Mam problem z uruchomieniem sterownika tokarki fanuc 0i mate TB
Maszyna stała jakieś 2 lata nie używana
Obecnie po włączeniu i zakończeniu swoich testów pojawia się alarm 368
Z pulpitu w trybie ręcznym nie można wysterować żadnego z napędów
Referencja również się nie uruchamia
W zakładce DI widać że sygnały do PLC dochodzą
W sterownikach silników zostały wymienione baterie - były rozładowane
Bateria w sterowniku głównym wygląda na sprawną
W mojej instrukcji ten błąd nie jest opisany
Jest natomiast wpis że błędy PLC są opisane w instrukcji B-63444EN
Może ktoś posiada takie instrukcje
PowerMate 0
Power Mate 0 Connection Manual, GFZ-63443EN/01
Power Mate 0 Operator Manual, GFZ-63444EN/01
Power Mate 0 Maintenance Manual, GFZ-63445EN/01
Proszę o pomysły jak dalej diagnozować ten problem
tokarka fanuc 0i mate TB alarm 368
-
- Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 11
- Rejestracja: 11 wrz 2007, 23:23
- Lokalizacja: Dom
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 328
- Rejestracja: 23 lis 2005, 18:07
- Lokalizacja: Białystok
Wprawdzie nie mam doświadczenia ze sterowaniem fanuc 0i tylko 21i ale w 21i błąd komunikacji szeregowej zazwyczaj był spowodowany oderwaniem się jednego z przewodów w złączu enkodera przy silniku (najczęściej przy głowicy narzędzi).
Proponuję wpierw zobaczyć który napęd zgłasza błąd (jak proponuje gelo) a potem rozebrać wtyczkę przy enkoderze, delikatnie po kolei pociągać za kabelki i zobaczyć czy przypadkiem któryś się nie oderwał.
Jeżeli z przewodami we wtyczce jest wszystko ok, to miernik w garść i pomierzyć przejścia poszczególnych żył.
O ile sobie dobrze przypominam, taki sam błąd się pojawia także, gdy oderwie się jedna z nóżek termistora który znajduje się w środku enkodera.
Proponuję wpierw zobaczyć który napęd zgłasza błąd (jak proponuje gelo) a potem rozebrać wtyczkę przy enkoderze, delikatnie po kolei pociągać za kabelki i zobaczyć czy przypadkiem któryś się nie oderwał.
Jeżeli z przewodami we wtyczce jest wszystko ok, to miernik w garść i pomierzyć przejścia poszczególnych żył.
O ile sobie dobrze przypominam, taki sam błąd się pojawia także, gdy oderwie się jedna z nóżek termistora który znajduje się w środku enkodera.