Post napisał: jacekkokoszka » 19 sty 2012, 16:52

Witam. Na wstępie pragnę się przywitać, gdyż dopiero co zarejestrowałem się na forum. Widzę, ze jest tu wielu fachowców i mam nadzięję, ze ktoś mi coś podpowie. Mianowicie mam sterownik PLC firmy Mitsubishi, który podaje sygnały na dwa sterowniki SSK-B01. Pod to dobrane silniki krokowe i zasilacz. Wszystko na pewno dobrze dobrane. Problem w tym, iż jeden ze sterowników działa niepoprawnie. Podając na wejście CLK sygnał zegarowy z PLC przy niepodłączonych innych wejściach (DIR,STEpitd.) silnik nie rusza. Jedynie piszczy,a rusza dopiero po dotknięciu palcem przewodu od CLK, jednak nie tak jak zadałem w programie. Dodam, ze na drugim sterowniku przy identycznym podłączeniu wszystko pracuje tak jak powinno. Myślałem, ze któryś układ poszedł więc powymieniałem i nic. W końcu cały sterownik zmieniłem i również nic(zamówiłem uruchomiony i przetestowany). Aha, no i zasilanie silników włączam później niż logikę, żeby nie było :) Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje?



Tagi:


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 7590
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#2

Post napisał: pukury » 19 sty 2012, 17:20

witam.
może tak dzieje się dlatego żę wejścia o których piszesz " wiszą w powietrzu " .
jakiś stan logiczny pasowało by wymusić - L ( do masy ) - lub H ( przez rezystor z 4.7 - 10 kilo do plusa ) .
sprawdź sondą logiczną - jakie tam są stany .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares


Autor tematu
jacekkokoszka
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 5
Posty: 5
Rejestracja: 19 sty 2012, 16:45
Lokalizacja: TBG

#3

Post napisał: jacekkokoszka » 19 sty 2012, 17:35

Ok sprawdzę, to już jakiś trop. Tylko w takim wypadku dlaczego drugi pracuje bez zarzutu?


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 7590
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#4

Post napisał: pukury » 19 sty 2012, 17:59

witam.
kto wie ? - są na świecie rzeczy o których się filozofom nie śniło :shock:
sprawdź sondą logiczną - poziomy .
jak zamienisz stery to jest to samo ?
płytka własnego strugania - czy " fabryczna " ?
pozdrawiam
Mane Tekel Fares


Autor tematu
jacekkokoszka
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 5
Posty: 5
Rejestracja: 19 sty 2012, 16:45
Lokalizacja: TBG

#5

Post napisał: jacekkokoszka » 19 sty 2012, 18:04

To fakt, ponadto zauważyłem, że L297 jest bardzo wrażliwy. Sprawdzę tak jak mówiłeś, wymuszając na wszystkich stany logiczne. Fabryczna, poskładana i przetestowana z akcesoria cnc.


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 7590
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#6

Post napisał: pukury » 19 sty 2012, 18:11

witam.
no i ustaw " enb " tak żeby szło - a nie piszczało ( czoper ) .
i kto wie ? może pójdzie .
jeżeli można - co tym napędzasz ?
tak z ciekawości pytam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares


Autor tematu
jacekkokoszka
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 5
Posty: 5
Rejestracja: 19 sty 2012, 16:45
Lokalizacja: TBG

#7

Post napisał: jacekkokoszka » 19 sty 2012, 18:52

no i ustaw " enb " tak żeby szło - a nie piszczało ( czoper ) .
Co miałeś na myśli? Zrobiłem jak radziłeś, puściłem na enable 5V a reszte na stan niski. Dalej żadnego efektu, tyle że nie piszczało. Silnik obraca się po przytknięciu próbnika do wejścia CLK, a sygnał z PLC jest totalnie "ignorowany". Sterowniki napędzają silniki krokowe bipolarne z wobitu. Dobrane pod sterownik.
Już totalnie nie mam pomysłów...


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 7590
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#8

Post napisał: pukury » 19 sty 2012, 19:24

witam.
jak wiesz - zapewne - enb luzuje silniki .
nie pamiętam jak ma być w tym starze H czy L ( sprawdź w dok ) .
może z plc wychodzi za krótki / wąski ( chodzi o czasy ) sygnał ?
w końcu cudów być nie może - no chyba że .
zamień stery - wiem że to bolesne - będziesz miał pewność że sterownik jest ok .
trudno tak na odległość coś rzec z sensem .
nie masz oscyla ?
mógłbyś sprawdzić co tam z plc wychodzi
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares


Autor tematu
jacekkokoszka
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 5
Posty: 5
Rejestracja: 19 sty 2012, 16:45
Lokalizacja: TBG

#9

Post napisał: jacekkokoszka » 27 sty 2012, 22:29

Problem rozwiązany. Piszę, gdyby komuś zdarzył się podobny. Jeden sterownik działał bez zarzutu, w drugim podciągnąłem wejście CLK przez rezystor 100k do masy. I wszystko pięknie chodzi. Dziękuje za zainteresowanie.


Pozdrawiam


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#10

Post napisał: Leoo » 28 sty 2012, 19:13

jacekkokoszka pisze:Jeden sterownik działał bez zarzutu, w drugim podciągnąłem wejście CLK przez rezystor 100k do masy. I wszystko pięknie chodzi.
100k to za dużo, wejście nadal będzie podatne na zakłócenia proszę założyć 4k7 a najwyżej 10k, jak radził kolega pukury.