konwerter z 3,5 V na 24 V dla step i dir- proszę o pomoc

Rozmowy na temat układów elektronicznych sterowania obrabiarek CNC

pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 7
Posty: 7638
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#11

Post napisał: pukury » 21 maja 2009, 20:15

witam.
o to chodzi żeby nie robić " nerwowych : ruchów - to się źle kończy .
jak będzie wiadoma specyfikacja to z pewnością coś się da wykminić . :lol:
pozdrawiam.


Mane Tekel Fares

Tagi:


Autor tematu
kefas
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 9
Posty: 22
Rejestracja: 19 cze 2004, 21:50
Lokalizacja: warm-maz

#12

Post napisał: kefas » 21 maja 2009, 21:38

dziekuję za zainteresowanie tematem.

w załaczniku jest manual do napędu. Chodzi mi o użycie wejść 14 i 15 na zlączu X3 - General I/0
mam nadzieję,że angielski nie bedzie problemem, jeśli trzeba to przetłumacze co trzeba.

Inna możliwość z której obecnie zrezygnowałem to wejścia 5 Voltowe na złączu X9 , ale jak się okazało potrzebny jest sygnał różnicowy, a takiego na cnc grafie nie mam. Pozostaje więc tylko 24V na X3.
Mam nadzieję,że to pomoże w rozwikłaniu zagadki.
Załączniki
MN1902_01-07_FDH.pdf
(1.48 MiB) Pobrany 384 razy

Awatar użytkownika

MarekM1
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 142
Rejestracja: 15 sie 2008, 15:17
Lokalizacja: Bielsko-Biała

#13

Post napisał: MarekM1 » 21 maja 2009, 21:48

instrukcja pisze:4.3.2 CREF and digital inputs
Pin 7 (CREF) controls the sense of all the digital inputs (X3 pins 9 to 17) and should be
permanently wired, dependent on the user requirements:
Active high: connect 0V to pin 7.
The digital inputs will be active when a voltage of +24VDC (greater than 12VDC) is applied to
them and will sink a current of approximately 5mA each.
Active low: connect +24VDC to pin7.
The digital inputs will be active when grounded (less than 2V) and will source a current of
approximately 5mA each.

The +24VDC supply is from a customer supplied 24VDC supply that should have a continuous
current capability of 1.75A.
The sense of the inputs can be configured in WorkBench v5 or controlled individually in Mint
using the keyword INPUTACTIVELEVEL.
See section 3.8 for more information about Drive Enable.
Znaczy: jak na PIN7 podasz +24V to wtedy piny portu X3 w tym te od step/dir będą się aktywowały niskim poziomem - to znaczy mniej niż 2V - więc nie potrzebujesz zadnego konwetrera bo masz wysoki na 3.3V a niski na 0 ze sterownika.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 7
Posty: 7638
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#14

Post napisał: pukury » 21 maja 2009, 21:58

witam.skoro znasz tan dziwny celtycko/saksoński żargon ( dialekt ) to przetłumacz to " na nasze " :lol:
co prawda wynika z tego że obowiązuje logika
H = 24 V, L = 0 ( pin 7 ) .
czy tak to rozumiesz ?
jak będzie wiadomo to reszta jest do zrobienia - tak sobie myslę .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares


qqaz
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 2166
Rejestracja: 28 sty 2007, 16:12
Lokalizacja: Łódź

#15

Post napisał: qqaz » 21 maja 2009, 21:59

MarekM1 pisze: bo maszy wysoki na 3.3V a niski na 0 ze sterownika
ale to nie tak. Gdy 0 to faktycznie niskie ale gdy ma być wysoki - czyli te 3,3V na porcie to prawdopodobnie ze sterownika podawane jest 24V i port szlag trafi. Poza tym obie strony pracują chyba jako żródla i nic z tego nie wyjdzie.
Wieksze szanse są gdyby kupić płytę do LPT z opotoizolacją i część wyjściową zasilić 24V - wtedy transoptory bedą zwierać i bedzie 0 a a stanie zatkania wytrzymają zasilanie 24V.
Nie podpinaj tegi do kompa bezpośrednio bo spalisz wyjścia.


