FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280

#1

Post napisał: matteush » 30 lis 2023, 08:48

Witam, tokarka Weiler LZ 280, fabrycznie miała płynną regulację obrotów wrzeciona na wariatorach plus dwie prędkości obrotów silnika, niestety zostało to już w niemczech przerobione na stałe przełożenie. Został tylko przełącznik prędkości silnika 0-1-2 gdzie na poz."1" mam 790 obr/min, a na "2"-1500 obr/min. na wrzecionie, drugi przełącznik P - 0 - L prawe, zero i lewe obroty.
Czym mógłbym płynnie regulować obroty? falownik/ regulator obrotów? nie znam się na elektryce, słyszałem że są zasilane 1 fazowo
i 3 fazowo.... nic mi to nie mówi. silnik mam 1,5 kw 3 fazowy.
Chciałbym uniknąć też zbytniego spadku mocy wraz ze spadkiem obrotów silnika.
Możecie polecić jakieś urządzenie bez zbędnych bajerów? po prostu regulacja pokrętłem, bez jakiegoś programowania itd, obrotomierz elektroniczny mam na wrzecionie, więc wyświetlacza też nie musi mieć.




atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 2797
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

Re: FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280

#2

Post napisał: atom1477 » 30 lis 2023, 11:02

Nie ma falowników bez programowania. Zawsze coś tam trzeba ustawić.
W Twoim przypadku proponuję falownik 3-fazowy zasilany 1-fazowo.
1.5...2.2 kW.


Autor tematu
matteush
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 4
Posty: 31
Rejestracja: 28 gru 2021, 11:46

Re: FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280

#3

Post napisał: matteush » 30 lis 2023, 12:04

1. Nie będzie spadku mocy przy niskich obrotach?
2. Gdzie się z tym wpiąć? na wejściu z sieci, czy po przełączniku 0-1-2 ?
3. Jakiś link do sprawdzonego urządzenia?


klid16
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 3
Posty: 32
Rejestracja: 17 sie 2023, 12:10
Lokalizacja: Żary, Lubuskie

Re: FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280

#4

Post napisał: klid16 » 30 lis 2023, 12:11

Pytanie brzmi jak bardzo niskich i jakie obciążenie. W pewnym momencie zwykły falownik nie da rady i trzeba by wektorowy zakładać.

1. Będzie w zależności o jak niskich obrotach mówimy w stosunku do znamionowych.
2. Jakoś musisz go włączać, więc jeżeli jedynym włącznikiem był 0-1-2, można skonfigurować go na 0-lewo-prawo dla przykładu.

Wrzuć tabliczkę z silnika na dobry początek.


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 2797
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

Re: FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280

#5

Post napisał: atom1477 » 30 lis 2023, 12:18

matteush pisze:
30 lis 2023, 12:04
1. Nie będzie spadku mocy przy niskich obrotach?
Będzie.
Więc podłącz falownik do silnika do jego wolniejszego biegu.
Silnik można przyspieszyć falownikiem bez spadku mocy. Ale spowolnić nie.
matteush pisze:
30 lis 2023, 12:04
2. Gdzie się z tym wpiąć? na wejściu z sieci, czy po przełączniku 0-1-2 ?
Ten przełącznik możesz wywalić. Albo sobie zostaw tylko opcję 0-1.
Na pewno nie możesz go dać za falownikiem i nim zmieniać kierunek obrotów. To grozi uszkodzeniem falownika.
Oczywiście tego drugiego (L - 0 - P) też nie możesz podłączyć w taki sposób.
Ale możesz go odłączyć do wejść sterujących falownika i uzyskać efekt zmiany kierunku obrotów.
matteush pisze:
30 lis 2023, 12:04
3. Jakiś link do sprawdzonego urządzenia?
Wystarczy nawet tani Sanyu SX1000-1R5G-2.
Chyba że chcesz pozostać przy zasilaniu z 3 faz, to trzeba będzie poszukać innego.

Napisz jeszcze na jakie napięcie masz silnik (dla obu wersji Δ i Y). Albo wrzuć zdjęcie tabliczki tak jak już napisał klid16.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2023, 12:24 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.


tristar0
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 2847
Rejestracja: 21 sty 2020, 17:48
Lokalizacja: Toruń miasto Tadeusza R

Re: FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280

#6

Post napisał: tristar0 » 30 lis 2023, 12:25

Po pierwsze falownik falownikowi nie jest równy
atom1477 pisze: SX1000-1R5G-2.
a ten badziew jest skalarny a do napędu silników które mają zmienne obciążenie są falowniki wektorowe skalarny to sobie możesz założyć do wentylatora a nie do tokarki !

Dodane 1 minuta 54 sekundy:
matteush pisze: Nie będzie spadku mocy przy niskich obrotach?
na skalarnym zawsze bo do napędu maszyn się po prostu nie nadaje ,przy wektorowym masz moc praktycznie od 50-100obr/min.
Mam wyrypane na wszelkiej maści proroków ,mędrców i wszystkich którzy stawiają się ponad innymi ,i tak ich zjedzą robaki


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 2797
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

Re: FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280

#7

Post napisał: atom1477 » 30 lis 2023, 12:26

Trochę osób używa ich w tokarkach.
Zawsze możesz zaproponować jakiś konkretny wektorowy.


tristar0
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 2847
Rejestracja: 21 sty 2020, 17:48
Lokalizacja: Toruń miasto Tadeusza R

Re: FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280

#8

Post napisał: tristar0 » 30 lis 2023, 12:53

atom1477 pisze:Zawsze możesz zaproponować jakiś konkretny wektorowy
nie chodzi o jakiś konkretny a o taki który pracuje wektorowo bo jest przystosowany do zmiennych obciążeń bez utraty mocy ,jeśli w opisie falownika jest opcja praca skalarna do jest do wentylatorów ,większość ale nie wszystkie mają funkcję wyboru pracy skalarna/wektorowa więc taki będzie dobry ale trzeba zmiecić parametr żeby działał wektorowo ot cała filozofia .Jest sporo falowników tanich wektorowych jak INOVANCE , SINOVO znacznie droższe LG.

Dodane 8 minuty 7 sekundy:
matteush pisze:silnik mam 1,5 kw 3 fazowy
przy takim silniku najlepszy będzie falownik wektorowy zasilany z 1fazy o mocy 2,2Kw bo głupotą jest stosowanie falownika tej samej mocy co silnik a dla tego że przy częstych zmianach obrotów jak to w tokarce nie stosując rezystora hamującego zabezpieczenia falownika będą wyłączać napęd. Dla tego podłaczasz falownik 2,2 kw robisz auto tuning statyczny i dynamiczny ,falownik dobiera najlepsze parametry ( napięcie ,prąd ,rezystancje uzwojenia) sam możesz pogmerać jeszcze w prędkościach rozpędzania i hamowania silnika bo fabrycznie są to parametry ustawione dość duże ponad 10 sek. a w tokarce jest wskazane by uchwyt dość szybko się zatrzymywał 2-5 sek.

Dodane 6 minuty 34 sekundy:
Poza tym większość obecnie falowników mają wbudowany mały lub większy sterownik plc który jest od tego by nie tworzyć skrajnych wypowiedzi jaki przełacznik obrotów stosować do zmiany obrotów bo to wszystko jest w falowniku i wystarczy zaprogramować odpowiednie wejście .
Mam wyrypane na wszelkiej maści proroków ,mędrców i wszystkich którzy stawiają się ponad innymi ,i tak ich zjedzą robaki


Steryd
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4151
Rejestracja: 13 lut 2017, 19:34
Lokalizacja: Szczecin

Re: FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280

#9

Post napisał: Steryd » 30 lis 2023, 13:42

No i po pierwsze jak chcesz używać falownika do kręcenia silnika nisko, to warto zastosować obce chłodzenie.
Można?
Morzna!!!


Autor tematu
matteush
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 4
Posty: 31
Rejestracja: 28 gru 2021, 11:46

Re: FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280

#10

Post napisał: matteush » 30 lis 2023, 14:28

Obrazek tabliczka

Dodane 3 minuty 48 sekundy:
myślę że zejście do ok 90 obr /min wystarczy, to jest niewielka tokarka, 500kg, uchwyt 160 więc kół do lokomotywy toczyć nie będę....

Przełącznik 0-1-2 właśnie włącza prędkości jak na tabliczce 1-700rpm 2-1390 rpm
Druga wajcha jest L-0-P