Zawór pneumatyczny sterowany elektrycznie po podaniu napięcia na cewkę nie przełącza się. Cewka sprawna . Wystarczy lekko wcisnąć żółty guziczek i zadziała , bez tego nie. Rozebrałem go , w środku wszystko ok. (membrany mięciutkie i cale , żadnych brudów nieco wazeliny ale nadal "miękkiej konsystencji).Do regulacji czego są te male śrubki Jakieś pomysły
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2688
- Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Re: Zawór pneumatyczny problem
Najprawdopodobniej do regulacji przeplywu czyli szybkosci wysuwania i chowania silownika, ktory jest do tego podpiety...
Zolty guziczek to manualne wyzwolenie zaworu wiec zadziala nawet jak nie jest sprawna cewka...
Zolty guziczek to manualne wyzwolenie zaworu wiec zadziala nawet jak nie jest sprawna cewka...
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 169
- Rejestracja: 07 maja 2012, 10:23
- Lokalizacja: łódź
Re: Zawór pneumatyczny problem
Masz zdolność ograniczenia przepustowości płynu, czyli jak kolega Petroholic napisał, w przypadku podłączonego siłownika komora będzie szybciej się napełniać lub wolniej czego skutkiem jest prędkość wysuwu tłoczyska - ale ciśnienie wciąż będzie takie samo jak w układzie.
Zawór może nie działać prawidłowo jeżeli już otwór będzie wytarty i np będzie owal (ten po którym przesuwa się tłoczek)