Bezpiecznik a spawarki

Spawalnictwo i obróbka cieplna

ezbig
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 13
Posty: 2103
Rejestracja: 07 lip 2006, 00:31
Lokalizacja: mazowieckie
Kontakt:

#31

Post napisał: ezbig » 22 kwie 2014, 23:52

miron91 pisze:W kuchni jak wlacze mikrofale i piekarnik to woda w mikroweli nie chce zewrzec
Tolerancja napięcia w sieci to 230V +/-10% (chyba już to obowiązuje, bo w okresie przejściowym było +6/-10%). Według tego napięcie w sieci może mieć wartość od 207 do 253V. O ile urządzenia wyposażone w zasilacze impulsowe radzą sobie bez problemu z takim zakresem, to stare nie są odporne na takie zmiany. Takie spadki i skoki nie mogą utrzymywać się dłużej niż 15min.

Moc chwilowa w prostej mikrofalówce zależy mocno od napięcia zasilania. Jak odpalasz ponad 3kW na jednym obwodzie to może się nie wyrabiać.
miron91 pisze:Skoro elektrownia jest blisko i nowe kable sa to chyba wina mojej intalacji.
To nie jest takie oczywiste. Raczej wątpię, abyś miał tak zepsutą instalację (z tego co piszesz, stara nie jest). Prędzej zbyt duża ilość odbiorców jest na transformatorze w okolicy i są duże spadki napięcia w szczycie prac. Możesz sprawdzić miernikiem czy napięcie nie spada poniżej 207V i reklamować. Jak się podłączysz z inwertorem bezpośrednio przy tablicy rozdzielczej (lub pociągniesz to gniazdko do warsztatu) to przekonasz się czy jest lepiej. Innej taniej rady nie ma. Zakup agregatu to oczywiście droga sprawa, ew. sprzedaj inwertor 1-fazowy i kup 3-fazowy. Będzie mniej obciążał instalację i będzie odporniejszy na sąsiadów.



Tagi:


Autor tematu
miron91
Posty w temacie: 19

#32

Post napisał: miron91 » 23 kwie 2014, 00:36

musze woltomierz kupic najpierw


Autor tematu
miron91
Posty w temacie: 19

#33

Post napisał: miron91 » 08 maja 2014, 21:04

Co do siły

dziś sprawdzałem jak to jest wszystko podłączone

są 3 bezpieczniki po 16 amp każdy.Na jedno gniazdko siłowe

grubość kabla idącego do płyty to 4x2,5 mm

co wy na to ?

jakiego max prądu mogę używać w takim razie ? skoro są aż 3 bezpieczniki ?


ezbig
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 13
Posty: 2103
Rejestracja: 07 lip 2006, 00:31
Lokalizacja: mazowieckie
Kontakt:

#34

Post napisał: ezbig » 09 maja 2014, 00:05

miron91 pisze:jakiego max prądu mogę używać w takim razie ? skoro są aż 3 bezpieczniki ?
Takiego jak bezpieczniki, czyli 16A na jedną fazę. To, że są tam 3 bezpieczniki nic Ci nie daje, bo masz inwertor jednofazowy na 230V (możesz pociągnąć max 3,6kW mocy). Z trzech faz możesz już czerpać ponad 11kW, ale spawarka musi być na 3 fazy. Dlatego urządzenia trójfazowe większej mocy są korzystniejsze w eksploatacji niż jednofazowe (m.in.: mniejsze prądy na fazę, mniejsze zakłócenia, cieńsze kable).


Autor tematu
miron91
Posty w temacie: 19

#35

Post napisał: miron91 » 09 maja 2014, 00:16

ale pisałem już też o spawarce którą mam na 3 fazy wcześniej

więc jeśli chodzi o siłę na tych bezpiecznikach i kablach to mogę 11 kw używać ?


ezbig
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 13
Posty: 2103
Rejestracja: 07 lip 2006, 00:31
Lokalizacja: mazowieckie
Kontakt:

#36

Post napisał: ezbig » 09 maja 2014, 01:28

Zgadza się. 11kW możesz pobierać w sposób ciągły, a krótkich przedziałach czasowych nawet 16kW. Ile czasu to nie pamiętam, ale chyba 60 min powinien wytrzymać. Zwykły bezpiecznik możesz przeciążyć 45% (przy 60% powinien się spalić od razu).


