#6
Post
napisał: hansu2 » 02 sie 2018, 22:36
Witam. Na tej płytce jest tylko jedno zasilanie . Są to dwa pierwsze piny na złączu 6 pinowym .Piny oznaczone jako 1,2,3,4 to wejścia sygnałów sterujących załączeniem 4 przekaźników. Z drugiej strony płytki to złącze 12 pinowe podzielone na 4 sekcje po 3 piny dla każdego przekaźnika . Piny te połączone są bezpośrednio z stykami przekaźników i tak kolejno od prawej strony ( te cieńsze przewody):dla pierwszego przekaźnika 1- styk normalnie zamknięty, 2-środek styków, 3- styk normalnie otwarty itd. w tej samej kolejności dla przekaźników 2,3,4. Wszystkie te przekaźniki ( styki) przeważnie wykorzystywane są do zamykania lub otwierania obwodów zasilających jakieś dodatkowe urządzenia np. pompki ,dmuchawy,oświetlenie ,załączanie trafa itp. w zależności od potrzeb. W Twoim przypadku wszystkie przekaźniki są wykorzystane ale do jakich celów to możemy się przekonać śledząc trasę poszczególnych przewodów z wyjść przekaźnikowych lub z instrukcji dla tego sterowania. Podejrzewam że cały Twój problem z uruchomieniem sterowania polega na odpowiednim ustawieniu ( w machu) stanu " Actve Low " dla wszystkich czterech sygnałow wyjściowych.Bez znajomości schematu połączeń trudno coś dokładnie powiedzieć.
Pozdrawiam.