kable rs232 mogą miec wiele konfiguracji a to ze odbiera i przesyła nie znaczy ze bedzie dzialal przy dripfeed
TNC 155
Jak puścić program bezpośrednio z komputera?
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 514
- Rejestracja: 23 mar 2014, 22:21
- Lokalizacja: East Midlands
Re: TNC 155
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 4147
- Rejestracja: 13 lut 2017, 19:34
- Lokalizacja: Szczecin
Re: TNC 155
U mnie działa. W HH to się nazywa blockwise transfer. W instrukcji ZTCP tez jest schemat kabla ze zmostkowanym handshakiem. To na prawdę prosty I pancerny układ.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 333
- Rejestracja: 28 lip 2007, 00:05
- Lokalizacja: Ostrów Wlkp.
Re: TNC 155
kolego nie kombinuj z TNCREMO odpal od razu TNCSERVER sprawdz jakie masz ustawienia u mnie też wywala jakiś błąd w TNCREMO i się tym, nie przejmuję
odpalasz TNCSERVER
masz potem ustawienia od portu jak zmienisz na port niewłaściwy to TNCSERVER powinno pokazać Ci że jest błąd ,od prędkości ,od wyboru sterowania
w miejscu gdzie jest folder w TNCSERVER wybierasz folder u siebie na kompie z programem
potem ustawiasz na pulpicie program do pracy
następnie wpisujesz nr programu który chcesz puścić z komputera i wciskasz ENT
program idzie do maszyny i widać to w TNCSERVER jak program przesyłany jest do maszyny
wciskasz przycisk START maszyny i WIO
masz tu jeszcze rysunek kabla który działa w 100 %
inaczej już się chyba nie da
odpalasz TNCSERVER
masz potem ustawienia od portu jak zmienisz na port niewłaściwy to TNCSERVER powinno pokazać Ci że jest błąd ,od prędkości ,od wyboru sterowania
w miejscu gdzie jest folder w TNCSERVER wybierasz folder u siebie na kompie z programem
potem ustawiasz na pulpicie program do pracy
następnie wpisujesz nr programu który chcesz puścić z komputera i wciskasz ENT
program idzie do maszyny i widać to w TNCSERVER jak program przesyłany jest do maszyny
wciskasz przycisk START maszyny i WIO
masz tu jeszcze rysunek kabla który działa w 100 %
inaczej już się chyba nie da
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1
- Rejestracja: 27 paź 2019, 17:10
Re: TNC 155
witam
Mam podobny problem hh 355 połączony przez port moxa rs 232 nie moze nawiazac połączenia maszyna- tncremo
Predkosc przesyłu ustawiona 9600 w maszynie i tncremo przesłanie FE tak samo a połączenia brak.
Jeżeli jest szansa na jakąś podpowiedz będe wdzieczny
Pozdro.
Mam podobny problem hh 355 połączony przez port moxa rs 232 nie moze nawiazac połączenia maszyna- tncremo
Predkosc przesyłu ustawiona 9600 w maszynie i tncremo przesłanie FE tak samo a połączenia brak.
Jeżeli jest szansa na jakąś podpowiedz będe wdzieczny
Pozdro.