Witam,
mam problem z podłączeniem generatora impulsów GEN-1:
http://www.ebmia.pl/gen1-generator-p-952.html?sort=2a
ze sterownikiem Leadshine EM806:
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/EMhm_P.pdf
Na sterowniku mam złącza PUL +/- , DIR +/-, ENA +/-, FLT +/-.
Próbowałem wzorować się na schemacie
W moim przypadku zmiana kierunku obrotów nie jest potrzebna (jak wtedy podłączyć DIR)? Złącza ENA mają oba być rozłączone, czy trzeba doprowadzić tylko sygnał +5V?
Co w ogóle trzeba zrobić ze złączem FLT?
Z góry dziękuję za pomoc.
połączenie generatora impulsów ze sterownikiem
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 741
- Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
- Lokalizacja: Polska, Augustow
Podłączamy jak w instrukcji. Jeżeli nie ma potrzeby zmiany kierunku, to złącze dir nie podłączamy. Sygnał ena - nie wyzwolone wejście - sterownik pracuje, gdy wejście wyzwolimy - wyłączamy prąd. Wyjście błędu jest aktywowane, gdy sterownik przechodzi w stan błędu - możemy przy pomocy tego wyjścia "poinformować" sterowanie o błędzie.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 741
- Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
- Lokalizacja: Polska, Augustow
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4
- Rejestracja: 11 lut 2013, 13:54
- Lokalizacja: Warszawa
Przepraszam, ze tak dorzucam po pytaniu, ale jest to moja pierwsza konstrukcja i mam trochę wątpliwości. Otóż mam trochę mętlik w głowie z doborem zasilacza. Mam obecnie w posiadaniu zasilacz wobit zn300l:
http://www.wobit.com.pl/download/pdf/za ... logowa.pdf
Potrzeba zasilić 2 silniki:
FL86STH118-6004A ze sterownikiem Leadshine EM806
SM60/86-3008B (połączenie szeregowe) ze sterownikiem Leadshine M752
Jak to jest z tymi wartościami szczytowymi/skutecznymi? Te podane w tabelkach od silników są skuteczne czy szczytowe? Podobnie z prądem znamionowym zasilacza - jakiego typu to wartość? I jakie wartości ustawić na sterowniku?
Zastanawiam się czy ten zasilacz podoła takiemu obciążeniu, gdyż silniki mają odpowiednio zgodnie z tabelą 6A i 2,1 A, a prąd znamionowy zasilacza wynosi 8 A, ale nie wiem czy te wszystkie wartości są tego samego typu.
http://www.wobit.com.pl/download/pdf/za ... logowa.pdf
Potrzeba zasilić 2 silniki:
FL86STH118-6004A ze sterownikiem Leadshine EM806
SM60/86-3008B (połączenie szeregowe) ze sterownikiem Leadshine M752
Jak to jest z tymi wartościami szczytowymi/skutecznymi? Te podane w tabelkach od silników są skuteczne czy szczytowe? Podobnie z prądem znamionowym zasilacza - jakiego typu to wartość? I jakie wartości ustawić na sterowniku?
Zastanawiam się czy ten zasilacz podoła takiemu obciążeniu, gdyż silniki mają odpowiednio zgodnie z tabelą 6A i 2,1 A, a prąd znamionowy zasilacza wynosi 8 A, ale nie wiem czy te wszystkie wartości są tego samego typu.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1058
- Rejestracja: 06 sty 2007, 18:13
- Lokalizacja: Mgławica Andromedy
W zasadzie nie znając dokładniej sterownika oraz warunków pracy (ustawienia , częstotliwości step ,itp) ciężko określić ile prądu pobierze układ .Arken pisze:Jak to jest z tymi wartościami szczytowymi/skutecznymi? Te podane w tabelkach od silników są skuteczne czy szczytowe? Podobnie z prądem znamionowym zasilacza - jakiego typu to wartość? I jakie wartości ustawić na sterowniku?
Zastanawiam się czy ten zasilacz podoła takiemu obciążeniu, gdyż silniki mają odpowiednio zgodnie z tabelą 6A i 2,1 A, a prąd znamionowy zasilacza wynosi 8 A, ale nie wiem czy te wszystkie wartości są tego samego typu.
Słusznie podejrzewasz że średni pobór prądu z zasilacza jest czymś zupełnie innym niż np.nastaw prądu w sterowniku .Jest tak z racji impulsowego charakteru pracy sterownika oraz indukcyjnego obciążenia o zmiennych charakterystykach jakim jest silnik krokowy.
Najprostrzym i pewnym sposobem abyś dowiedział sie ile prądu pobiera sterownik +silnik jest pomiar amperomierzem włączonym pomiędzy zasilacz a sterownik .Pomiar przy zatrzymanych i pracujących silnikach . Drobna uwaga , zmieniając nastawy np,mikrokrok zmienia sie także pobór prądu przez cały układ .
Co do samej kwesti czy dany zasilacz wytrzyma ? Z transformatorowymi jest łatwiej to określić , wystarcza 20% zapasu , impulsowe -tu jest problem jakości producenta ,osobiście na tani chiński biore 40-50% poprawki , czyli 7-9 amper z 15amperowego zasilacza .
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4
- Rejestracja: 11 lut 2013, 13:54
- Lokalizacja: Warszawa
Mam jeszcze pytania o podłączenie uziemienia.
1. Wystarczy podpiąć je po prostu pod wejście PE na zasilaczu, czy trzeba pod inne elementy, np. sterowniki też podłączać?
2. Na zasilaczu impulsowym (5V) z kolei nie mam w ogóle wejścia na uziemienie. Jak tutaj ma to wyglądać?
3. Czy trzeba połączyć z uziemieniem przewód N?
1. Wystarczy podpiąć je po prostu pod wejście PE na zasilaczu, czy trzeba pod inne elementy, np. sterowniki też podłączać?
2. Na zasilaczu impulsowym (5V) z kolei nie mam w ogóle wejścia na uziemienie. Jak tutaj ma to wyglądać?
3. Czy trzeba połączyć z uziemieniem przewód N?