Enkoder inkrementalny
-
- Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 14
- Rejestracja: 27 sie 2016, 00:32
- Lokalizacja: Krasne
Witam
mam ten sam problem co autor tematu faze A i B czyta do 1200 obr/min a indeks już wykłada sie przy 150 obr/min jest nie regularny z tym ze ze specyfikacji produktu wynika ze indeks ma o polowe krótszy niż faze A czy B stąd moje podejrzenie ze należało by wydłużyć impuls indeksu. Czy mógł by mi ktoś podać schemat układu wydłużającego impuls.
Znalazłem w sieci takie dwa ustrojstwa ale nijak nie wie jakie elementy tam zastosować oprócz układu CD4093 albo w drugim schemacie 555 żeby to dawało dobry rezultat. Poza tym nie wiem jaki to ma być element w czerwonym polu w drugim załączonym schemacie
Moj enkoder ma 100 imp. na obrót
http://files.pepperl-fuchs.com/selector ... 97_ger.pdf
mam ten sam problem co autor tematu faze A i B czyta do 1200 obr/min a indeks już wykłada sie przy 150 obr/min jest nie regularny z tym ze ze specyfikacji produktu wynika ze indeks ma o polowe krótszy niż faze A czy B stąd moje podejrzenie ze należało by wydłużyć impuls indeksu. Czy mógł by mi ktoś podać schemat układu wydłużającego impuls.
Znalazłem w sieci takie dwa ustrojstwa ale nijak nie wie jakie elementy tam zastosować oprócz układu CD4093 albo w drugim schemacie 555 żeby to dawało dobry rezultat. Poza tym nie wiem jaki to ma być element w czerwonym polu w drugim załączonym schemacie
Moj enkoder ma 100 imp. na obrót
http://files.pepperl-fuchs.com/selector ... 97_ger.pdf
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 2692
- Rejestracja: 08 gru 2009, 22:33
- Lokalizacja: Elbląg
- Kontakt:
-
- Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 14
- Rejestracja: 27 sie 2016, 00:32
- Lokalizacja: Krasne
-
- Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 33
- Rejestracja: 23 kwie 2016, 18:42
- Lokalizacja: Opolskie
Chyba już znalazłem przyczynę. Sygnał wchodzi do komputera bardzo ładny. Przyjrzałem sie enkoderowi który robiłem sam i porównałem z tym fabrycznym. Zdaje się, że przyczyną błędnego działania jest to, że sygnał index trwa zbyt długo. W moim enkoderze trwa tyle co wysoki stan fazy A. W fabrycznym jak na zdjęciu:

Widac że trwa on przez cały okres fazy A. Widocznie tu tkwi problem.
Nie da się tego jakoś skonfigurować w linuxcnc żeby wiedział że ten sygnał trwa dłużej?
Pozdrawiam

Widac że trwa on przez cały okres fazy A. Widocznie tu tkwi problem.
Nie da się tego jakoś skonfigurować w linuxcnc żeby wiedział że ten sygnał trwa dłużej?
Pozdrawiam
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 5598
- Rejestracja: 04 lip 2004, 16:03
- Lokalizacja: Gliwice
a nie masz zamienionych A z B (ja tak miałem i tez nie szło gwintowanie wystarczyło piny przemienić)
sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk)
Zobacz moje filmy http://www.youtube.com/user/pokachontass/videos