Może ktoś będzie mógł pomóc...
Próbuje przejść na nową wersję PikoCNC (z 5.5.2 na 5.7) ale otrzymuje błąd jak poniżej. Wiecie może jak to rozwiąząć? Zaznaczam że wszystkie ustawienia w tym PLC najpierw eksportuje z 5.5.2 a następnie importuje na 5.7 nie zmieniając przy tym nic. Oczywiście na 5.5.2 błąd nie występuje. Nie wiem o co chodzi z tym wielokrotnym użyciem nazwy.
Problem z przejściem z 5.5.2 na 5.7 (błąd PLC)
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 635
- Rejestracja: 21 maja 2008, 10:02
- Lokalizacja: Damasławek
Re: Problem z przejściem z 5.5.2 na 5.7 (błąd PLC)
Dwa bity w MEMO mają taką samą nazwę, co faktycznie w starszych wersjach uchodziło na sucho. Pierwszą deklarację masz w linii 638, więc tą z linii 654 możesz usunąć.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 225
- Rejestracja: 16 mar 2019, 10:54
Re: Problem z przejściem z 5.5.2 na 5.7 (błąd PLC)
Ruszyło, dziękuję.
A czy może ktoś ma już patent co należy wpisać w PLC żeby wykorzystać opcję braku możliwości uruchomienia wrzeciona w przypadku gdy włożony jest uchwyt z sondą pomiarową?
A czy może ktoś ma już patent co należy wpisać w PLC żeby wykorzystać opcję braku możliwości uruchomienia wrzeciona w przypadku gdy włożony jest uchwyt z sondą pomiarową?