a3977 problemy z uruchomieniem sterownika
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 15
- Rejestracja: 25 mar 2006, 21:59
- Lokalizacja: Wejherowo
a3977 problemy z uruchomieniem sterownika
Witam! Jestem nowy na tym forum.
Od kilku dni projektuje płytke do sterownika na a3977. Schemacik dostosowałem do posiadanych elementów stąd zastosowanie avr 2313. Płytke dwuwarstwową wykonałem metodą żelazkową. Mam problem z uruchomieniem układu. Od początku gdy podawałem na wejście step impulsy silnik nie reagował natomiast na wyjściu home wszystko było ok. Inna rzecz jaką zauważyłem to gdy założyłem jumpery wyboru rozdzielczości kroku i obracałem wał silnika obracał się on bardziej skokowo niż przy zdjętych jumperach. Przelutowałem scalaka ale ten nowy nie robił już nic. Raczej napewno nie mam zwarć, napięcia wszędzie są ok, na wjściu 74hc14 ok, zaczynałem od niskiego uref. Co zrobiłem nie tak? Bardzo prosze o pomoc.
[ Dodano: 2006-03-26, 10:48 ]
Schemat i płytka w jpg.
Od kilku dni projektuje płytke do sterownika na a3977. Schemacik dostosowałem do posiadanych elementów stąd zastosowanie avr 2313. Płytke dwuwarstwową wykonałem metodą żelazkową. Mam problem z uruchomieniem układu. Od początku gdy podawałem na wejście step impulsy silnik nie reagował natomiast na wyjściu home wszystko było ok. Inna rzecz jaką zauważyłem to gdy założyłem jumpery wyboru rozdzielczości kroku i obracałem wał silnika obracał się on bardziej skokowo niż przy zdjętych jumperach. Przelutowałem scalaka ale ten nowy nie robił już nic. Raczej napewno nie mam zwarć, napięcia wszędzie są ok, na wjściu 74hc14 ok, zaczynałem od niskiego uref. Co zrobiłem nie tak? Bardzo prosze o pomoc.
[ Dodano: 2006-03-26, 10:48 ]
Schemat i płytka w jpg.
- Załączniki
-
- schemat.jpeg (34.08 KiB) Przejrzano 2845 razy
-
- top.jpeg (33.67 KiB) Przejrzano 2806 razy
-
- bottom.jpeg (25.21 KiB) Przejrzano 2817 razy
-
- sterownik.rar
- schemat i płytka
- (71.18 KiB) Pobrany 300 razy
-
- IMG_8125.JPG (78.37 KiB) Przejrzano 2860 razy
-
- IMG_8127.JPG (80.8 KiB) Przejrzano 2865 razy
-
- IMG_8128.JPG (87.15 KiB) Przejrzano 2866 razy
Tagi:
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 3962
- Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
- Lokalizacja: k/w-wy
- Kontakt:
a szybko nic specjalnego nie zauważyłem
jeśli kontrola PCB w programie nie wykazuje błędów - a schemat ma sens...tego dokładnie nie sprawdzałem
ja na początku nie wlutowywałbym avr-a
co może powodować problemy:
-oczywiście wykonanie druku może być wadliwe
-wadliwe lutowanie
-nawet nie właściwy topnik... kwasowy np. powoduje problemy przy pracy
-zbyt wysokie napięcie zasilania, nie uwzględniające zwrotów z silnika
-zanik napięcia 5V w czasie gdy zasilanie stopnia mocy jest obecne
... możliwości jest wiele - i prawie każda z nich wystarcza do zniszczenia
zapraszam do testów przy moim projekcie... który bazuje na sprawdzonym rozwiązaniu pminmo
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1783
oraz do eksperymentów z PCB które robimy:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=14141
[ Dodano: 2006-03-26, 22:03 ]
zrób lepsze zbliżenie ze zdjęcia 8127 - może będzie widac jakieś mostki
jeśli kontrola PCB w programie nie wykazuje błędów - a schemat ma sens...tego dokładnie nie sprawdzałem
ja na początku nie wlutowywałbym avr-a
co może powodować problemy:
-oczywiście wykonanie druku może być wadliwe
-wadliwe lutowanie
-nawet nie właściwy topnik... kwasowy np. powoduje problemy przy pracy
-zbyt wysokie napięcie zasilania, nie uwzględniające zwrotów z silnika
-zanik napięcia 5V w czasie gdy zasilanie stopnia mocy jest obecne
... możliwości jest wiele - i prawie każda z nich wystarcza do zniszczenia

zapraszam do testów przy moim projekcie... który bazuje na sprawdzonym rozwiązaniu pminmo
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1783
oraz do eksperymentów z PCB które robimy:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=14141
[ Dodano: 2006-03-26, 22:03 ]
zrób lepsze zbliżenie ze zdjęcia 8127 - może będzie widac jakieś mostki
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 208
- Rejestracja: 23 cze 2004, 09:44
- Lokalizacja: Gdansk
Witam wlasnie zlozylem uklad z tego linku http://www.students.tut.fi/~kontkant/a3977.php.html
i niestety a3977 nie reaguje na nic - na wyjsciach ukladu mam 0 woltow jak recznie podaje impulsy na step - w zasadzie zlozylem 3 takie uklady i zaden z nich nie chce reagowac poprawnie- jak powien reagowac a3977 bez podawaniamu sygnalow na step/dir ?
czy gdy mam zwarty enable to uklad powinen podawac maly prad na cewki silnika ?
i niestety a3977 nie reaguje na nic - na wyjsciach ukladu mam 0 woltow jak recznie podaje impulsy na step - w zasadzie zlozylem 3 takie uklady i zaden z nich nie chce reagowac poprawnie- jak powien reagowac a3977 bez podawaniamu sygnalow na step/dir ?
czy gdy mam zwarty enable to uklad powinen podawac maly prad na cewki silnika ?
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 3962
- Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
- Lokalizacja: k/w-wy
- Kontakt:
enable w A3977 jest ze znaczkiem negatora -> czyli praca sterownika jest możliwa po podaniu 0V na to wejścieavatar pisze:czy gdy mam zwarty enable to uklad powinen podawac maly prad na cewki silnika ?
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm