Jak podłaczyć hamulec elektromagnetyczny

Jak podłaczyć hamulec elektromagnetyczny

Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej

Autor tematu
ARGUS
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 2135
Rejestracja: 09 kwie 2007, 22:41
Lokalizacja: Szczecin

Jak podłaczyć hamulec elektromagnetyczny

#1

Post napisał: ARGUS » 07 lip 2024, 19:08

Silnik 230v obroty prawe i lewe 3 przewody na zasilaniu
jak do tego podłączyć hamulec elektromagnetyczny
żeby działał przy prawych i lewych obrotach?



Awatar użytkownika

tuxcnc
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 9323
Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Jak podłaczyć hamulec elektromagnetyczny

#2

Post napisał: tuxcnc » 07 lip 2024, 19:18

ARGUS pisze:
07 lip 2024, 19:08
Silnik 230v obroty prawe i lewe 3 przewody na zasilaniu
jak do tego podłączyć hamulec elektromagnetyczny
żeby działał przy prawych i lewych obrotach?
A skąd hamulec ma wiedzieć czy obroty są prawe czy lewe?
Problem jest zupełnie inny, żeby hamulca nie włączać na obrotach i obrotów nie włączać na hamulcu...
Jak PLC to odpowiednio zaprogramować, jak zwykłe przyciski, to sprawa bardziej skomplikowana, ale przekaźnik czasowy może wystarczyć.


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 3775
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

Re: Jak podłaczyć hamulec elektromagnetyczny

#3

Post napisał: atom1477 » 07 lip 2024, 19:47

tuxcnc pisze:
07 lip 2024, 19:18
A skąd hamulec ma wiedzieć czy obroty są prawe czy lewe?
A po co ma to wiedzieć, skoro ma działać i na prawych i lewych obrotach?


kasjo
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 351
Rejestracja: 23 lis 2005, 18:07
Lokalizacja: Białystok

Re: Jak podłaczyć hamulec elektromagnetyczny

#4

Post napisał: kasjo » 07 lip 2024, 20:02

Podstawowe pytanie czy to faktycznie jest hamulec czy może luzownik (hamuje jak podasz zasilanie czy jak zdejmiesz)
Jeżeli silnik jest sterowany przez falownik to pod odpowiednie wyjście falownika (a może trzeba zastosować dodatkowy stycznik)
A jeżeli silnik sterowany jest stycznikami to w zależności czy to hamulec czy luzownik pod dodatkowe styki styczników kierunkowych.
Za mało danych :)


Autor tematu
ARGUS
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 2135
Rejestracja: 09 kwie 2007, 22:41
Lokalizacja: Szczecin

Re: Jak podłaczyć hamulec elektromagnetyczny

#5

Post napisał: ARGUS » 07 lip 2024, 20:23

Z "elektroniki" wychodzą trzy przewody
Neutralny 1
Lewo 2
Prawo 3
Do nich podłączony jest silnik.
Jak do nich podłączyć hamulec
Hamulec "luzuje"po podaniu zasilania
Nie ma falownika, nie ma styczników , nie ma możliwości podpiąć się pod płytę elektroniki.


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 3775
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

Re: Jak podłaczyć hamulec elektromagnetyczny

#6

Post napisał: atom1477 » 07 lip 2024, 20:52

Najprościej to dwa styczniki z cewkami na 230 VAC.
Cewki osobno do wejść lewo i prawo.
Styki styczników równolegle i do jednego luzownika.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat