Zakłócenia spowodowane wrzecionem

Tu możemy porozmawiać na temat podstaw budowy amatorskich maszyn CNC

Andrzej 40
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 2059
Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
Lokalizacja: Poznań

Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem

#11

Post napisał: Andrzej 40 » 26 maja 2022, 22:43

Tokio218 pisze:
26 maja 2022, 17:44
1) I jeszcze zapominałem powiedzieć, że gdy robiłem testy na "sucho" to zakłócenia były takie gdy tylko dotknąłem wrzeciona od razu sterownik się rozłączał
2) Wrzeciono jest sterowane z zasilacza ale przy zasilaczu w oryginalnie był założony potencjometr do regulacji obrotów i na wyczytałem na internecie, że on też może powodować zakłócenia
P. 1 - czy masz obudowę wrzeciona połączoną poprawnie z PE ?
P. 2 - poprawnie: potencjometr nie może powodować zakłóceń. Mogą pochodzić z zasilacza impulsowego przenoszone przez przewody łączące je z potencjometrem. Ekranować przewody.
Jeżeli kondensatory powodują wadliwą pracę wrzeciona to znaczy, że w zasilaniu wrzeciona występują wysokie częstotliwości i nie można zakłóceń usuwać kondensatorem między szczotkami. No może nie cała prawda, istotna jest pojemność.
Coś bliżej o sterowniku. Producent, typ.
Stawiam na błąd związany z P.1




Autor tematu
Tokio218
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 6
Posty: 7
Rejestracja: 22 kwie 2020, 15:26

Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem

#12

Post napisał: Tokio218 » 27 maja 2022, 17:24

Andrzej 40 pisze:
26 maja 2022, 22:43
Tokio218 pisze:
26 maja 2022, 17:44
1) I jeszcze zapominałem powiedzieć, że gdy robiłem testy na "sucho" to zakłócenia były takie gdy tylko dotknąłem wrzeciona od razu sterownik się rozłączał
2) Wrzeciono jest sterowane z zasilacza ale przy zasilaczu w oryginalnie był założony potencjometr do regulacji obrotów i na wyczytałem na internecie, że on też może powodować zakłócenia
P. 1 - czy masz obudowę wrzeciona połączoną poprawnie z PE ?
P. 2 - poprawnie: potencjometr nie może powodować zakłóceń. Mogą pochodzić z zasilacza impulsowego przenoszone przez przewody łączące je z potencjometrem. Ekranować przewody.
Jeżeli kondensatory powodują wadliwą pracę wrzeciona to znaczy, że w zasilaniu wrzeciona występują wysokie częstotliwości i nie można zakłóceń usuwać kondensatorem między szczotkami. No może nie cała prawda, istotna jest pojemność.
Coś bliżej o sterowniku. Producent, typ.
Stawiam na błąd związany z P.1
Nie znam dokładnych parametrów sterownika silnika linkuje stronę z której kupiłem wrzeciono

I jeszcze zdjęcia sterownika:
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Jeżeli chodzi o PE to obudowa sterownika wrzeciona jest połączona przewodem z ramą wrzeciona i to wszystko idzie do PE( w sieci) i do PE zasilacza laboratoryjnego, spróbuje założyć kabel z uziemieniem prosto do wrzeciona. Zajmę się też ekranowaniem wszystkich kabli dziś i jutro.

Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że gdy założyłem wrzeciono z założonymi kondensatorami to gdy łączyłem górną części frezarki z dolną przewodem to przeskakiwały małe iskierki.


Jarewa
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 3
Posty: 72
Rejestracja: 29 mar 2020, 22:37

Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem

#13

Post napisał: Jarewa » 27 maja 2022, 22:57

To pudrowanie syfu, twoim problemem jest zasilacz zbyt mocno sieje zakłócenia jak to w chińczyku brak EMI.


