Mam następujący problem, po uruchomieniu programu w którym jest odniesienie do podprogramu sterownik wyświetla komunikat "ZEZWOLENIE WCZYTYWANIA" i staje. Czy ktoś się z tym spotkał, co może być przyczyną. Dodam, że program wcześniej chodził, sprawdzone też na innym programie który na 100% jeszcze wczoraj chodził. Czy operator mógł coś pomieszać. Maszyna była restartowana.
Pozdrawiam
Sinumerik 810T
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1037
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Wystapil sygnal "READ-IN Disable" tzn zabronienie wczytywania kolejnych rozkazow. Przyczyn moze byc tyle ile przyjal sobie pan programista piszac PLC do twojej maszyny i to na dodatek moze to byc blad softwareowy jak i hardware tzn; np brak jest odwolania jakiejs funkcji M ( lub odwrotnie: brak jest wywolnia konkretnej funkcji) w programie glownym. Rownie dobrze moze byc wina jakiegos czujnika np. cisnienia oleju w uchwycie, w koniku, brak potiwerdzenia zamkniecia uchwytu hydr lub podtrzymki.
Jest jeszcze kilka pytan:
Jezeli ominiesz wykonanie podprogramu to program glowny przejdzie?
Jezeli wybierzesz jakis inny podprogram (bardzo prosty) to program pojdzie?
Raczej stawialbym na jakas krancowke.
Jest jeszcze kilka pytan:
Jezeli ominiesz wykonanie podprogramu to program glowny przejdzie?
Jezeli wybierzesz jakis inny podprogram (bardzo prosty) to program pojdzie?
Raczej stawialbym na jakas krancowke.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<