Post napisał: PiotrekManit » 16 sty 2024, 22:19

Obrazek ...Panowie trochę godzin zajęło mi "rozbujanie" maszyny. Sprawa ma się tak: alarmy 700221 , 10266, 3000 były związane z stycznikiem pompy vacum oraz imakami na stole rastrowym. Metodą prób i błędów ogarnąłem start napędów osi x- y-z bez mechanicznej ingerencji w układy zasilania sprężonego powietrza i podciśnienia. Na tę chwilę brak mam startu wrzeciona i coś jest nie tak z osią Z i napędem magazynu. Nie mogę ustawić referencji dla osi Z i WZW. Oś Z wywala mi po obrocie około 10 stopni alarm Not aus, a magazyn nie "kreci" i takie germańskie hasła wyświetla. Reset NCK nie pomaga tylko ponowne całkowite wykasowanie i wgranie NC PLC pozwala wystartować maszynie.

Dodane 6 minuty 11 sekundy:
Obrazek



Awatar użytkownika

pbugdol
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 9
Posty: 118
Rejestracja: 09 mar 2022, 11:25
Lokalizacja: Śląskie

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#32

Post napisał: pbugdol » 17 sty 2024, 06:35

700242 - Talerz nie w pozycji, pewnie odnosi się do magazyny WZW. Masz tam może jakąś krańcówkę bazującą ten magazyn?
Zeskanuj może schematy obrabiarki i udostępnij je jakoś, będzie nam łatwiej pisać o tym co jest na maszynie itp.
700136 - Nie osiągnięto spoczynkowego łącznika krańcowego odciągu/ Nie osiągnięto łącznika krańcowego spoczynku odciągu?
Przetłumaczyć z niemieckiego to w miarę łatwo, ale zrozumieć co autor miał na myśli nie znając ani maszyny, ani programu czy schematu to już trudniej.

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 11
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#33

Post napisał: gelo » 17 sty 2024, 09:05

pbugdol pisze:
17 sty 2024, 06:35
700242 - Talerz nie w pozycji, pewnie odnosi się do magazyny WZW. Masz tam może jakąś krańcówkę bazującą ten magazyn?
Zeskanuj może schematy obrabiarki i udostępnij je jakoś, będzie nam łatwiej pisać o tym co jest na maszynie itp.
700136 - Nie osiągnięto spoczynkowego łącznika krańcowego odciągu/ Nie osiągnięto łącznika krańcowego spoczynku odciągu?
Przetłumaczyć z niemieckiego to w miarę łatwo, ale zrozumieć co autor miał na myśli nie znając ani maszyny, ani programu czy schematu to już trudniej.
Popieram, że po załadowaniu NCK jest jakaś niezgodność między aktualną pozycją magazynu, a oczekiwaną. Jeśli pracowałeś na na tej maszynie wczesniej to na pewno pamiętasz w jakiej pozycji startowej powinien być magazyn. Może spróbuj go ustawić ręcznie w tej pozycji o ile taka możliwośc oczywiśćcie istnieje. Poza tym popieram kolegę pbugdol ,że schemat elektryczny dużo pomoże.

700136 - Moim zdaniem ominięcie pneumatyki dla podciśnienia powoduje, że czujnik podciśnienia nie podaje zezwolenia.
Moze autor napisze jednak jaki to dokładnie model maszyny, zeskanuje kompletny schemat elektryczny, poszuka prjektu S7. ?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<

Awatar użytkownika

pbugdol
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 9
Posty: 118
Rejestracja: 09 mar 2022, 11:25
Lokalizacja: Śląskie

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#34

Post napisał: pbugdol » 17 sty 2024, 10:02

Swoją drogą, magazyn w ogóle "nie kręci" czy np. próbuje się zreferować ale po chwili przerywa i wywala ten błąd 700242?

Bardzo prawdopodobne, że nie puścisz obrotów jeśli nie będzie potwierdzenia "zamocowania detalu", czyli w tym przypadku podciśnienia w układzie.


