PLC Millenium crouzet 3 24V i M542
Witam
ma sprzet jak w temacie , milenium 3 XD26 i nie bardzo wiem jak podlaczyc plc ze sterownikiem,
plc jest zasilany na 24 V, wyjscia tranzystorowe
jak wyprowadzic sygnaly na enable step i dir ???
czy podlaczyc bezposrednio 24 V na sterownik czy jakos go skroic ??
POzdrawiam
Przemek
sterownik ma swoj zasilacz na 36 V...
ma sprzet jak w temacie , milenium 3 XD26 i nie bardzo wiem jak podlaczyc plc ze sterownikiem,
plc jest zasilany na 24 V, wyjscia tranzystorowe
jak wyprowadzic sygnaly na enable step i dir ???
czy podlaczyc bezposrednio 24 V na sterownik czy jakos go skroic ??
POzdrawiam
Przemek
sterownik ma swoj zasilacz na 36 V...
Tagi:
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 2347
- Rejestracja: 28 sty 2007, 16:12
- Lokalizacja: Łódź
Wyjścia sterownika są OC wiec do Vcc oporniki i przez wejścia M542 do wyjść. Dodatkowe oporniki muszą być takie aby przez gałąź płynęło około 10mA uwzględniając wewnętrzne rezystory w M542. Skąd weźmiesz zasilanie to nie ma znaczenia byle nie przekroczyć napięciem wyjść sterownika ( chyba max 60V - ale nie jestem pewien)
Com jest dla wszystkich napięć ( raptem 24V sterownik i 36V, jak napisałeś, sterownik
)
Millenium to nie PLC tylko taki programowalny przekaźnik.
Com jest dla wszystkich napięć ( raptem 24V sterownik i 36V, jak napisałeś, sterownik

Millenium to nie PLC tylko taki programowalny przekaźnik.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 2347
- Rejestracja: 28 sty 2007, 16:12
- Lokalizacja: Łódź
Sterownik silnika zasilasz z jakiegoś napięcia i juz
Pozostaje Ci zasilanie "PLC" - 24VDC
Z Vcc prowadzisz przez opornik 1k5 linię do wejścia sterownika silnika +DIR.
-DIR tego wejścia kabelkiem do wyjścia sterownika PLC - do zacisku z kolektorem tranzystora wyjściowego
Wszystkie zaciski - te od emiterów tranzystorów wyjściowych łączysz razem i do GND zasilania 24V
Podobnie traktujesz pozostałe wejścia sterownika krokowego.
Pozostaje Ci zasilanie "PLC" - 24VDC
Z Vcc prowadzisz przez opornik 1k5 linię do wejścia sterownika silnika +DIR.
-DIR tego wejścia kabelkiem do wyjścia sterownika PLC - do zacisku z kolektorem tranzystora wyjściowego
Wszystkie zaciski - te od emiterów tranzystorów wyjściowych łączysz razem i do GND zasilania 24V
Podobnie traktujesz pozostałe wejścia sterownika krokowego.
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 201
- Rejestracja: 02 kwie 2007, 17:13
- Lokalizacja: Gorzów
powyzsze dziala, ale m542 dostale za wolno sygnaly stepu od sterownika PLC,
zakupilem wiec od sponsora forum generator impulsow, po podlaczeniu w pajaka z wykorzystaniem zewn dodatkowego zasilacz 5V dziala super szybko, silnik jest naprawde szybki i mocny ( mozna sie bawic potencjometrem
)
Jaki przekaznik moge uzyc aby wlaczac i wylaczac generator ??
[ Dodano: 2012-01-14, 20:51 ]
czy ktos moze mi pomoc ?
zakupilem wiec od sponsora forum generator impulsow, po podlaczeniu w pajaka z wykorzystaniem zewn dodatkowego zasilacz 5V dziala super szybko, silnik jest naprawde szybki i mocny ( mozna sie bawic potencjometrem

