TMC239
-
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 39
- Posty: 694
- Rejestracja: 10 lip 2005, 15:13
- Lokalizacja: Polska
TMC239
Są jacyś chętni do pracy nad układem tmc239 ze swojej strony oferuje napisanie i przetestowanie programu sterującego (ewentualnie opracowanie algorytmu w formie graficznej ,a każdy chętny niech pisze w czym chce i stosuje procek jaki mu pasuje).
Na razie rozgryzam pdf-a .
Co sądzicie o cenie tego układu
http://proton.com.pl/szukaj1a.php3?tekst=TMC239-SI
Na razie rozgryzam pdf-a .
Co sądzicie o cenie tego układu
http://proton.com.pl/szukaj1a.php3?tekst=TMC239-SI
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 40
- Posty: 3962
- Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
- Lokalizacja: k/w-wy
- Kontakt:
Witam!
coś kiedyś na temat tego układu pisałem... w watku który zniknął
ale ilustracje się zachowały....
końcówka mocy z zasilanie 75V

uwaga co do układu... tmc239 - już pół roku temu był zastępowany układem 249 (jeśli dobrze pamiętam symbol) - wtedy też na stronie protona była cena ok. 70zł za "239"...
obawiam się, iż tmc239 dostępny jeszcze w sprzedaży to "resztki" z nie produkowanych już układów
radził bym jednak robić plany na tym nowym... bo ten stary może zniknąć...
coś kiedyś na temat tego układu pisałem... w watku który zniknął

ale ilustracje się zachowały....
końcówka mocy z zasilanie 75V

uwaga co do układu... tmc239 - już pół roku temu był zastępowany układem 249 (jeśli dobrze pamiętam symbol) - wtedy też na stronie protona była cena ok. 70zł za "239"...
obawiam się, iż tmc239 dostępny jeszcze w sprzedaży to "resztki" z nie produkowanych już układów

radził bym jednak robić plany na tym nowym... bo ten stary może zniknąć...
Ostatnio zmieniony 03 lut 2006, 00:57 przez markcomp77, łącznie zmieniany 3 razy.
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 18
- Posty: 168
- Rejestracja: 09 cze 2005, 23:27
- Lokalizacja: Kutno
Proton ma 249 po 38zl .Uklady sa chyba blizniacze , a cena za 239 rewelacyjna.
FEty oczywiscie N maja znacznie lepsze parametry.
EDIT
Uklady sa pinowo identyczne , mysle ze mozna frobic pod 239 , jak braknie to mozna wstawic 249.Przekartkowalem opisy obu ukladow , tez mam wrazenie ze sa identyczne .Przynajmniej na szybko nie znalazlem roznicy.
FEty oczywiscie N maja znacznie lepsze parametry.
EDIT
Uklady sa pinowo identyczne , mysle ze mozna frobic pod 239 , jak braknie to mozna wstawic 249.Przekartkowalem opisy obu ukladow , tez mam wrazenie ze sa identyczne .Przynajmniej na szybko nie znalazlem roznicy.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 39
- Posty: 694
- Rejestracja: 10 lip 2005, 15:13
- Lokalizacja: Polska
Są dwa podstawowe tryby pracy układu :
1 przez interfejs SPI
2 tzw klasyczny opisany na str 11 instrukcji (małe możliwości)
Znacznie większe możliwości daje tryb pracy przez SPI
W najprostszym przypadku możemy do układu wysyłać dane ignorując dane od układu .
Uproszczony opis słowa wysyłanego str 7 i dalsze instrukcji
MDA ,MDB włączenie mixed decay - co to jest: opis i rysunek na str 9
Ogólnie upraszczając szybkie (fast decay) lub wolne (slow decay ) ściąganie napięcia w dół ,kiedy ten tryb pracy jest włączony układ stosuje obydwa w zależności od potrzeb .
CA3-CA0 i CB3-CB0 opis na str 8 u góry
PHA i PHB polaryzacja mostka np A . np lewy górny i prawy dolny tranzystor .
Częstotliwość pracy interfejsu jest praktycznie dowolna ,limitowana jest właściwie szybkością zmian napięcia na wyjściu które chcemy uzyskać .
Dokładny opis przedstawie póżniej jak ktoś będzie chciał .
Rozkazy jakie należy wysyłac do układu przedstawie wieczorem
Co do schematu musimy przyjąć ,czy robimy od razu np 70 V i 10 A (dodatkowe drivery)
czy wystarczy np 4 A 30-35 V (prosty i tani) lub coś pośredniego
Jeśli zastosujemy drivery np IR2101 możemy zastosowac tańsze tranzystory (z dużą pojemnością bramki ), ale drivery też kosztują.
1 przez interfejs SPI
2 tzw klasyczny opisany na str 11 instrukcji (małe możliwości)
Znacznie większe możliwości daje tryb pracy przez SPI
W najprostszym przypadku możemy do układu wysyłać dane ignorując dane od układu .
Uproszczony opis słowa wysyłanego str 7 i dalsze instrukcji
MDA ,MDB włączenie mixed decay - co to jest: opis i rysunek na str 9
Ogólnie upraszczając szybkie (fast decay) lub wolne (slow decay ) ściąganie napięcia w dół ,kiedy ten tryb pracy jest włączony układ stosuje obydwa w zależności od potrzeb .
CA3-CA0 i CB3-CB0 opis na str 8 u góry
PHA i PHB polaryzacja mostka np A . np lewy górny i prawy dolny tranzystor .
Częstotliwość pracy interfejsu jest praktycznie dowolna ,limitowana jest właściwie szybkością zmian napięcia na wyjściu które chcemy uzyskać .
Dokładny opis przedstawie póżniej jak ktoś będzie chciał .
Rozkazy jakie należy wysyłac do układu przedstawie wieczorem
Co do schematu musimy przyjąć ,czy robimy od razu np 70 V i 10 A (dodatkowe drivery)
czy wystarczy np 4 A 30-35 V (prosty i tani) lub coś pośredniego
Jeśli zastosujemy drivery np IR2101 możemy zastosowac tańsze tranzystory (z dużą pojemnością bramki ), ale drivery też kosztują.
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 2
- Posty: 8
- Rejestracja: 11 lut 2005, 14:06
- Lokalizacja: POLSKA
TMC
mysle ze zastosujemy ir2103 - (ciut lepsze od 2101) choc je trudniej kupic niz 2101- przemawia za tym ze jak przywali nam Fet to maxymalnie poleci driver a nie TMC ( mialem przypadek gdzie polecial mi IR2117 przy zwarciu FETA)
poza tym w erracie do TMC pokazano ze generator na 555 poprawia prace calego ukladu
jedynie trza sie zastanowic przy probie zbudowania na prady rzedu 10A jak oszukac nastawy sprzezenia zwrotnego TMC bo tam zdajesie max prad ustawialny jest na 4 A
Janusz.
poza tym w erracie do TMC pokazano ze generator na 555 poprawia prace calego ukladu
jedynie trza sie zastanowic przy probie zbudowania na prady rzedu 10A jak oszukac nastawy sprzezenia zwrotnego TMC bo tam zdajesie max prad ustawialny jest na 4 A
Janusz.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 40
- Posty: 3962
- Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
- Lokalizacja: k/w-wy
- Kontakt:
raczej 70V (lub więcej) i 10A... tak aby uzyskać coś co uzasadni nasze wspólne wysiłki 
z dodatkowych nie bagatelnych zalet tego układu jest... możliwość wykrywania zacięcia się silnika, przez analizę prądu... tmc ma na to jakiś patent
pytanie: co robić z informacją o zacięciu?
...generować estop?

z dodatkowych nie bagatelnych zalet tego układu jest... możliwość wykrywania zacięcia się silnika, przez analizę prądu... tmc ma na to jakiś patent
pytanie: co robić z informacją o zacięciu?
...generować estop?
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014