Autor tematu
miron91
Posty w temacie: 19

#37

Post napisał: miron91 » 09 maja 2014, 21:00

Ok tak jak pisałem kabel jest 4 żyłowy x 2,5 mm ale wtyczka od siły ma 4 wtyki zamiast pięciu czy to robi jakąś różnice jak bym zmienił gniazdko z 5 na 4 bolce z spawarki ? Jaka jest różnica między 4 a 5 wtykowym gniazdem ?


ezbig
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 13
Posty: 2103
Rejestracja: 07 lip 2006, 00:31
Lokalizacja: mazowieckie
Kontakt:

#38

Post napisał: ezbig » 09 maja 2014, 22:04

Różnica jest taka, że w gnieździe 4-wyjściowym masz kable: L1, L2, L3 i PEN. W gnieździe 5-wyjściowym jest L1, L2, L3 i PE, N. Można zrobić przejściówkę, łącząc fazy ze sobą, a PEN podłączyć do PE i N.

Tylko to nie jest rozwiązanie obecnie nie polecane, ponieważ jak wystąpi zwarcie na którejś fazie, a bezpiecznik będzie "zawatowany" (co przy topikowych jest dość powszechne) i upali się przewód PEN, to masz napięcie na obudowie urządzenia i nieszczęście gotowe. Po to stosuje się 5 kabli w instalacji, aby nie dopuścić do takiej sytuacji. PE idzie na obudowę, a N jest podłączone w urządzeniu. Dodatkowo masz różnicówkę na tablicy. Instalacji nie przerobisz, więc zostaje Ci przejściówka. Co do ryzyka, cóż kiedyś tak wszystko funkcjonowało (4 kable). Przejściówka z 4 na 5 jest prosta w drugą stronę jest gorzej, bo trzeba sprawdzać do czego używany jest w urządzeniu przewód neutralny.


Autor tematu
miron91
Posty w temacie: 19

#39

Post napisał: miron91 » 09 maja 2014, 23:18

Jak ta przejściówka wygląda ? wkład się 5 bolcowe gniazdo do 4 bolcowego gniazda ? wymienia się gniazdo na 5 bolcowe ? czy jak ?

Czyli stosując taką przejściówkę mogę bezpiecznie pracować ?


ezbig
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 13
Posty: 2103
Rejestracja: 07 lip 2006, 00:31
Lokalizacja: mazowieckie
Kontakt:

#40

Post napisał: ezbig » 10 maja 2014, 01:11

miron91 pisze:Jak ta przejściówka wygląda ? wkład się 5 bolcowe gniazdo do 4 bolcowego gniazda ? wymienia się gniazdo na 5 bolcowe ? czy jak ?

Czyli stosując taką przejściówkę mogę bezpiecznie pracować ?
Wydaje mi się, że powinieneś skorzystać z pomocy elektryka na miejscu. Nie chciałbym mieć Ciebie na sumieniu.

Kupujesz wtyk 4-bolcowy, gniazdo na przewód 5-bolcowe, kabel 4x2,5 i łączysz fazy ze sobą (wtyczki i gniazda zwykle mają opisane końcówki w środku), a wtyk PEN (jedyny który pozostał) łączysz z PE (w gnieździe 5-bol.) i dodatkowo kawałkiem kabla zwierasz z N. Jeśli tego nie zrobisz to niektóre urządzenia nie będą działać prawidłowo lub wcale.

Czy możesz pracować bezpiecznie? Cóż, przez kilkadziesiąt lat takie instalacje funkcjonowały. Jeśli będziesz przestrzegał BHP i nie będziesz kombinował z bezpiecznikami to nic Ci nie grozi.

Instalacja 5-przewodowa daje większy poziom bezpieczeństwa dzięki temu, że uziemienie (obudowa urządzenia) jest rozdzielone od kabla neutralnego ("zera"). W razie przebicia na którejś fazie i upalenia przewodu zerowego nie masz napięcia na obudowie, bo zadziała różnicówka. To jest o tyle dobre, że nawet przebicie na obudowę niepowodujące zadziałania bezpiecznika, wybije różnicówkę. W Twoim przypadku, jeśli nie będziesz "watował" bezpieczników to taka sytuacja nie ma prawa się zdarzyć, bo będzie się palił bezpiecznik.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Spawalnictwo i obróbka cieplna”