witam.
i trzeba brać pod uwagę " wysoką jakość " złącz na śrubki - RK .
jak pocynujesz linkę to robi się twarda i wiele nie potrzeba żeby była - ciut - ciut - luźna
z wszystkimi tego konsekwencjami.
osobiście - zawijam w pętelkę ( że tak powiem ) i w miejscu przykręcania mam podwójną linkę.
jak dobrze wcisnąć w złącze to mocuje się bez zarzutu.
do tego kilka mm termokurcza i jest ok.
oczywiście - przy większej skali to druciarstwo .
pozdrawiam.
i trzeba brać pod uwagę " wysoką jakość " złącz na śrubki - RK .
jak pocynujesz linkę to robi się twarda i wiele nie potrzeba żeby była - ciut - ciut - luźna
z wszystkimi tego konsekwencjami.
osobiście - zawijam w pętelkę ( że tak powiem ) i w miejscu przykręcania mam podwójną linkę.
jak dobrze wcisnąć w złącze to mocuje się bez zarzutu.
do tego kilka mm termokurcza i jest ok.
oczywiście - przy większej skali to druciarstwo .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Tagi:
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 478
- Rejestracja: 04 mar 2012, 13:51
- Lokalizacja: Warszawa
Są trzy typy złącz pod śrubkę,pukury pisze:trzeba brać pod uwagę " wysoką jakość " złącz na śrubki - RK
1. Winda czyli docisk płaski
2a. Śrubka wbija się w kabelek
2b. Śrubka wbija się w kabelek prze blaszkę.
Punkt 2b wyleczył mnie ze stosowania tych złącz i lutowania, jak pomocnicy przy przykręcaniu polutowanych kabli po prostu przecieli te kabelki ( lata 94). Od tej pory stosuję tylko tulejki i windę
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1454
- Rejestracja: 16 paź 2005, 01:26
- Lokalizacja: Świecie
Do mocowania stosuję zwykle taśmy dwustronne jak z poniższego linku:
http://reklamix.pl/shp_rmx/index.php?p3 ... olka-50-mb
lub
http://reklamix.pl/shp_rmx/index.php?p4 ... olka-11-mb
http://reklamix.pl/shp_rmx/index.php?p3 ... olka-50-mb
lub
http://reklamix.pl/shp_rmx/index.php?p4 ... olka-11-mb
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 478
- Rejestracja: 04 mar 2012, 13:51
- Lokalizacja: Warszawa
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 4017
- Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
- Lokalizacja: Tarnobrzeg
Firma, w której pracuję ma sporo urządzeń zasilanych z sieci. Okazało się, że rozdzielnie z okablowaniem wykonanym z pocynowanymi końcówkami bardzo często ulegały awarii. Przyczyny były dwie: resztki topnika pogarszające styk oraz stosunkowo mała twardość lutu, przez co przewód "płynie" mimo mocnego dokręcenia.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1701
- Rejestracja: 17 mar 2006, 08:57
- Lokalizacja: Gdańsk
Ja już coraz częściej biorę złącza sprężynowe - od czasu jak moi koledzy zaczęli je stosować w dość odpowiedzialnych urządzeniach w energetyce. Wciska się śrubokręt w małe okienko - wkłada kabel - wyjmuje śrubokręt. Docisk jest tak mocny że raczej się zniszczy złącze niż wyciągnie kabel.piotr_olbrysz pisze:Są trzy typy złącz pod śrubkę,
Takie złącza "wybaczają" nieco więcej, nawet cynowanie.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 7619
- Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
- Lokalizacja: kraków
witam.
generalnie - " nienawidzę " tych wszystkich złącz
ostatnio lutowałem 10 x 2 w szeregu ( tak wyszło ) i przy dokręcaniu przekręcił mi się gwint w jednym.
oczywiście w połowie zestawu - płytka zamocowana , połowa okablowania zrobiona.
tak to jest jak gwintu jest 2 zwoje , luźne i z kulawego materiału .
pozdrawiam.
generalnie - " nienawidzę " tych wszystkich złącz
ostatnio lutowałem 10 x 2 w szeregu ( tak wyszło ) i przy dokręcaniu przekręcił mi się gwint w jednym.
oczywiście w połowie zestawu - płytka zamocowana , połowa okablowania zrobiona.
tak to jest jak gwintu jest 2 zwoje , luźne i z kulawego materiału .
pozdrawiam.