Jaki przekaznik moge uzyc aby wlaczac i wylaczac generator ??
[ Dodano: 2012-01-14, 20:51 ]
czy ktos moze mi pomoc ?
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 2347
- Rejestracja: 28 sty 2007, 16:12
- Lokalizacja: Łódź
GND z PLC do GND obwodu generatora.
OUT z generatora do sterownika silnika krokowego jak pokazuje sponsor i jednocześnie do jakiegoś kolektora wyjścia w PLC.
Gdy włączysz to wyjście w PLC (programowo) to impulsy z generatora zostaną zwarte i silnik się zatrzyma. Gdy wyjście w PLC wyłączysz to generator przejmie impulsowanie wejścia STEP w sterowniku i silnik będzie się kręcił z prędkością generatora. To trochę odwrotna logika stanów sterujących ale bez dodatkowych elementów.
Jeżeli musi być jednak przekaźnik to może być każdy od telefonicznych kontaktronów począwszy. Jaki wpadnie Ci w rękę.
Taki też
OUT z generatora do sterownika silnika krokowego jak pokazuje sponsor i jednocześnie do jakiegoś kolektora wyjścia w PLC.
Gdy włączysz to wyjście w PLC (programowo) to impulsy z generatora zostaną zwarte i silnik się zatrzyma. Gdy wyjście w PLC wyłączysz to generator przejmie impulsowanie wejścia STEP w sterowniku i silnik będzie się kręcił z prędkością generatora. To trochę odwrotna logika stanów sterujących ale bez dodatkowych elementów.
Jeżeli musi być jednak przekaźnik to może być każdy od telefonicznych kontaktronów począwszy. Jaki wpadnie Ci w rękę.
Taki też

- Załączniki
-
- qq1.JPG (10.27 KiB) Przejrzano 5059 razy
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 201
- Rejestracja: 02 kwie 2007, 17:13
- Lokalizacja: Gorzów
przepraszam ze tak pozno odpisuje, ale brak czasu daje sie we znaki...
kupilem taki przekaznik :
Relpol R15-2013-23-1024-WT
cewka sie zalacza prowidlowo,
na zestyki podaje 5,5V 400mA DC
niestety na wyjsciu pokazuje mi jedynie 2,5 V, co jest zamalo i generatorek nie reaguje...
na zlosc padly mi baterie w mierniku, i z ciekawosci nie moge dzis sprawdzic jakie napiecie wychodzi mi z PLC, normalnie jest 24V, ale jak sie zmieni przy po oporniku 1k5
co do podlaczenia sygnalu step z generatora "poprzez" plc to nie wyjdzie, jesli logika jest odwrotna to pozostaje moment startu PLC, wtedy wyjscia sa zwolnione i silnik bedzie sie krecil przez te kilka sekund...
kupilem taki przekaznik :
Relpol R15-2013-23-1024-WT
cewka sie zalacza prowidlowo,
na zestyki podaje 5,5V 400mA DC
niestety na wyjsciu pokazuje mi jedynie 2,5 V, co jest zamalo i generatorek nie reaguje...
na zlosc padly mi baterie w mierniku, i z ciekawosci nie moge dzis sprawdzic jakie napiecie wychodzi mi z PLC, normalnie jest 24V, ale jak sie zmieni przy po oporniku 1k5
co do podlaczenia sygnalu step z generatora "poprzez" plc to nie wyjdzie, jesli logika jest odwrotna to pozostaje moment startu PLC, wtedy wyjscia sa zwolnione i silnik bedzie sie krecil przez te kilka sekund...
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 2347
- Rejestracja: 28 sty 2007, 16:12
- Lokalizacja: Łódź
też późno...premorepa pisze: co do podlaczenia sygnalu step z generatora "poprzez" plc to nie wyjdzie, jesli logika jest odwrotna to pozostaje moment startu PLC, wtedy wyjscia sa zwolnione i silnik bedzie sie krecil przez te kilka sekund...
Puść zasilanie generatora przez wyjście PLC i już. Będziesz właczał i wyłaczał zasilanie tak jakby przekaźnikiem tylko że odcinany będzie minus zasilania
step powinien być wyprowadzony na 2 lub 3 wyjście PLC bo tylko te są "szybkie" i pozwolą wyprowadzić programową częstotliwość. Podłaczenie bloczka generatora do innego niż wskazane powoduje że impulsy są wystawiane ale z częstotliwością przewijania pętli programowej PLC ( a może i wolniej)powyzsze dziala, ale m542 dostale za wolno sygnaly stepu od sterownika PLC,