Problem z uruchomieniem 810DE sw.1.6

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
BIP_labaz
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 3
Posty: 65
Rejestracja: 21 lut 2011, 16:47
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Problem z uruchomieniem 810DE sw.1.6

#1

Post napisał: BIP_labaz » 30 cze 2012, 08:06

Witam

Ostatnio dostałem do naprawy takiego Sinumerika:
CPU 810DE sw. 1.6
6FC5410-0AY01-0AA0

Zgłoszona usterka to brak możliwości wgrania backupu z MMC, problemy z pracą.

Teraz problem jest następujący:
- skasowałem przełącznikami S3 i S4 do zera konfigurację PLC i NC.
- W Step7 widzę i mogę programować PLC S7-314
- nie mogę podłączyć się do NC ani Sinucom NC ani HMI Advanced ani MMC100.2 który wcześniej pracował z tą 810D
- w diagnostyce sieci MPI widzę moduły o adresach 2 - PLC i 3 - NC,

Z tym sterowaniem były spore problemy ze względu na jego zanieczyszczenie, był rozbierany i czyszczony.
Czy jest możliwe że został skasowany firmware ??

Czy jest dostępne jakieś inne oprogramowanie konfiguracyjne do tego typu Sinumerika ??
Jeśli tak to czy można je jakoś otrzymać czy trzeba kupować ??

Prosiłbym o pomoc.


Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.

Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.

Tagi:

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

#2

Post napisał: gelo » 01 lip 2012, 09:22

A widzisz tez adres MMC? powinna byc 1, a dla MSTT 14. Zobacz ew na ustawienia konfiguracji MPI w samym panelu MMC. Tam tez musi byc ustawione odpowiedni boudrate i adresy NCK i PLC. Zobacz: Start-Up -> MMC -> Frontpanel
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


Autor tematu
BIP_labaz
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 3
Posty: 65
Rejestracja: 21 lut 2011, 16:47
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

#3

Post napisał: BIP_labaz » 01 lip 2012, 09:31

Miałem podłączoną tylko 810DE, bez MSTT.
MMC 100.2 czeka na podłączenie i nie da się nic zrobić bo wyświetla tylko komunikat o braku połączenia. To jest MMC z HMI Embeded więc nie pokazują się żadne okna do czasu połączenia, przynajmniej tak to wygląda.
Nie widzę żadnych możliwości ustawień itp.
No chyba że to trzeba coś nacisnąć wcześniej, ba jak pojawi się ten komunikat to nic więcej nie można zrobić. Pisze tylko że czeka na połączenie i zlicza czas.
Jedyne co można zrobić to w czasie startu MMC nacisnąć 6 i wejść w PCIN i ew. DOS.
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.

Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

#4

Post napisał: gelo » 01 lip 2012, 19:56

Skoro MMC nie chce sie polaczyc - to prawie na pewno cos jest z kablem nie tak.
Sprawdz terminatory i przedzwon kabel. A jaki masz stan na wyswietlaczu CCU? jakie diody?
Jezeli na wyswietlaczu pali sie 6 - tzn ze firmaware sie laduje. Mozesz sprobowac tez zaladowac NCK z karty. wtedy na pewno wykluczysz czy to wina frimware czy nie.

Jak odpalasz HMI - to co ci wyswietla? Wait for connection?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


Autor tematu
BIP_labaz
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 3
Posty: 65
Rejestracja: 21 lut 2011, 16:47
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

#5

Post napisał: BIP_labaz » 02 lip 2012, 11:17

Cześć

Komunikację sprawdzałem na dwa kable, żaden nie działał.
MMC daje komunikat Waiting for connection i zlicza czas.

NCU pracuje wg. mnie poprawnie na wyświetlaczu jest 6 świecą się zielone diody i jedna czerwona dla NC. Z tym że NC jest wyzerowane więc ma się świecić czerwona.

Niestety nie mam żadnej karty do takiego NCU.
Szukałem takiego starego firmware ale nie ma szans.

Nie rozumiem tylko dlaczego mimo że widzę w monitoringu sieci MPI adres NC to nie mogę się do niego podłączyć.
Czy potrzebne są jakieś starsze programy ??
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.

Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

#6

Post napisał: gelo » 02 lip 2012, 21:21

Podlaczalem sie do CCU z firmware 1.5 poprzez HMI Advanced i dzialalo bez problemu. Nie pamietam tylko czy byla to wersja 06.xx czy 07.xx
Zakladajac ze MMC jest dobre, kable sprawdzone, a z drugiej strony nie mozesz sie polaczyc przez HMI - moze to jednak oznaczac wadliwe CCU.
Azeby wykluczyc, ze to nie firmaware padniety, trzeba odpalic system z karty.

CCU moga ci sprawdzic tutaj: www.omega-e.pl
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4440
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Re: Problem z uruchomieniem 810DE sw.1.6

#7

Post napisał: 251mz » 03 cze 2021, 05:45

Pozwolę sobie odgrzać schaboszczaka ;)

Mam tokarkę z Sinumerikiem 810d na Simodrive 611.

Na panelu pokazuje się koniec końców "MMC100 version **** waiting for connection "

Przewód komunikacyjny przedzwoniliśmy i wygląda na sprawny.

Dane maszynowe NC i PLC mogę uzyskać w odpowiedniej cenie od producenta maszyny.

Czy ktoś z szanownych kolegów jest w stanie opisać procedurę wgrywania plików ?
Czym muszę do tego dysponować?

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 4
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

Re: Problem z uruchomieniem 810DE sw.1.6

#8

Post napisał: gelo » 03 cze 2021, 11:18

Jeśli dostaniesz archiwa w formacie .arc to wystarczy ci kabel RS232 i PCIN lub WINPCIN...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”