montaz e-stop
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 9323
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
To jest właściwe rozwiązanie dla silników krokowych.zacharius pisze:a nie prościej zrobić tak żeby e-stop dawał sygnał do oprogramowania raz a dwa odcinał sygnały step do sterów i po krzyku
Trudno sobie wyobrazić takie uszkodzenie sterownika, żeby kręcił silnikiem bez impulsów STEP.
Z tym że sygnał nie powinien być odcinany ale zwierany do masy, inaczej sterownik może zadziałąć od zakłóceń.
Przy takim urządzeniu E-stop przez silnik będzie płynął stały prąd i mechanicznie silnik stanie się dość skutecznym hamulcem.
Nie tylko maszyna zatrzyma się szybciej, ale też nie wykona przypadkowych ruchów od sił ciężkości czy naprężeń.
Niestety serwa działają inaczej i awaria sterownika może skutkować rozpędzeniem silnika do maksymalnej prędkości.
Tutaj trzeba odcinać zasilanie.
.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 6354
- Rejestracja: 29 kwie 2009, 10:11
- Lokalizacja: Kraków / Jaworzno / Kopanka
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 874
- Rejestracja: 13 sie 2009, 16:15
- Lokalizacja: xxx
to dlatego stosuje się falowniki a nie styczniki
a z resztą moc która prawidłowo dobrany stycznik zespawa na pewno wywali bezpiecznik
dajcie se spokój bo niedługo ktoś zrobi wywód taki i się zapyta a jak założyć e stop do łopaty
od siebie dodam że w przemyślanej maszynie wszystko działa ok a jak ktoś robi łapu capu to nawet potem e stopem wodę w kiblu musi odciąć
a z resztą moc która prawidłowo dobrany stycznik zespawa na pewno wywali bezpiecznik
dajcie se spokój bo niedługo ktoś zrobi wywód taki i się zapyta a jak założyć e stop do łopaty
od siebie dodam że w przemyślanej maszynie wszystko działa ok a jak ktoś robi łapu capu to nawet potem e stopem wodę w kiblu musi odciąć

-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 1417
- Rejestracja: 23 cze 2008, 10:38
- Lokalizacja: OOL lub DW
- Kontakt:
dziabi3,
proste szybkie pytanie
czy Drabina jest maszyną?
pytanie kuriozalne ale przykład z mojego zakładu wzięty dosłownie bo walczymy z BHPowcem i tym tematem
styczniki nie zespawają sie ale będą sie kleiły jak są nieodpowiednio dobrane jak szafa jest nieodpowiednio chłodzona przy czestym załaczaniu styki wypalają sie
no ale hola hola
w mamy testery HV lekko 3 tys V a styczniki nie do tego przystosowane i 3 lata smiga sprzecik bo nikt nie wspomniał o mocy układu obciażającego styk ..
dobra koniec tego
ntujesz es top tak by był zawsze pod reką vlepiej kilka na maszynie jak jeden
niech wyłacza zasilanie na sterowniki i daje sygnał do komutera to załątwi problemy
proste szybkie pytanie
czy Drabina jest maszyną?
pytanie kuriozalne ale przykład z mojego zakładu wzięty dosłownie bo walczymy z BHPowcem i tym tematem
styczniki nie zespawają sie ale będą sie kleiły jak są nieodpowiednio dobrane jak szafa jest nieodpowiednio chłodzona przy czestym załaczaniu styki wypalają sie
no ale hola hola
w mamy testery HV lekko 3 tys V a styczniki nie do tego przystosowane i 3 lata smiga sprzecik bo nikt nie wspomniał o mocy układu obciażającego styk ..
dobra koniec tego

niech wyłacza zasilanie na sterowniki i daje sygnał do komutera to załątwi problemy
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 2
- Posty: 2
- Rejestracja: 04 gru 2012, 14:37
- Lokalizacja: Poznań
Może odbiegnę trochę od tematu ale mam pytanie odnośnie e-stop a raczej ich rozmieszczenia
mamy powiedzmy linię transporterów 150m - w jakiej odległości od siebie powinny być rozmieszczone przyciski e-stop, czy regulują to jakieś przepisy, normy ... ? czy zależy od projektanta układu i rozmieszczenie musi być "odpowiednio" dobrane ...
mamy powiedzmy linię transporterów 150m - w jakiej odległości od siebie powinny być rozmieszczone przyciski e-stop, czy regulują to jakieś przepisy, normy ... ? czy zależy od projektanta układu i rozmieszczenie musi być "odpowiednio" dobrane ...
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 6354
- Rejestracja: 29 kwie 2009, 10:11
- Lokalizacja: Kraków / Jaworzno / Kopanka