Autor tematu
kefas
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 9
Posty: 22
Rejestracja: 19 cze 2004, 21:50
Lokalizacja: warm-maz

#16

Post napisał: kefas » 21 maja 2009, 22:03

jutro to sprawdzę, jeśli tak jest jak piszesz, to będę dużym dłużnikiem,

Awatar użytkownika

MarekM1
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 142
Rejestracja: 15 sie 2008, 15:17
Lokalizacja: Bielsko-Biała

#17

Post napisał: MarekM1 » 21 maja 2009, 22:03

Z tego wynika, że działa to na 2 poziomach: jeden to 24V, ale nie mniej niż 12V a drugi to 0V ale nie więcej niż 2V. Pinem 7 wybiera się który z poziomów jest aktywny - jak dasz na pin7 0V to aktywny jest ten wysoki a jak 24V - to aktywny jest niski.
Skoro sterownik odbiera jako poziom aktywny coś pomiędzy 0 a 2 V - to powyżej 2 będzie wtedy odbierał jako nieaktywny zatem impulsy prostokątne 0-3.3V będą prawidłowo działały.
Przy poziomie aktywnym wysokim prawidłowo by działały w zakresie: coś mniejszego niż 12V czyli np 0 i coś większego niż 12 czyli np 24V.

[ Dodano: 2009-05-21, 22:07 ]
qqaz pisze: Poza tym obie strony pracują chyba jako żródla i nic z tego nie wyjdzie.
Nie pracują jako żródła, bo pisze, że mają w stanie niskim max 5 mA - na str 4-7 jest schemat wejściowy - jest tam opornik 4.7k szeregowo, stąd przy 24V prąd popłynie max 5mA.

I tak więcej ogólnie:
po coś projektant wprowadził taką opcję wyboru poziomu napięcia sterującego.
Racjonalnym wytłumaczeniem jest umożliwienie sterowania zarówno z poziomu logiki TTL-podobnej czyli 3.3-5V jak i z poziomu standardu automatyki przemysłowej czyli 24V. Na schemacie dalej jest przerzutnik Schmitta więc pewnie ma ustawioną histereze w zakresie od ponad 2V do poniżej 12V, żeby uniknąć hazardów w obszarze "nieokreślonym".
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 7
Posty: 7638
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#18

Post napisał: pukury » 21 maja 2009, 22:34

witam .
i tak zespól - wespół można do czegośc dojąc .
poziomy logiczne to nie źródła prądu/napięcia .
tu liczy się sama obecność stanu - wydajność prądowo/napięciowa jest mizerna .
czyli jak to zrobić ?
tak po ludzku !
skoro Kol. nie ma nic wspólnego z elektroniką to może " nie łapać " dywagacji .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#19

Post napisał: Leoo » 21 maja 2009, 23:00

Zadam kilka podstawowych pytań:
1. Czy sterownik jest połączony z silnikiem i enkoderem?
2. Czy jest zaprogramowany do pracy STEP/DIR?
Jeśli obie odpowiedzi są negatywne, to raczej Kolega nie przebrnie samodzielnie przez konfigurację i strojenie.

Wejścia DIN4 i DIN5 posiadają prostowniki. Oznacza to, że niezależnie od aktualnej biegunowości prąd płynie przez diodę transoptora, jeśli napięcie przekroczy ok. 12V.
Na początek proponuję ULN2803 (lub podobny z wyjściami wysokonapięciowymi OC) włączony do wyjść LPT i zasilacz 24V.
Nie potrzeba dodatkowej separacji, gdyż jest w sterowniku.


Autor tematu
kefas
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 9
Posty: 22
Rejestracja: 19 cze 2004, 21:50
Lokalizacja: warm-maz

#20

Post napisał: kefas » 22 maja 2009, 06:24

Witam Wszystkich i dziękuję za zaangażowanie. Napęd jest podłaczony do enkodera i silnika. Z konfiguracją dam sobie radę robiłem to nie raz czy dwa. Nie jestem elektronikiem akademickim, ale podrutować i czytać potrafię.
Potrzebuję tylko wysterować step i dir na wejściu X3 czy to będzie

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Elektronika CNC”