Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#21

Post napisał: gelo » 12 sty 2024, 14:24

Ale ty nie masz żadnego HSA. Ten moduł od wrzeciona nie pracuje tu jako digital tylko jak oanalog
O tu masz wejscie sygnalu analogowego 0-10V do sterowania prędkością wrzeciona.
Obrazek
Niestety z taką kombinacją nie mam dużego doświadczenia. Wydaje mi się, że sterowanie będzie pooprzez PLC. Sprawdź czy przewody z 56.x i 14.x idą do wyjścia analogowego PLC? albo zeskanuj i przyslij na PW cały schemat


>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


Autor tematu
PiotrekManit
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 16
Posty: 18
Rejestracja: 03 sty 2024, 20:13
Lokalizacja: Żagań

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#22

Post napisał: PiotrekManit » 12 sty 2024, 15:55

Obrazek ...zgadza się. Sterowanie jest z PLC

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 11
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#23

Post napisał: gelo » 12 sty 2024, 16:05

No to już masz odpowiedź, że to nie wrzeciono jest twoim problemem.
Trzeba się skupić na błędzie 700xxx. Co to znaczy FM? Frequency Module? Masz tam jakiś falownik zainstalowany? Do pompy próżniowej np abo coś?
Masz również błąd od obwodu awaryjnego - sprawdzałeś obwody bezpieczeństwa?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


Autor tematu
PiotrekManit
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 16
Posty: 18
Rejestracja: 03 sty 2024, 20:13
Lokalizacja: Żagań

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#24

Post napisał: PiotrekManit » 12 sty 2024, 17:11

...obwody Not Aus- grzybów, krańcówek i zderzaków sprawdzone.
Główny powód założenia tematu został rozwiązany!
Dziękuję koledze "gelo" za pomoc i pozostałym forumowiczom za wskazówki.
Sterowanie jest raczej na 100,% OK.???
Przyczyn alarmów szukać muszę pewno na stole czujniki ciśnienia, podciśnienia, zamki....
Chciałbym programowo ewentualnie mechanicznie pozbyć się tych "wodotrysków", maszyna ma być prosta w użyciu zjechać wrzecionem na daną wysokość nad stół, w płaszczyźnie x-y wykonać planowanie brusa i wrócić wrzecionem do punktu "0"
Czy jest to do zrobienia bez skomplikowanej ingerencji w obwody współzależne od zabezpieczeń uruchomienia bez np braku podciśnienia którego nie będę potrzebował do mocowania elementu obrabianego?

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 11
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#25

Post napisał: gelo » 12 sty 2024, 17:41

Wszystkie te funkcje są sterowane przez PLC a programowo przez kody M z programu NC Np u ciebie M41 i M42 to załączenie podciśnienia z jednej lub drugiej strony. Jeśli tego nie wywołasz to funkcja się nie będzie wykonywać. Jeśli producent przewidział to niektóre funkcje można wyłączyć z danych maszynowych na stałe i odłączy komponenty fizycznie. ( U ciebie tego nie widzę) Jeśli nie to PLC będzie sprawdzać stany wejść i jeśli coś się nie zgodzi ( np wycofany jakiś siłownik czy nieaktywny falownik od pompy próżniowej itp) to sterowanie będzie krzyczało o błędach. .
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<


Autor tematu
PiotrekManit
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 16
Posty: 18
Rejestracja: 03 sty 2024, 20:13
Lokalizacja: Żagań

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#26

Post napisał: PiotrekManit » 12 sty 2024, 19:57

...tak myślę że zacznę od podania sprężonego powietrza i sprawdzenia zabezpieczeń wrzeciona z oprawką/uchwytem stożkowym ISO. Wg schematu są tam krańcówki które potwierdzają poprawny sprzeg i kontrolką na panelu sygnalizują awarie układu zabezpieczenia a to skutkuje pewnie alarmem 3000.

Awatar użytkownika

pbugdol
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 9
Posty: 118
Rejestracja: 09 mar 2022, 11:25
Lokalizacja: Śląskie

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#27

Post napisał: pbugdol » 15 sty 2024, 06:36

Masz może dostęp do projektu programu PLC do tej obrabiarki? Można by wtedy dokonać odpowiednich zmian w sterowaniu, albo podpowiedzieć co zasymulować by nie pojawiały się błędy. Ten błąd 700*** "FM" też można by wtedy łatwiej zdiagnozować.

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 11
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#28

Post napisał: gelo » 15 sty 2024, 06:50

pbugdol pisze:
15 sty 2024, 06:36
Masz może dostęp do projektu programu PLC do tej obrabiarki? Można by wtedy dokonać odpowiednich zmian w sterowaniu, albo podpowiedzieć co zasymulować by nie pojawiały się błędy. Ten błąd 700*** "FM" też można by wtedy łatwiej zdiagnozować.
Niewątpliwie projekt S7 by się przydał. Jeśli autor wątku znajdzie gdzieś na dysku plik z rozszerzeniem. zip lub .arj to może być właśnie to. .ARC to postać skompilowana i nie da się z tego skorzystać.

Błąd 700xxx FM to moim zdaniem brak gotowości falownika ( od pompy próżniowej ? ). P
Bardzie martwi mnie błąd 10266. Tutaj może być zonk. Ale to poznamy dopiero jak kolega pozbędzie się stanu awaryjnego.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<

Awatar użytkownika

pbugdol
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 9
Posty: 118
Rejestracja: 09 mar 2022, 11:25
Lokalizacja: Śląskie

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#29

Post napisał: pbugdol » 15 sty 2024, 08:49

Czasem do maszyn dawane były nawet nieskompresowane projekty "chamsko" przekopiowane jako cały folder :D
Niestety błąd 10226 nie jest zbyt obszernie opisany w instrukcji diagnostycznej Siemensa.
Co do błędu FM to równie dobrze może być i "Fault Message" :D Niestety bez programu lub chociaż opisu błędów z instrukcji maszyny to można tylko zgadywać. Chociaż falownik jest jak najbardziej prawdopodobny.

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 11
Posty: 1028
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

Re: Konfiguracja napędów Sinumerik 840d

#30

Post napisał: gelo » 15 sty 2024, 08:58

pełna zgoda.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”