Autor tematu
PiotrekManit
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 16
Posty: 18
Rejestracja: 03 sty 2024, 20:13
Lokalizacja: Żagań

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#35

Post napisał: PiotrekManit » 17 sty 2024, 13:51

Obrazek ...przyjrzałem się zdjęciom z czasu gdy czyściłem z góry kurzu szafę i sterowanie i jakoś mi umknęło że ktoś miał problem z zasilaniem tych dwóch napędów czyli oś C i WZW. Moduł był rozkrecany i rozplombowany i dziwnie czysty w porównaniu do innych modułów. Przyjrzałem się płycie i spróbuję przelutować podejrzane miejsca, może zimny lut?
Maszyna to centrum obróbcze Reichenbacher Vision. Zrobię skany schematu elektrycznego i wrzucę do podglądu. Na maszynie nie pracowałem kupiłem ją od banku prosto z hali z likwidowanej firmy z informacją od byłego właściciela że pracowała do końca 2019. Kilka miesięcy później
była już umnie. Dopiero parę tygodni temu po 3 latach zabrałem się za nią nie mając bladego pojęcia o jej obsłudze i uruchomieniu. ...Dla porównania moduł chyba od kilkunastu lat nie czyszczony i ten który sprawdzam.

Dodane 56 sekundy:
Obrazek

Dodane 1 minuta 17 sekundy:
Obrazek

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 11
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#36

Post napisał: gelo » 17 sty 2024, 18:33

Ty zostaw te napędy na razie w spokoju. Idziesz za głęboko... Błędy 700 pochodzą na 99% od jakiejś "czujnikologii" Gdybyś miał problem z napędami to NCU od razu zgłosiłoby ci problem w tym względzie na starcie.
Wrzeciono zostaw sobie na koniec bo ono na razie nic nie knoci. Skoro X i Y Ci chodza to już dobry znak. Zapodaj ekran wszystkich błędów gdy ruszasz osią Z.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


Autor tematu
PiotrekManit
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 16
Posty: 18
Rejestracja: 03 sty 2024, 20:13
Lokalizacja: Żagań

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#37

Post napisał: PiotrekManit » 17 sty 2024, 19:51

Obrazek ...ogarnąlem napęd magazynku. Zimny lut był gdzieś na module zasilania. Znalazłem też przyczynę wywalnia osi C przy próbie obrotu mechanizm zacina się od syfu. Pył między zębami taki ubity że silnik stawał. Jak tam się dostał?Wymontowałem silnik z przekładni i chodzi jak ta lala tak więc tylko pożądne czyszczenie, nasmarowanie i będzie git. Zostanie tylko wrzeciono!!!

Dodane 2 minuty 24 sekundy:
Obrazek

Dodane 9 minuty 10 sekundy:
Obrazek

... takie wywala alarmy przy zacięciu przekładni napędu osi C.

Awatar użytkownika

pbugdol
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 9
Posty: 118
Rejestracja: 09 mar 2022, 11:25
Lokalizacja: Śląskie

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#38

Post napisał: pbugdol » 18 sty 2024, 06:19

Jeśli chcesz byśmy pomogli to pokaż nam błędy po ruchach problematycznymi osiami, a nie że pięknie ogarnąłeś problem osi C i teraz pokazujesz błędy osi C :D Muszę pochwalić za dociekliwość w czyszczeniu tego mechanizmu, bo błędy wskazywały właśnie na przeciążenie mechaniczne, ale to już wiesz. Bo rozumiem że teraz po wyczyszczeniu nie wywala już tych błędów?
Ale swoją drogą maszyna jest OBŁĘDNIE zabrudzona... Przejrzyj ją na spokojnie całą, wyczyść. Bo w tym stanie to istna katastrofa.

Awatar użytkownika

F.a.S.T
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 2
Rejestracja: 03 lut 2024, 10:56

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#39

Post napisał: F.a.S.T » 06 mar 2024, 06:47

Witam panowie. Przeprasza że się podpinam pod temat. U mnie po wgraniu BACKUP- dostałem z Andrychowa. - tokarka TAE 30P z przechwytem głowica SAUTER 12 napędzana. Mam tak błąd 700041. W alarmach nic tylko to w diagnostyce. Maszyna bazuje sie w 3 osiach.


Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1113
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#40

Post napisał: Robert_K » 06 mar 2024, 08:38

Jakiś opis tego błędu się pokazuje czy masz sam numer?