Chińska jakość na przykładzie przewodu zasilającego AC
-
Autor tematu - Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4695
- Rejestracja: 13 wrz 2008, 22:40
- Lokalizacja: PL,OP
Chińska jakość na przykładzie przewodu zasilającego AC
Zasilacz do laptopa zaczął mi wywalać różnicówkę.
Zasilacz wyrzuciłem do elektrośmieci, kabel do zasilacza został.
Kupiłem nowy zasilacz i to samo!
Zmierzyłem omomierzem kabel i okazało się, że między masą, a każdą fazą jest 14-15k, między fazami 25-27k. Nie jest to wartość stała tylko rośnie. Po dwóch minutach jest 31k.
Widziałem już kable zasilające z drucikami stalowymi, które nie dały się lutować, ale takie coś to dla mnie nowość.
Kabel to linetek do lenovo. Taki: LINETEK LP-34+H03VV-F + LS15 1M CORD.
Zasilacz wyrzuciłem do elektrośmieci, kabel do zasilacza został.
Kupiłem nowy zasilacz i to samo!
Zmierzyłem omomierzem kabel i okazało się, że między masą, a każdą fazą jest 14-15k, między fazami 25-27k. Nie jest to wartość stała tylko rośnie. Po dwóch minutach jest 31k.
Widziałem już kable zasilające z drucikami stalowymi, które nie dały się lutować, ale takie coś to dla mnie nowość.
Kabel to linetek do lenovo. Taki: LINETEK LP-34+H03VV-F + LS15 1M CORD.
zachowanie spokoju oznacza zdolności do działania
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tagi:
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1113
- Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
- Lokalizacja: Podkarpacie
Czym kolega mierzył rezystancję? Jeśli multimert pokazywał te 15kOhm to przy wysokim napięciu wartość ta na pewno była jeszcze mniejsza. Miernik do pomiaru izolacji (np. induktor) mógł pokazać jeszcze niższą wartość, raptem kilka kiloomów.
Czasem trafiały mi się silniki z maszyn, które były mocno zawilgocone i miernik uniwersalny pokazywał przerwę pomiędzy uzwojeniami a obudową. Pomiar induktorem, który generuje ok. 500V pokazał jednak, że pod napięciem wartość rezystancji izolacji spadała niemal do zera.
Pozdrawiam.
Czasem trafiały mi się silniki z maszyn, które były mocno zawilgocone i miernik uniwersalny pokazywał przerwę pomiędzy uzwojeniami a obudową. Pomiar induktorem, który generuje ok. 500V pokazał jednak, że pod napięciem wartość rezystancji izolacji spadała niemal do zera.
Pozdrawiam.
-
Autor tematu - Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4695
- Rejestracja: 13 wrz 2008, 22:40
- Lokalizacja: PL,OP
Mierzyłem rezystancję tych przewodów starutkim miernikiem m890g na zakresie 200kOhm.
Z kabla zrobił się "tester różnicówki" - wyłącza zasilanie po kilku sekundach. Po kilku próbach rezystancja taka samo się zachowuje. 10 minut pomiaru i jest 35,5kOhm.
Z kabla zrobił się "tester różnicówki" - wyłącza zasilanie po kilku sekundach. Po kilku próbach rezystancja taka samo się zachowuje. 10 minut pomiaru i jest 35,5kOhm.
Źródło: https://www.sonel.pl/pl/mierniki-rezyst ... ic-30.htmlW trakcie pomiaru rezystancji izolacji jej wartość początkowo znacznie wzrasta, aby ustalić się przy pewnej wartości. Zjawisko to jest powodowane zmianami fizycznymi i strukturalnymi zachodzącymi w materiale izolacyjnym pod wpływem pola elektrycznego oraz przepływającego prądu.
zachowanie spokoju oznacza zdolności do działania
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1449
- Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
- Lokalizacja: Poznań
Re: Chińska jakość na przykładzie przewodu zasilającego AC
Zasilacz do laptopa 3 fazowy? Potwór.pitsa pisze:...
Zmierzyłem omomierzem kabel i okazało się, że między masą, a każdą fazą jest 14-15k...
-
Autor tematu - Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4695
- Rejestracja: 13 wrz 2008, 22:40
- Lokalizacja: PL,OP
Re: Chińska jakość na przykładzie przewodu zasilającego AC
Hehehe potwór... ale nie aż 3 fazy tylko dwie.lepi pisze:Zasilacz do laptopa 3 fazowy? Potwór.
Zasugerowałem się, że między dwoma bolcami, a masą miernik wskazuje prawie to samo - stąd mi się wzięły dwie "fazy".
zachowanie spokoju oznacza zdolności do działania
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1418
- Rejestracja: 23 cze 2008, 10:38
- Lokalizacja: OOL lub DW
- Kontakt:
Proszę ten sam przypadek miałem. Zasilacz z allegro do HP. Przesyłka kosztowała więcej niż zasilacz. Sprzedawcy zgłosiłem wade. sprzedawca wysłał nowy zasilacz a to nie rozwiązało problemu z zasilaniem. Kupiłem w sklepie nowy oryginalny i po problemie.
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 759
- Rejestracja: 13 sty 2010, 08:07
- Lokalizacja: Braniewo
pitsa pisze:Zasilacz wyrzuciłem do elektrośmieci
To może go wygrzeb i podłącz inny przewód skoro zdiagnozowałeś usterkę
,pitsa pisze:między dwoma bolcami
Fachowo L1 i N, kolokwialnie faza i zero
Fachowo PE, kolokwialnie uziemieniepitsa pisze:a masą
[ Dodano: 2017-10-23, 18:53 ]
W sensie, że na niepodłączonym do urządzenia przewodzie?Zasugerowałem się, że między dwoma bolcami, a masą miernik wskazuje prawie to samo - stąd mi się wzięły dwie "fazy".
Pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
-
Autor tematu - Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4695
- Rejestracja: 13 wrz 2008, 22:40
- Lokalizacja: PL,OP
Niepodłączony przewód wpinam do gniazdka i po paru sekundach - cyk i różnicówka odłącza zasilanie.
Do gniazdka bez PE nie wkładam, bo efekt mogę przewidzieć - zacznie się w którymś miejscu "jarać" i iskrzyć.
Wnioski z przygody:
1. "zepsutego" tak szybko nie wyrzucaj.
2. nieprawdopodobne podejrzenia warto jednak sprawdzać.
3. użytkowana instalacja musi być koniecznie sprawdzana przez dobrego elektryka:
co mogłoby się stać gdyby różnicówka nie zadziałała?
Do gniazdka bez PE nie wkładam, bo efekt mogę przewidzieć - zacznie się w którymś miejscu "jarać" i iskrzyć.
Wnioski z przygody:
1. "zepsutego" tak szybko nie wyrzucaj.
2. nieprawdopodobne podejrzenia warto jednak sprawdzać.
3. użytkowana instalacja musi być koniecznie sprawdzana przez dobrego elektryka:
Kod: Zaznacz cały
Ustawa z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
zachowanie spokoju oznacza zdolności do działania
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 11575
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
A pamiętacie jak ober-brandmajster OSP Pawlak chciał wtrynić etatowego strażaka do każdej firmy ? (ciekawe co by gasił w burdelu...?? )pitsa pisze:Ustawa z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Jeszcze trochę a nasi radośni prawodawcy wymyślą, że do włączenia lampki nocnej w pokoju trzeba inżyniera z SEP, a do spłukania spłuczki co najmniej hydrologa...
pozdrawiam,
Roman
Roman