki, Andrzej
Tagi:
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 145
- Rejestracja: 03 maja 2010, 22:58
- Lokalizacja: War-maz
witam
Sorka że wtrącę swoje trzy grosze pomimo tego że nie znam się za bardzo.
Nie uważasz że jak znalazłeś dwie rzeczy które mają obroty w nie tę stronę to coś źle podłączyliście??.
Jeżeli jest po odwracane to może maszyna czeka na odpowiedź krańcówki, czujnika z nie tej strony osi w którą teraz jedzie. A że brak odpowiedzi to ją rozłącza??.
Sorka że wtrącę swoje trzy grosze pomimo tego że nie znam się za bardzo.
Nie uważasz że jak znalazłeś dwie rzeczy które mają obroty w nie tę stronę to coś źle podłączyliście??.
Jeżeli jest po odwracane to może maszyna czeka na odpowiedź krańcówki, czujnika z nie tej strony osi w którą teraz jedzie. A że brak odpowiedzi to ją rozłącza??.
-
- Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 16
- Rejestracja: 22 cze 2018, 12:00
- Lokalizacja: Breslau
Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
Dzień dobry,
w jaki sposób można wejść w tryb serwisowy w sterowniku Sinumeric 810T ? Trzeba wczytać jakiś kod,specjalne ustawienia? Chciałabym zrobić backup systemu, ale nie wiem jak
w jaki sposób można wejść w tryb serwisowy w sterowniku Sinumeric 810T ? Trzeba wczytać jakiś kod,specjalne ustawienia? Chciałabym zrobić backup systemu, ale nie wiem jak

-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 1264
- Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
- Lokalizacja: Podkarpacie
Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
Sposoby są dwa:
Jeśli system jest już włączony to wciskasz symbol "oka" (w prawym dolnym rogu klawiatury). System woła o hasło, wpisujesz "1111" i zatwierdzasz żółtym enterem. Ekran zgaśnie i załaduje się w trybie serwisowym.
Jeżeli maszyna jest wyłączona włączasz wyłącznik główny i trzymając przycisk "oka" wciskasz przycisk załączenia sterowania.
Nie polecam jednak grzebania w trybie serwisowym jeśli nie wiesz o co chodzi i nie masz kopii zapasowej, bo możesz potem mieć problemy z uruchomieniem maszyny.
Pozdrawiam.
Jeśli system jest już włączony to wciskasz symbol "oka" (w prawym dolnym rogu klawiatury). System woła o hasło, wpisujesz "1111" i zatwierdzasz żółtym enterem. Ekran zgaśnie i załaduje się w trybie serwisowym.
Jeżeli maszyna jest wyłączona włączasz wyłącznik główny i trzymając przycisk "oka" wciskasz przycisk załączenia sterowania.
Nie polecam jednak grzebania w trybie serwisowym jeśli nie wiesz o co chodzi i nie masz kopii zapasowej, bo możesz potem mieć problemy z uruchomieniem maszyny.
Pozdrawiam.
-
- Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 16
- Rejestracja: 22 cze 2018, 12:00
- Lokalizacja: Breslau
-
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 40
- Rejestracja: 08 cze 2016, 19:05
- Lokalizacja: Kraków
Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
Reorg aktiv .Po skasowaniu programu klikłem Reorg aktiv i już ten komunikat nie chce zniknąć i przez co mam zblokowany pulpit ,maszyna działa ,proszę o rady . Sinumerik 810t zielony 

-
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 40
- Rejestracja: 08 cze 2016, 19:05
- Lokalizacja: Kraków
Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
Problem rozwiązany skorzystałem z podpowiedzi i pomogło czyli to co pisze wyzej <<Jeżeli maszyna jest wyłączona włączasz wyłącznik główny i trzymając przycisk "oka" wciskasz przycisk załączenia sterowania.>> Może komu się przyda lubię tematy zamykać rozwiązane.
-
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 40
- Rejestracja: 08 cze 2016, 19:05
- Lokalizacja: Kraków
Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
Po ostatnim zawieszeniu pulpitu (nie chciał zniknąć komunikat reorg active) to teraz gdy wgrywam nowy program do maszyny oczywiscie z innym numerem to potrafi mi ona uciąć główny program co mam wgrany w maszynie , co może być przyczyną -pamięć siada ????
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 745
- Rejestracja: 27 lut 2011, 14:15
- Lokalizacja: Polska
Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
Prawdopodobnie problem jest w złączach na raku głównym. Powinno się powyciągać wszystkie płytki z systemu i wyczyścić system. Jaka to wersja?.