Uruchamianie układu na A3977SED
-
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 78
- Rejestracja: 23 wrz 2004, 19:28
- Lokalizacja: ELK-Otwock-Poland
Uruchamianie układu na A3977SED
Witam
Na forum jest pare ukladów zrobionych na układzie A3977 ale tak naprawdę rzaden z tworców niepofatygował się aby dokładnie opisac sposób uruchamiania i regulacji ukladu chodzi mi głównie o konfiguracje wejść sterujacych (zworek) gdzie był urzyty układ 74HC14 a takze regulacja potencjometrów w zalezności jaki jest ustawiony prad wyjsciowy mogli by napicac napiecia przy poszczególnych pradach jakie powinny byc na punktach pomiarowych.
Zrobiłem układ według projektu rchobby w którym jest jeden błąd kondesator C10 powinien być podłączony do napięcia zasilajcego stopień mocy sterownika a nie napiecia zasilajacego uklad.
Na forum jest pare ukladów zrobionych na układzie A3977 ale tak naprawdę rzaden z tworców niepofatygował się aby dokładnie opisac sposób uruchamiania i regulacji ukladu chodzi mi głównie o konfiguracje wejść sterujacych (zworek) gdzie był urzyty układ 74HC14 a takze regulacja potencjometrów w zalezności jaki jest ustawiony prad wyjsciowy mogli by napicac napiecia przy poszczególnych pradach jakie powinny byc na punktach pomiarowych.
Zrobiłem układ według projektu rchobby w którym jest jeden błąd kondesator C10 powinien być podłączony do napięcia zasilajcego stopień mocy sterownika a nie napiecia zasilajacego uklad.
pozdr
Tomek.Z
Tomek.Z
Tagi:
-
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 78
- Rejestracja: 23 wrz 2004, 19:28
- Lokalizacja: ELK-Otwock-Poland
Układ sterownika mam zmontowany ale musze sobie zrobić jakis generator .
W ukladzie sa dwa potenciometry jeden do regulacji napiecia REF a drugi do regulacji napiecia PFD
Zworki do wyboru pracy mikrokrokowej to jest dla mnie jasne ale te zworki przy układzie 74HC14 do czego służą to sie juz domyślam.
A do programowania PIC12F629 polecam program WinPIC
W ukladzie sa dwa potenciometry jeden do regulacji napiecia REF a drugi do regulacji napiecia PFD
Zworki do wyboru pracy mikrokrokowej to jest dla mnie jasne ale te zworki przy układzie 74HC14 do czego służą to sie juz domyślam.
A do programowania PIC12F629 polecam program WinPIC
pozdr
Tomek.Z
Tomek.Z
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 3962
- Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
- Lokalizacja: k/w-wy
- Kontakt:
"nadmiar" jednej brakmki 74hc14 dał szansę pminmo zrobić wybór fazy sydnału DIR (określenia kierunku)... w większości programów sterujących daje się to ustawić w setupie - ale skoro jedna bramka miała by się zmarnować...TOMSON pisze:Zworki do wyboru pracy mikrokrokowej to jest dla mnie jasne ale te zworki przy układzie 74HC14 do czego służą to sie juz domyślam.

TOMSON pisze:A do programowania PIC12F629 polecam program WinPIC
a ja polecam sprawdzony programator + program:
http://*/viewtopic.php?t=15
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 168
- Rejestracja: 09 cze 2005, 23:27
- Lokalizacja: Kutno
Dziwi mnie stosowanie PICa w tych sterownikach .Kosztuje pare zlotych , do tego klopoty z programowaniem .
Ja u siebie wstawilem 74hc123 za 60gr. Robi to samo i nic nie trzeba programowac.
O uruchamianiu nie ma co pisac .Wlacza sie i uklad pracuje.
Zadnych problemow.Radze tylko uwazac na
ladunki elektrostatyczne .Ukald jest wrazliwy, i dobrze dla pewnosci polaczyc plytke , lutownice , i reke .Szczegolnie jak
sie lutuje w mrozny dzien.U mnie jeden scalak wybil sie w ten sposub.Koncowka DIR dostala zwarcia do masy.
Mam sterownik jednokierunkowy.
Ja u siebie wstawilem 74hc123 za 60gr. Robi to samo i nic nie trzeba programowac.
O uruchamianiu nie ma co pisac .Wlacza sie i uklad pracuje.

ladunki elektrostatyczne .Ukald jest wrazliwy, i dobrze dla pewnosci polaczyc plytke , lutownice , i reke .Szczegolnie jak
sie lutuje w mrozny dzien.U mnie jeden scalak wybil sie w ten sposub.Koncowka DIR dostala zwarcia do masy.
Mam sterownik jednokierunkowy.

-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 3962
- Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
- Lokalizacja: k/w-wy
- Kontakt:
sprawdziłem 16f629 i 12f675chomikaaa pisze:jakie pice obsluguje ten programator czy 16f84 i 16f626 obsluzy?
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm