Naprawiam zasilacz od sterowania Heidenhain TNC150. Tranzystor zaznaczony w prostokącie nie ma oznaczeń. Czy ktoś może wie jaki to tranzystor?
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 2057
- Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
- Lokalizacja: Poznań
Re: Zasilacz Heidenhain
To może być a) tranzystor bipolarny b) MOS, c) stabilizator np. 7805. Jeszcze parę innych, ale to mniej prawdopodobne. Nie wygląda na uszkodzony, najlepiej wylutować i pomierzyć. Wskazane zdjęcie schematu, przynajmniej najbliższych połączeń i dochodzącego napięcia. Jeżeli sieciowe po prostowniku, to najprawdopodobniej MOSFET. Po zdjęciu schematu można będzie coś wywnioskować.
Jeżeli dochodzą ścieżki z trafa przetwornicy (nad nim na zdjęciu) to może też być podwójna dioda Schottky.
Jeżeli dochodzą ścieżki z trafa przetwornicy (nad nim na zdjęciu) to może też być podwójna dioda Schottky.
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 39
- Rejestracja: 11 cze 2009, 23:06
- Lokalizacja: Września
Re: Zasilacz Heidenhain
Niestety schematu nie posiadam. Płyta jest zasilana z transformatora obniżającego napięcie sieciowe. Zasilacz pracuje przez kilka minut, a potem przepala się bezpiecznik w uzwojeniu wtórnym.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 2057
- Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
- Lokalizacja: Poznań
Re: Zasilacz Heidenhain
No to trzeba zdjąć schemat z płyty. Chociaż przybliżony, żeby wiedzieć gdzie jest pies pogrzebany
. Jeżeli masz kilka minut, to możesz pomierzyć napięcia w kilku ważniejszych punktach, m.in. na tym elemencie na radiatorze. Możesz odłączyć obciążenia zasilacza? Jak wygląda Twoja wiedza w zakresie elektroniki ?
Precyzyjniej - jakim napięciem jest zasilana płyta, bo patrząc na zdjęcie wydaje mi się, że jest tam przetwornica - ten transformator i tranzystory nad radiatorem.

Precyzyjniej - jakim napięciem jest zasilana płyta, bo patrząc na zdjęcie wydaje mi się, że jest tam przetwornica - ten transformator i tranzystory nad radiatorem.
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 39
- Rejestracja: 11 cze 2009, 23:06
- Lokalizacja: Września
Re: Zasilacz Heidenhain
Płyta jest zasilana z transformatora napięciem 17 V i dwoma napięciami 1,8 V. To jest przetwornica. Ten tranzystor na radiatorze pracuje po stronie pierwotnej przetwornicy. Powyżej radiatora są diody prostownicze i stabilizator napięcia 12V. Bez obciążenia zasilacz pracuje poprawnie.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 668
- Rejestracja: 02 gru 2018, 22:25
- Lokalizacja: Tarnów MP
- Kontakt:
Re: Zasilacz Heidenhain
Na stronie pierwotnej przetwornicy... to może być tyrystor/triak... zwłaszcza gdyby jedna z nóżek była podpięta bezpośrednio do tego trafo.