Autor tematu
Tokio218
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 6
Posty: 7
Rejestracja: 22 kwie 2020, 15:26

Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem

#14

Post napisał: Tokio218 » 27 maja 2022, 23:04

Jarewa pisze:
27 maja 2022, 22:57
To pudrowanie syfu, twoim problemem jest zasilacz zbyt mocno sieje zakłócenia jak to w chińczyku brak EMI.
Takie coś powinno rozwiązać problem ?
https://www.gotronik.pl/filtr-sieciowy- ... -5687.html


Jarewa
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 3
Posty: 72
Rejestracja: 29 mar 2020, 22:37

Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem

#15

Post napisał: Jarewa » 28 maja 2022, 16:38

Nie to nie rozwiąże problemu, filtra nie można sobie o tak kupić i włożyć na zasadzie "ctrl-C ctrl-V" z innego zasilacza. To musi być specjalnie zaprojektowany pod dany zasilacz, a bardziej pod parametry pasożytnicze użytych elementów..


Autor tematu
Tokio218
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 6
Posty: 7
Rejestracja: 22 kwie 2020, 15:26

Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem

#16

Post napisał: Tokio218 » 04 cze 2022, 11:14

Kupiłem nowy zasilacz do wrzeciona założyłem ekranowane przewody i problem się rozwiązał frezarka przejeżdża cały program bez żadnych problemów. Dziękuje wszystkim za pomoc Pozdrawiam :)


Andrzej 40
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 2059
Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
Lokalizacja: Poznań

Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem

#17

Post napisał: Andrzej 40 » 06 cze 2022, 00:16

Jarewa pisze:
27 maja 2022, 22:57
To pudrowanie syfu, twoim problemem jest zasilacz zbyt mocno sieje zakłócenia jak to w chińczyku brak EMI.
Już po rozwiązaniu problemu, ale dla ścisłości. EMI blokuje zakłócenia dla sieci. Pozostają zakłócenia od przewodów silnika i tu stosuje się ekranowanie. Proponowany filtr (podano w opisie "filtr w.cz.", co zresztą widać) umieszczony przy zasilaczu usunie zakłócenia w.cz. przenoszone do sieci, natomiast nie usunie zakłóceń w.cz. wysyłanych przez pozostałe przewody wychodzące z zasilacza, zwłaszcza przewody zasilające silnik. Parametrem istotnym dla filtru EMI, który jest filtrem dolnoprzepustowym (nie musi być projektowany pod dany zasilacz) jest prąd nominalny. Oczywiście im niższa częstotliwość graniczna tym lepiej, ale bez przesady. Musi blokować wyższe harmoniczne przebiegu.

Awatar użytkownika

tuxcnc
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 7882
Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem

#18

Post napisał: tuxcnc » 06 cze 2022, 05:16

Andrzej 40 pisze:
06 cze 2022, 00:16
dla ścisłości. EMI blokuje zakłócenia dla sieci
Dla ścisłości, to filtr może blokować i może zwierać, a działa tam, gdzie jest.

Awatar użytkownika

MartaC
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 1
Rejestracja: 08 cze 2022, 11:56

Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem

#19

Post napisał: MartaC » 08 cze 2022, 12:13

Zgadzam się z kolegą wyżej, warto spróbować


Jarewa
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 3
Posty: 72
Rejestracja: 29 mar 2020, 22:37

Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem

#20

Post napisał: Jarewa » 10 cze 2022, 14:26

Andrzej 40 pisze:ale dla ścisłości. EMI blokuje zakłócenia dla sieci.


Dla ścisłości, filtry nie mają blokować zakłócenia da wejścia, wyjścia. Ale blokować pasożytnicze zakłócenia elektromagnetyczne i to tyczy się wszystkiego nawet otoczenia.

Dlatego dobry zasilacz dobrze zaprojektowany, nie sieje polem magnetycznym.

EMI- electromagnetic induction

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „CNC podstawy”