Nie da się bo właśnie ta krańcówka steruje stycznikiem dającym prąd na trafo Stycznik też ciekawy - 50A z cewką 24 V zmienne.jarbia pisze: Jeśli nie ,to tu można zastosować taki prymitywny softstart w postaci czasówki załączającej ten obwód po starcie trafo.
pozdr.
Agregat Selco sistor 120
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 14
- Posty: 3548
- Rejestracja: 24 gru 2006, 11:54
- Lokalizacja: już tylko Mysłowice
- Kontakt:
da się ...ale czy warto
trzy rezystory , po sztuce na każdą fazę np 50W puszczone przez przekaźnik.
przekaźnik czasowy steruje stycznikiem i przekaźnikiem nasycenia . I to tyle.
przez rezystory idzie napięcie nasycenia a rezystory pochłaniają swoją mocą prad a jak się trafo nasyci odpada przekaźnik i włącza się stycznik. I tyle w tym filozofii.
trzy rezystory , po sztuce na każdą fazę np 50W puszczone przez przekaźnik.
przekaźnik czasowy steruje stycznikiem i przekaźnikiem nasycenia . I to tyle.
przez rezystory idzie napięcie nasycenia a rezystory pochłaniają swoją mocą prad a jak się trafo nasyci odpada przekaźnik i włącza się stycznik. I tyle w tym filozofii.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 14
- Posty: 3548
- Rejestracja: 24 gru 2006, 11:54
- Lokalizacja: już tylko Mysłowice
- Kontakt:
zakładamy że wcześniej maszynka w tym miejscu pracowała poprawnie.freerad pisze:Kamar wszystko fajnie ale dodaj zdjęcie tabliczki znamionowej. Jak można doradzać dobór zabezpieczenia nieznając mocy urządzenia.
Pomóc może nawet wymiana tego C20 na inne C20
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 14
- Posty: 3548
- Rejestracja: 24 gru 2006, 11:54
- Lokalizacja: już tylko Mysłowice
- Kontakt:
tego się spodziewałem.
wypnij trafo ze stycznika i jak nie będzie wywalać to trzeba się skupić tylko na trafie.
Nie wykluczone że myjka będzie potrzebna by wymyć trafo ... a potem suszenie , grzanie.
Choć to w przypadku produkcji na ziemnej może nie wiele pomóż. Dla górnictwa to działało perfekt ale dla naziemnych urządzeń to mniej działa skutecznie.
wypnij trafo ze stycznika i jak nie będzie wywalać to trzeba się skupić tylko na trafie.
Nie wykluczone że myjka będzie potrzebna by wymyć trafo ... a potem suszenie , grzanie.
Choć to w przypadku produkcji na ziemnej może nie wiele pomóż. Dla górnictwa to działało perfekt ale dla naziemnych urządzeń to mniej działa skutecznie.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.