Dzień dobry,
Mam w firmie Centrum obróbcze MAS MCV 1000 Quick z 2005 roku. Problem jest następujący - zbyt często przepalają się bezpieczniki główne tej maszyny, co zdarza się od nowości w tej maszynie. Serwis nie potrafił sobie z tym problemem poradzić. Doraźnym rozwiązaniem problemu było zainstalowanie grzałki z włącznikiem czasowym w szafie sterującej w celu podgrzania całego układu na godzinę przed rozpoczęciem pracy (zdaję sobie sprawę z śmieszności tego rozwiązania, ale nikt nie potrafił zdiagnozować co jest grane). Niestety czasem nawet to nie pomaga - ostatnio spaliły się 4 bezpieczniki (Bussmann FWP-80A22FA - 80 A 700V)- nie są one tanie- około 100 zł/szt. Różni fachowcy połamali sobie zęby na tym problemie - próbowano nawet odłączać kompensację mocy biernej w maszynie, gdyż nowa hala naszej firmy posiada zbiorczą kompensację mocy biernej. W tej samej hali stoją jeszcze 4 inne maszyny CNC (w tym jeden MAS z 2016 roku - z nim nie ma żadnego problemu jak narazie, także problemy "środowiskowe" raczej odpadają).
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem?
Będę wdzięczny za każdą informację
Centrum obróbcze Kovosvit MAS - problem z bezpiecznikami
Zbyt częste przepalanie bezpieczników
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 1563
- Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
- Lokalizacja: Poznań
Re: Centrum obróbcze Kovosvit MAS - problem z bezpiecznikami
No to mozna pewnie zaradzic ale trzeba by miec schemat lub badac organoleptycznie. Np w miom brotherze poszczegolne trafa sa zalaczane kolejno w krotkich odstepach. Jesli masz jedno duze trafo to tez mozna to ogarnac.