Błąd 6024 Niesprawny układ napędowy na maszynie TUR68 ze sterownikiem Sinumerik 810T

#1

Post napisał: lukasz.bala » 02 kwie 2019, 09:25

Sinumerik 810T; Simodrive 611; Zasilacz; Błąd 6024; Niesprawny układ napędowy; TUR68
Witam serdecznie wszystkich.
Mam problem z maszyną TUR68 ze sterownikiem Sinumerik 810T

Objawem niewłaściwej pracy był wyświetlany komunikat Niesprawny układ napędowy osi X lub Z. Zostało zdiagnozowane uszkodzenie zasilacza CNC (świeciły dwie czerwone diody na zasilaczu, nie było napięcia na głównej szynie zasilającej).
Obrazek
Obrazek
Awaria została usunięta. Napięcie na szynie zasilającej wynosi około 560V DC lecz problem występuje cały czas. Świeci sie dioda na zasilaczu pomarańczowa a na napędzie osi nie świeci się żadna dioda.
Obrazek
Obrazek
Pojawia się błąd którego nie możemy skasować 6024 „Niesprawny układ napędowy osi X lub osi Z”. Alarm pojawia się po około 2 sekundach od załączenia sterowania maszyny. Po wyłączeniu sterowania np. poprzez wciśniecie grzyba bezpieczeństwa błąd można skasować.
Przesyłam zdjęcia które może pomogą w zdiagnozowaniu usterki. Posiadam też filmy z uruchamiania maszyny ale nie da się dodawać tutaj plików .mp4.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Załączniki
img_20190301_074045.jpg
img_20190301_074041.jpg




gozdd
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 842
Rejestracja: 02 gru 2013, 19:21
Lokalizacja: Częstochowa

Re: Błąd 6024 Niesprawny układ napędowy na maszynie TUR68 ze sterownikiem Sinumerik 810T

#2

Post napisał: gozdd » 02 kwie 2019, 09:37

Na zasilaczu powinna świecić żółta i zielona dioda jak mnie pamięć nie myli.


Piotrek211
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 1
Posty: 23
Rejestracja: 24 gru 2017, 12:10
Lokalizacja: SC

Re: Błąd 6024 Niesprawny układ napędowy na maszynie TUR68 ze sterownikiem Sinumerik 810T

#3

Post napisał: Piotrek211 » 02 kwie 2019, 19:16

Podczas normalnej pracy maszyna powinna świecić tylko pomarańczowa dioda na zasilaczu.

http://www.omega-e.pl/simodrive_611_dia ... lania.html

Wg mnie warto byłoby sprawdzić, czy przetworniki na osiach są OK. Najłatwiej się o tym przekonać przekręcając ręcznie osie na włączonej maszynie i wciśniętym grzybie. Jeśli na wyświetlaczu pozycje X i Z będą się zmieniały to można zakładać, że są w porządku a problem leży po stronie napędu.


Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1113
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Błąd 6024 Niesprawny układ napędowy na maszynie TUR68 ze sterownikiem Sinumerik 810T

#4

Post napisał: Robert_K » 02 kwie 2019, 22:15

Na szynie DC masz zbyt niskie napięcie. Powinno ono wynosić około 590-600 V DC. Od tego bym zaczął. Bez poprawnej wartości tego napięcia napędy mogą nie zgłaszać gotowości.

Pozdrawiam.


Autor tematu
lukasz.bala
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 5
Posty: 5
Rejestracja: 02 kwie 2019, 08:32

Re: Błąd 6024 Niesprawny układ napędowy na maszynie TUR68 ze sterownikiem Sinumerik 810T

#5

Post napisał: lukasz.bala » 03 kwie 2019, 07:24

Dziękuję za podpowiedzi.
Dodam jeszcze że po podmianie na nowy zasilacz wszystko działało poprawnie. Jednak ze względu na duży koszt nowego zdecydowaliśmy się na naprawę starego w zewnętrznej firmie. Zastanawiają mnie jeszcze diody na napędzie osi. Na pierwszym zdjęciu świecą 3 diody wydaje mi się że przy normalnej pracy powinny świecić ale nie jestem pewien. Na 4 zdjęciu (aktualny stan) nie świeci żadna dioda.


Autor tematu
lukasz.bala
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 5
Posty: 5
Rejestracja: 02 kwie 2019, 08:32

Re: Błąd 6024 Niesprawny układ napędowy na maszynie TUR68 ze sterownikiem Sinumerik 810T

#6

Post napisał: lukasz.bala » 18 kwie 2019, 07:53

Witam ponownie.
Zasilacz został oddany na gwarancje, przyczyną faktycznie okazało się za niskie napięcie na szynie DC.
W tym momencie napędy przechodzą diagnostykę poprawnie. W momencie przejazdu na przyspieszonym tempie pojawia się alarm: 1041 "Za mała wartość bezwzględnego prądu". Wiecie może z czym to może być związane?
Pozdrawiam.


Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1113
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Błąd 6024 Niesprawny układ napędowy na maszynie TUR68 ze sterownikiem Sinumerik 810T

#7

Post napisał: Robert_K » 18 kwie 2019, 08:43

Czy alarm, o którym piszesz odwołuje się do jakiejś konkretnej osi czy podany wyżej tekst to cały tekst alarmu?
Czy zasilacz, który jest założony obecnie jest tej samej mocy co poprzednik?
Jeśli jest taka możliwość to warto byłoby założyć na próbę inny zasilacz i sprawdzić czy problem nadal będzie występował, bo może nadal jest coś z zasilaczem i w momencie dużego poboru prądu nie wydala. Czy podczas naprawy zasilacza zostały wymienione kondensatory elektrolityczne?
Jeżeli nie ma takiej możliwości a maszyna oprócz tego błędu działa poprawnie w pozostałych aspektach to proponuję zmniejszyć wartość prędkości dla posuwu przyspieszonego w danych maszynowych. Wtedy napędy będą pobierać mniejszy prąd i powinno być dobrze.

Pozdrawiam.


Autor tematu
lukasz.bala
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 5
Posty: 5
Rejestracja: 02 kwie 2019, 08:32

Re: Błąd 6024 Niesprawny układ napędowy na maszynie TUR68 ze sterownikiem Sinumerik 810T

#8

Post napisał: lukasz.bala » 24 maja 2019, 08:19

Witam ponownie.
Wróciłem do tematu po długiej przerwie i przyjrzałem się dokładniej problemowi.
Problem polega na pojawianiu się alarmu (zdjęcia alarmów w załączniku) każdorazowo w momencie próby przejazdu osią Z w kierunku od wrzeciona na ruchu przyspieszonym.
Napęd typ: INT 2x25A 6SN1123-1AB00-0BA0
Obrazek
Podczas przejazdu w kierunku wrzeciona na ruchu normalnym i przyspieszonym ten problem nie występuje. Również na osi X przejazdy działają poprawnie.
Po wyświetleniu parametrów w diagnostyce osi Z dziwna wartość pojawia się w parametrze „Set speed (Velo) na postoju wskazuje wartość około -100 (przy osi X około 0)
W momencie wolnego przejazdu na osi Z w kierunku wrzeciona wartość około -200 w przeciwnym do kierunku wrzeciona wartość bliska 0.
W momencie szybkiego przejazdu na osi Z w kierunku wrzeciona wartość około -1000 w przeciwnym do kierunku wrzeciona po chwili wartość powyżej 9000 i od razu pojawia się alarm.
Na osi X podczas szybkiego przejazdu w obydwu kierunkach wartości są równe i wynoszą około 2000.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Żadna z diod na napędzie osi nie świeci (jak widać na zdjęciu).
Obrazek
Dodatkowym objawem niewłaściwej pracy jest występowanie alarmu jednorazowo zaraz po załączeniu sterowania maszyny (Alarm 1121 Clamping monitoring). Silnik osi Z wykonuje gwałtowny obrót aż do wystąpienia alarmu. Po skasowaniu i ponownym załączeniu sterowania już nie ma tego problemu.
Obrazek
Wysyłam zdjęcia Alarmów, napędu osi Z oraz X, diagnostyki osi Z (AXIS SERVICE DATA 2), w momencie postoju, przejazdu do wrzeciona oraz od wrzeciona na ruchach wolnych i szybkich.

Dodatkowe parametry które mogą mieć coś wspólnego z tym problemem.
MD2680, MD2681 wynosi 8192
MD3640, MD3641, MD3680, MD3681 wynosi 1
MD157 wynosi 1136
MD156 wynosi 500
MD2640, MD2641 wynosi 9600

Dodatkowo kontaktowałem się z Siemensem i otrzymałem taką odpowiedź:
"Problem tkwi w napędzie. Po pierwsze trzeba wyregulować dryft w napędzie aby na w obu kierunkach wartości zadawania "Speed Velo" były takie same.
Maks wartość Speed Velo to 8192. Po przekroczeniu tej wartości następuje wyłączenie z błędem 1041. Wszystko wskazuje na źle wyregulowany lub uszkodzony napęd"

Poproszę o pomoc jak mogę wyregulować ten dryft, gdzie się to wykonuje (na napędzie czy w parametrach CNC).

Dziękujęza pomoc i pozdrawiam.


Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1113
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Błąd 6024 Niesprawny układ napędowy na maszynie TUR68 ze sterownikiem Sinumerik 810T

#9

Post napisał: Robert_K » 24 maja 2019, 12:56

Regulacje dryftu masz na karcie pomiarowej napędu, jest tam to opisane jako "Drift" (widoczne na przedostatnim zdjęciu.

Pozdrawiam.


Autor tematu
lukasz.bala
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 5
Posty: 5
Rejestracja: 02 kwie 2019, 08:32

Re: Błąd 6024 Niesprawny układ napędowy na maszynie TUR68 ze sterownikiem Sinumerik 810T

#10

Post napisał: lukasz.bala » 24 maja 2019, 13:17

W jakim manualu znajdę informacje odnośnie konfiguracji dryftu?