Kolejna z rozterek.

Mam kabel 30m OWY 5x2,5 linka i chcę sobie pociągnąć siłę do mojej nory. Kabla do położenia będzie ze 20m - 25m. Będzie na tym chodzić spawarka, piły i wiertarka, nigdy jednocześnie.

Czy taka linka wydoli czy lepiej przy inwestować i kupić jakiś przewód z jednym rdzeniem a nie linkę. Dodam, że linkę mam za darmo :-).


Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja

Tagi:


trzasu
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1325
Rejestracja: 10 cze 2007, 00:16
Lokalizacja: o/Bełchatowa

#32

Post napisał: trzasu » 03 sie 2014, 20:26

NA raz urządzenia o jakich mocach będą pracować ? Linka jest fajna bo jest podatna, liczy się przekrój przewodu, nie ma to znaczenia czy to linka czy drut.

Awatar użytkownika

Autor tematu
sokon
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 16
Posty: 248
Rejestracja: 01 gru 2011, 22:35
Lokalizacja: Warszawa

#33

Post napisał: sokon » 03 sie 2014, 20:34

Na raz to pewnie ze 2000W, nie mam pod ręką, żeby sprawdzić na tabliczce znamionowej, ale myślę, że nie więcej.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja


trzasu
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1325
Rejestracja: 10 cze 2007, 00:16
Lokalizacja: o/Bełchatowa

#34

Post napisał: trzasu » 03 sie 2014, 20:58

sokon pisze:Na raz to pewnie ze 2000W, nie mam pod ręką, żeby sprawdzić na tabliczce znamionowej, ale myślę, że nie więcej.
To spokojnie starczy, 2000 W to ma czajnik do gotowania wody :wink:

Musisz wziąć pod uwagę, że jeśli coś tam działasz to zapewne zakładasz jakiś rozwój wiec może w pewnym momencie braknąć przekroju.

Tutaj masz kalkulatorek: http://lumier.pl/kalkulator/


frontside
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 226
Rejestracja: 06 maja 2007, 14:37
Lokalizacja: warszawa

#35

Post napisał: frontside » 03 sie 2014, 23:27

Witam,

Siłę do nory ciągniesz jak? Ziemią/powietrzem?

OWY to przewód warsztatowy nie przeznaczony do stałego układania w ziemi, czy tym bardziej wieszania między tyczkami. Gorzej - nie powinien pracować na zewnątrz.
"Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce polwinitowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych, do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych."

BTW Zamień ten przewód na kabel YDY - przewody droższe są od kabli w tym samym przekroju.

Awatar użytkownika

Autor tematu
sokon
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 16
Posty: 248
Rejestracja: 01 gru 2011, 22:35
Lokalizacja: Warszawa

#36

Post napisał: sokon » 04 sie 2014, 00:22

frontside, o taką informacje mi chodziło. Źle się wyraziłem w pytaniu o kabel, który będzie oczywiście wisiał na murze na elewacji, będzie mu raz gorąco i sucho a raz zimno i mokro. A co do obciążenia to sprawdziłem i spawarka ma maks 5.3kVA co daje chyba 5.3kW. Reszta urządzeń nie przekracza 2kW.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja

Awatar użytkownika

Vagabundo
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 106
Rejestracja: 29 sty 2013, 16:43
Lokalizacja: szukam jakiegoś nowego w 2018

#37

Post napisał: Vagabundo » 04 sie 2014, 18:58

Poniżej 4mm2 miedzi bym nie schodził... nawet do zastosowań warsztatowych - amatorskich...
Adam - podobno czasem i spawacz...

Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker

Awatar użytkownika

Autor tematu
sokon
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 16
Posty: 248
Rejestracja: 01 gru 2011, 22:35
Lokalizacja: Warszawa

#38

Post napisał: sokon » 04 sie 2014, 23:51

Za późno, kupiłem z rańca drut YDY 5x2.5, dzisiaj cały dzień kładłem kable i już nie będę tego zmieniał. Wiertarka chodzi, gumówki chodzą, spawarka chodzi, wiatraki chodzą, wszystko chodzi.

Jak mi przyjdzie znowu się gdzieś przenosić to będzie 4mm2 na razie jest 2,5mm2 i daje radę.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja


adek19
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 1
Posty: 11
Rejestracja: 22 maja 2014, 22:56
Lokalizacja: jestem?

#39

Post napisał: adek19 » 08 sie 2014, 18:23

frontside pisze:Witam,

Siłę do nory ciągniesz jak? Ziemią/powietrzem?

OWY to przewód warsztatowy nie przeznaczony do stałego układania w ziemi, czy tym bardziej wieszania między tyczkami. Gorzej - nie powinien pracować na zewnątrz.
"Przewód wielożyłowy o izolacji i powłoce polwinitowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych, do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych."

BTW Zamień ten przewód na kabel YDY - przewody droższe są od kabli w tym samym przekroju.
Kolego YDY to też jest przewód i też izolacja polwinitowa tylko że jest to drut a nie linka. Przewody w izolacji polwinitowej nie można układać na zewnątrz ponieważ nie jest on odporny na UV. Jeśli już taki kupiłeś to musisz go ochronić przed słońcem najlepiej puścić w rurce instalacyjnej odpornej na UV. Jeśli koledzy nie wierzą to proszę poszukać w internecie, łatwo takie informacje znaleźć.

Nie chce ci źle wróżyć ale może się tak stać że dość szybko ci ten przewód pęknie (izolacja), zależy jak bardzo będzie narażony na warunki atmosferyczne.


welderfantasy
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 6
Posty: 6
Rejestracja: 23 lis 2015, 00:02
Lokalizacja: Gotham

#40

Post napisał: welderfantasy » 25 lis 2015, 22:53

czesc mam pytanie jako poczatkujacy ,jaki waz kupic ten pomiedzy butla a spawarka czy to ma byc zwykly waz ogrodowy czy ma on w sobie jakies spejclane wlasciwosci ?
beginner

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Spawalnictwo i obróbka cieplna”