Sinumerik 810M 1720 ORD + X Working Area Limit

1720 ORD + X Working Area Limit

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
Mafeus
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 3
Rejestracja: 01 lis 2017, 10:40
Lokalizacja: Tarnów

Sinumerik 810M 1720 ORD + X Working Area Limit

#1

Post napisał: Mafeus » 21 gru 2019, 17:28

Cześć,
po wgraniu plików TEA1 TEA2 PCP maszyna wyświetla błąd 1720 ORD + X Working Area Limit
+ dla osi Y i Z.
Ktoś miał podobny problem? Jak sobie z tym poradzić?




Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1111
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Sinumerik 810M 1720 ORD + X Working Area Limit

#2

Post napisał: Robert_K » 21 gru 2019, 18:23

Sprawdzić czy maszyna rzeczywiście nie stoi na wyłączniku krańcowym lub czy obwód wyłącznika krańcowego jest nieuszkodzony.

Ewentualnie ustawić limit obszaru roboczego w danych maszynowych.

Pozdrawiam.


zbiggr
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 1
Posty: 51
Rejestracja: 08 lip 2009, 22:06
Lokalizacja: Piotrków Tryb.

Re: Sinumerik 810M 1720 ORD + X Working Area Limit

#3

Post napisał: zbiggr » 25 gru 2019, 19:06

Witam.
Po wgraniu plików TEA1 itd. należy wpisać odpowiednie wartości w zakładkach SETTING DATA-SPINDLE ,
oraz SETTING DATA- COMMON-AXIAL a także aktualne dane odnośnie bazowania osi XYZ w komórkach 2440, 2441, 2442.
Pozdrawiam


Autor tematu
Mafeus
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 3
Rejestracja: 01 lis 2017, 10:40
Lokalizacja: Tarnów

Re: Sinumerik 810M 1720 ORD + X Working Area Limit

#4

Post napisał: Mafeus » 05 lut 2020, 22:59

Dzięki. Faktycznie trzeba było wpisać wielkość pola roboczego

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat