Jaka pojemność kondensatorów do zasilacza?

Rozmowy na temat układów elektronicznych sterowania obrabiarek CNC

Autor tematu
Zhan
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 4
Posty: 224
Rejestracja: 09 sie 2011, 20:37
Lokalizacja: Warszawa

Jaka pojemność kondensatorów do zasilacza?

#1

Post napisał: Zhan » 05 mar 2012, 00:49

Witam,

W wielu źródłach można znaleźć informację, że do zasilacza powinno się stosować pojemności według przelicznika 1000uF na 1A. Tak się zastanawiam czemu więc większość gotowych zasilaczy (sprzedawanych jako zmontowane zestawy bądź do samodzielnego montażu) na ogół posiadają większe pojemności. Przyczyną moich rozważań jest fakt, że właśnie sam buduje zasilacz i zastanawiam się czy można z pojemnością przesadzić. Mój zasilacz ma trafo dające na wtórnym około 10A, sterownik to chińczyk na Toshibie więc pewnie realnie nie wygeneruje chwilowego poboru większego niż 6-7A. Mam natomiast 8 po 10 000uF/63V i zastanawiam się ile użyć żeby wystarczyło. Czy wpakowanie ich wszystkich ma jakiś sens? Czy w ogóle dawanie pojemności większej niż to wynika z cytowanego wyżej przelicznika ma sens?

pozdrawiam



Tagi:

Awatar użytkownika

markcomp77
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 3962
Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
Lokalizacja: k/w-wy
Kontakt:

#2

Post napisał: markcomp77 » 05 mar 2012, 08:17

Zhan pisze:zastanawiam się czy można z pojemnością przesadzić
i więcej - tym lepiej...
z powodu hamowania i zwrotów energii (BEMF)... więcej kondensatorów oznacza mniejszy wzrost napięcia podczas hamowania (-->można bardziej zbliżyć się do napięcia maksymalnego zasilania sterowanika)
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm


Autor tematu
Zhan
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 4
Posty: 224
Rejestracja: 09 sie 2011, 20:37
Lokalizacja: Warszawa

#3

Post napisał: Zhan » 05 mar 2012, 08:41

Czyli włożenie pojemności powiedzmy 80 000uF do zasilacza 8A ma sens? Pytam bo z jednej strony chciałbym mieć przyzwoite zasilanie a z drugiej kondensatory nie były tanie stąd obawa przed marnotrawstwem ekonomicznym.

Awatar użytkownika

markcomp77
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 3962
Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
Lokalizacja: k/w-wy
Kontakt:

#4

Post napisał: markcomp77 » 05 mar 2012, 08:48

to zależy jak daleko jesteśmy od napięcia maksymalnego sterownika...
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm


Autor tematu
Zhan
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 4
Posty: 224
Rejestracja: 09 sie 2011, 20:37
Lokalizacja: Warszawa

#5

Post napisał: Zhan » 05 mar 2012, 08:53

Na styku jesteśmy. Sterownik ma 36V max a zasilacz pracujący bez obciążenia ma 35V.

Awatar użytkownika

markcomp77
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 3962
Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
Lokalizacja: k/w-wy
Kontakt:

#6

Post napisał: markcomp77 » 05 mar 2012, 09:37

Zhan pisze:Sterownik ma 36V max a zasilacz pracujący bez obciążenia ma 35V
trochę za blisko :(

nawet przy 5V różnicy - konieczny wydaje się dodatkowo układ zabezpieczenia stratnego nadnapięciowego (taka dioda zenera wzmocniona tranzystorem mocy)

bo duża ilość kondensatorów jedynie zmniejsza wahania napięcia podczas zwrotów.. a nie eliminuje je
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm


Autor tematu
Zhan
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 4
Posty: 224
Rejestracja: 09 sie 2011, 20:37
Lokalizacja: Warszawa

#7

Post napisał: Zhan » 05 mar 2012, 10:02

A jeśli nie będzie takiego układu to jakie mogą być konsekwencje? Z tego co kojarzę to w sterowniku, na wejściu zasilania jest jakaś duża dioda zenera.

Awatar użytkownika

markcomp77
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 3962
Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
Lokalizacja: k/w-wy
Kontakt:

#8

Post napisał: markcomp77 » 05 mar 2012, 10:29

A jeśli nie będzie takiego układu to jakie mogą być konsekwencje? Z tego co kojarzę to w sterowniku, na wejściu zasilania jest jakaś duża dioda zenera
jeśli sterownik jest scalony (mosfetowy) - to niewielkie przekroczenie dozwolonego napięcia dla mosfetów w końcówce jest gwarantowanym sposobem jej spalenia...
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat