Falownik działa poprawnie, do tej pory używałem go w instalacji dwu żyłowej. Teraz po przeprowadzce warsztatu zauważyłem, że obudowa falownika jak i cała frezarka jest pod napięciem... Problem jest z falownikiem. Nie ma żadnego przebicia ani we wrzecionie ani w samym falowniku. Po przerobieniu instalacji we frezarce na trój żyłową wywala mi różnicówkę. W czym jest problem i jak sobie z tym poradzić?
Z góry dzięki za każdą sugestie.
[ Dodano: 2014-08-05, 13:06 ]
Głupi problem i głupie rozwiązanie... Przekaźnik załączający wrzeciono ma tylko jeden styk zwierny i akurat zdarzyło się tak, że zwierał N, a faza cały czas była podpięta. Teraz wystarczy uruchomić program z wyłączonym wrzecionem i mamy fazę na obudowie... Głupi błąd przez prymitywność sterowania. Może się komuś przyda więc zostawiam temat.
Napięcie na obudowie falownika
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 11925
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
Wg mnie pomieszałeś dwa systemy, i uziemienie (najczęściej wymagane w zaleceniach do falownika), i różnicówkę która "widzi" uziemienie falownika(i silnika) PE do N jako zwarcie, dlatego wywala.

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1846713.html
http://www.bud-forum.pl/najlepsze-forum ... 5359cb828f



jak widać "uziemienie" PE nie może być podłączone do N za różnicówką...
http://muratordom.pl/instalacje/instala ... _9346.html
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7243,d.bGE
http://www.edwardmusial.info/koor_zab.html
http://www.edwardmusial.info/obc_i_zab_przew.html
( http://www.edwardmusial.info/pliki/bezp.pdf )
Ale ja nie jestem elektrykiem, i może mi się tylko wydaje...

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1846713.html
http://www.bud-forum.pl/najlepsze-forum ... 5359cb828f
jak widać "uziemienie" PE nie może być podłączone do N za różnicówką...
http://muratordom.pl/instalacje/instala ... _9346.html
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7243,d.bGE
http://www.edwardmusial.info/koor_zab.html
http://www.edwardmusial.info/obc_i_zab_przew.html
( http://www.edwardmusial.info/pliki/bezp.pdf )
Ale ja nie jestem elektrykiem, i może mi się tylko wydaje...
pozdrawiam,
Roman
Roman
-
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 885
- Rejestracja: 02 maja 2007, 20:55
- Lokalizacja: inąd
Nie nie, falownik jest dwufazowy i przy braku trzeciego przewodu PE nawet jak pod przekaźnik załączający falownik był podpięty przewód neutralny to obwód był otwarty. Jak dodałem PE to obwód się zamknął i efekt jak wyżej. Po prostu elektronika sterująca którą mam jest nie przemyślana (nie pod PE) bo teraz jak podłączył bym frezarkę pod inne gniazdko to też może wywalić różnicówkę. Jeszcze trochę muszę się z nią pomęczyć 

Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 351
- Rejestracja: 23 lis 2005, 18:07
- Lokalizacja: Białystok
1. podejrzewam że w starej instalacji miałeś "fazę w innej dziurce" niż w tej.
2. gdzieś w maszynie masz zero podłączone pod obudowę. (które teraz jest podłączone pod fazę i temu taki efekt)
3. możesz zamienić przewody we wtyczce a najlepiej upewnij się na którym przewodzie masz fazę i podłącz zgodnie ze zdrowym rozsądkiem
Bo wątpię, że ktoś był aż na tyle głupi żeby projektować układ który rozłącza tylko zero dla falownika.
2. gdzieś w maszynie masz zero podłączone pod obudowę. (które teraz jest podłączone pod fazę i temu taki efekt)
3. możesz zamienić przewody we wtyczce a najlepiej upewnij się na którym przewodzie masz fazę i podłącz zgodnie ze zdrowym rozsądkiem

Bo wątpię, że ktoś był aż na tyle głupi żeby projektować układ który rozłącza tylko zero dla falownika.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 885
- Rejestracja: 02 maja 2007, 20:55
- Lokalizacja: inąd
Nie jest bo różnicówka zadziałałakasjo pisze:2.
no niestety, może nie zero ale fazę lub zero, w sumie to też dla tego, że w falowniku nie mam modułu z wejściem sterującym i po prostu mu włączam zasilanie tym przekaźnikiemkasjo pisze:Bo wątpię, że ktoś był aż na tyle głupi żeby projektować układ który rozłącza tylko zero dla falownika.

tak czy siak rozwiązanie tajemnicy było już w pierwszym poście, ale dzięki za dyskusje
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!