#1

Post napisał: michaug » 14 paź 2009, 22:55

Witam,
posiadam silniki o następujących parametrach proszę o pomoc:

* Prąd 1,2 A
* Napięcie 5,16 V
* 1,8 /step
* połączenie 6 przewodowe
* długość korpusu 42 mm
* szer/wys 42 mm
* długość całości 59 mm
* średnica ośki ok 5 mm
* średnica koła zębatego 9 mm
* waga 0,27 kg szt

Nie wiem jakie dobrać trafo do zasilacza MZ-01, sterowniki to SSK-B05. No i najważniejsze to nie wiem czy ten sprzęt da radę obsłużyć te silniki. Zacząłem obliczać sobie trafo i wyszło mi, że te sterowniki będą dostawać zbyt duże napięcie zasilające (ok. 70V). Chyba że ja popełniam gdzieś jakiś błąd.

Pozdrawiam



Tagi:

Awatar użytkownika

KAJOS
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1301
Rejestracja: 10 gru 2006, 00:22
Lokalizacja: NISKO

#2

Post napisał: KAJOS » 15 paź 2009, 07:36

Napięcie zasilania: max 30V DC - to jest napiecie jakie zniesie sterownik SSk-B05 i tego nie możesz przekroczyć.Natomiast silnikom przy większym napięciu nic się nie dzieje pozatym że są "żwawsze" :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.

Obrazek


krzysiekgrab
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 4
Posty: 741
Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
Lokalizacja: Polska, Augustow

#3

Post napisał: krzysiekgrab » 15 paź 2009, 08:27

Po za tym 70V to za duże napięcie dla MZ-1. Na jego wyjściu może być maks 50V DC co na wejściu daje ok 35V AC. Tak jak kolega wcześniej napisał b05 zasilamy maksymalnie 30V. tutaj trafo TR100 ze sklepu sponsora http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm będzie jak znalazł dla 3 silników. Sterowniki spokojnie pociągnął silniki.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”

Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;


Autor tematu
michaug
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 5
Posty: 16
Rejestracja: 26 lip 2009, 10:55
Lokalizacja: Kielce

#4

Post napisał: michaug » 15 paź 2009, 08:45

Witam,
dziękuję za szybką odpowiedź, ale nurtuje mnie pytanie jakim napięciem powinenem zasilić ten silnik, napisane jest niby, że 5,16V no i teraz już się pogubiłem mówiąc szczerze

edit:
Czy to są standardowe transformatory dostępne od ręki w sklepach? Czy oni mają zazwyczaj 12V??

Pozdrawiam


krzysiekgrab
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 4
Posty: 741
Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
Lokalizacja: Polska, Augustow

#5

Post napisał: krzysiekgrab » 15 paź 2009, 11:23

Silnik możesz zasilić dowolnym napięciem, pod warunkiem, że będziesz kontrolował prąd płynący przez uzwojenia silnika. Sterownik b05 ma wbudowany układ kontroli prądu, więc zasilamy silnik napięciem sterownika (tak jest robione w większości sterowników z układem kontroli prądu, jedno napięcie zasila silnik i sterownik). Wyższe napięcie pozwoli na szybsze zmiany prądu w uzwojeniu, przez co praca silnika będzie bardziej dynamiczna. co do transformatorów, to są pewne podstawowe typoszeregi, 12,17 czy 24V. Tak jak pisałem wyżej ten s akcesoria cnc tr100 będzie dobry. transformator powinien mieć ok 20-21 V na wyjściu może być mniej, ale nie więcej. Prąd odpowiedni do ilości silników.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”

Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;


Autor tematu
michaug
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 5
Posty: 16
Rejestracja: 26 lip 2009, 10:55
Lokalizacja: Kielce

#6

Post napisał: michaug » 15 paź 2009, 11:38

Dzięki wielkie, już się martwiłem, że te moje silniczki do niczego się nie będą nadawały.

Pozdrawiam serdecznie.


krzysiekgrab
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 4
Posty: 741
Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
Lokalizacja: Polska, Augustow

#7

Post napisał: krzysiekgrab » 15 paź 2009, 17:11

już się martwiłem, że te moje silniczki do niczego się nie będą nadawały.

To zależy do czego chcesz te silniki wykorzystać . Tak na oko to one mają z 02-0.5 Nm, więc za dużo na nich nie zrobisz.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”

Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;


Autor tematu
michaug
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 5
Posty: 16
Rejestracja: 26 lip 2009, 10:55
Lokalizacja: Kielce

#8

Post napisał: michaug » 15 paź 2009, 18:24

W sumie do niczego, będę chciał sprawdzić elektronikę całą i w głównej mierze centralkę. Płytki sterownika i centralki wykonałem sam więc nie mam 100% pewności, że są OK.


krzysiekgrab
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 4
Posty: 741
Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
Lokalizacja: Polska, Augustow

#9

Post napisał: krzysiekgrab » 15 paź 2009, 19:30

Chyba, że tak. Powinno wszystko działać :).
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”

Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;


Autor tematu
michaug
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 5
Posty: 16
Rejestracja: 26 lip 2009, 10:55
Lokalizacja: Kielce

#10

Post napisał: michaug » 15 paź 2009, 21:38

No ja właśnie na to liczę, jeżeli to wszystko ruszy to postaram się dorobić jakąś niewielką konstrukcję o polu roboczym A4 i sprawdzę jak to wszystko będzie działać.

Ale OK nie ma sensu schodzić na OT.

Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam

[ Dodano: 2009-10-27, 16:14 ]
Witam,
nie chciałbym zakładać nowego posta, i dlatego piszę pod swoim. W dniu wczorajszym poskładałem wszystko razem i zacząłem testy. Centralka pracuje ok, i mam pewność że jest sprawna, natomiast nie wiem co ze sterownikami, podpiąłem pod niego silnik i po podłączeniu wszystkiego do prądu syczy, nie wiem co może się z tym dziać.

Pozdrawiam

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Silniki Krokowe / Sterowniki Silników Krokowych”