E-stop brak reakcji

Dyskusje dotyczące działania obsługi programu LinuxCNC
Awatar użytkownika

Autor tematu
k-m-r1
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1417
Rejestracja: 23 cze 2008, 10:38
Lokalizacja: OOL lub DW
Kontakt:

E-stop brak reakcji

#1

Post napisał: k-m-r1 » 22 wrz 2015, 11:44

Podłączyłęm pod pin 15 wyłącznik awaryjny.

w hal dopisałem:

Kod: Zaznacz cały

net estop-ext <= parport.0.pin-15-in-not

.......
......

net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
Program nie reaguje

Zerkam w Maszyna =>> pomiar Hal
Sygnały wybieram estop-ext wyzwalam włącznik, stan w oknie zmienia sie TRUE/ FALSE podczas naciśnięcia

Dlaczego program nie reaguje ?


[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]

Tagi:


micges
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 292
Rejestracja: 08 sty 2010, 02:04
Lokalizacja: Toruń

#2

Post napisał: micges » 22 wrz 2015, 13:39

Zmień Twoje 3 linie na

Kod: Zaznacz cały

net estop-ext <= parport.0.pin-15-in-not
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in 

Awatar użytkownika

Autor tematu
k-m-r1
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 2
Posty: 1417
Rejestracja: 23 cze 2008, 10:38
Lokalizacja: OOL lub DW
Kontakt:

#3

Post napisał: k-m-r1 » 22 wrz 2015, 22:45

Dziękuje teraz działa

Musze przeanalizować błąd :)
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]


minipc
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 103
Rejestracja: 28 wrz 2016, 07:59
Lokalizacja: PL

Re: E-stop brak reakcji

#4

Post napisał: minipc » 09 wrz 2020, 15:46

Podłącze się pod pytanie, jak powinien wyglądać wpis w pliku *.hal, aby podłączony E-stop działał w LinuxCNC? Karta Mesa 7i76e, przycisk wpięty pod pin nr 4 (Analog3, kostka TB6). Aktualnie mam tak, ale brak reakcji:

Kod: Zaznacz cały

net estop-out     <=  iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out     =>  iocontrol.0.emc-enable-in
net estop-ext     <=  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.analogin3
Dodane 1 godzina 32 minuty 16 sekundy:
Ok, e-stop działa po zmianie z analogin3 na input-3:

Kod: Zaznacz cały

net estop-ext     <=  hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-3
Analog zwracało wartość napięcia (0 / ~23V).

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „LinuxCNC (dawniej EMC2)”