Sinumerik 810T martwy pulpit?

Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej

Autor tematu
drewnov
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 8
Posty: 19
Rejestracja: 18 lis 2019, 10:42

Sinumerik 810T martwy pulpit?

#1

Post napisał: drewnov » 02 sty 2023, 20:32

Dzień dobry,
Pacjent tokarka emco, nie działa pulpit przedstawiony na zdjęciu. Nie można załączyć pompy chłodziwa, obrócić głowicą, załączyć hydrauliki czyli najprościej mówiąc cały jest niesprawny. Może ktoś z Was miał już taką przypadłość i wie co go boli?
Obrazek




Steryd
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 4147
Rejestracja: 13 lut 2017, 19:34
Lokalizacja: Szczecin

Re: Sinumerik 810T martwy pulpit?

#2

Post napisał: Steryd » 02 sty 2023, 20:55

Odkręć i sprawdź, czy taśma nie odpadła. Tam nie ma elektroniki, to są zwykłe guziki mostkowe.
Można?
Morzna!!!


Autor tematu
drewnov
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 8
Posty: 19
Rejestracja: 18 lis 2019, 10:42

Re: Sinumerik 810T martwy pulpit?

#3

Post napisał: drewnov » 02 sty 2023, 21:07

Odkręcone, sprawdzone taśmy i przewody, ale dalej nie działa


Robert_K
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1113
Rejestracja: 15 sie 2017, 08:03
Lokalizacja: Podkarpacie

Re: Sinumerik 810T martwy pulpit?

#4

Post napisał: Robert_K » 02 sty 2023, 21:14

A z drugiej strony (przy Sinumeriku) taśma jest wpięta jak należy?

Pozdrawiam.


Autor tematu
drewnov
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 8
Posty: 19
Rejestracja: 18 lis 2019, 10:42

Re: Sinumerik 810T martwy pulpit?

#5

Post napisał: drewnov » 02 sty 2023, 21:31

tez sprawdzone, na wszelki wypadek wypięte i wpięte jeszcze raz. Nie działa również potencjometr od posuwu i kluczyk edycji. Tak jakby nie widział w ogóle tego panelu


Steryd
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 4147
Rejestracja: 13 lut 2017, 19:34
Lokalizacja: Szczecin

Re: Sinumerik 810T martwy pulpit?

#6

Post napisał: Steryd » 02 sty 2023, 22:53

To nie potencjometr, tylko enkoder kodowy. Też opiera się o zwieranie poszczególnych przewodów. Może gdzieś masa nie dochodzi do gniazdka tej taśmy albo +5V.
Można?
Morzna!!!


Autor tematu
drewnov
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 8
Posty: 19
Rejestracja: 18 lis 2019, 10:42

Re: Sinumerik 810T martwy pulpit?

#7

Post napisał: drewnov » 04 sty 2023, 17:34

sprawdzone masy i wtyczki taśm. Zima jest w tym interfejsie na załączonym zdjeciu

Obrazek


Steryd
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 4147
Rejestracja: 13 lut 2017, 19:34
Lokalizacja: Szczecin

Re: Sinumerik 810T martwy pulpit?

#8

Post napisał: Steryd » 04 sty 2023, 18:00

To trzeba go sprawdzić. Może jest tam jakiś bezpiecznik, a może będzie widać jakieś ewidentne ślady opalania.
Można?
Morzna!!!


Autor tematu
drewnov
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 8
Posty: 19
Rejestracja: 18 lis 2019, 10:42

Re: Sinumerik 810T martwy pulpit?

#9

Post napisał: drewnov » 04 sty 2023, 18:21

bezpieczniki są ok sprawdzone na miernik. Moduły wygladaja jak nowe, żadnych śladów anomalii


Steryd
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 4
Posty: 4147
Rejestracja: 13 lut 2017, 19:34
Lokalizacja: Szczecin

Re: Sinumerik 810T martwy pulpit?

#10

Post napisał: Steryd » 04 sty 2023, 21:01

Wyciągnij te karty. Zobacz jakie są na nich numery. Może jest jakiś schemat, czy opis w internetach, a może znajdzie się ktoś kto się zna, albo ktoś już miał podobną awarię.
A jeszcze, - masz backupy? Może to padające baterie, bądź co bądź jest to interfejs między klawiszami emco, a siemensem.
Można?
Morzna!!!

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Automatyka przemysłowa”