Mam problem z wtryskarką Battenfeld na sterowaniu Unilog 4000 - po uruchomieniu cyklu automatycznego forma zamyka się i jest budowane ciśnienie docisku, jednak symbol zamknięcia formy nie przestaje migać, to samo przy ręcznym domykaniu. Pomiar położenia formy działa ok - ustawiłem wartość zera tak że po zetknięciu jest ok 1mm na wyświetlaczu. Warunek odległości jest spełniony gdyż sterownik podnosi ciśnienie do wartości zadanej (siła w kN), zmieniając ten parametr zmienia się ciśnienie na manometrze.
W układzie jest czujnik ciśnienia który podaje sygnał do wejścia analogowego 10. Napięcie z tego czujnika 0-5V pokrywa się z wskazaniami manometru.
Nie wiem tylko jak sprawdzić czy sterownik prawidłowo odczytuje to napięcie.
Takie mam nastawy.
I jeszcze film :
https://youtu.be/1IO_5trtoBA
Jakie warunki muszą zostać spełnione żeby sterownik uznał że nastąpiło prawidłowe zamknięcie formy?