No to wina skalowania.
Ustaw je na 2. Nie może być 1. Pewnie Ci się pomyliło że skalowanie to zmniejsza (skaluje w dół) więc dałeś max jakie Twoim zdaniem wynosiło 1. A tak nie jest. Może też skalować w górę czyli można dać 2.
Falownik Siemens Micromaster 420 problem
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2057
- Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
- Lokalizacja: Poznań
Może za późno, ale dopiero teraz wpadłem na ten post
.
Ustaw P0700=2; P1000=2 i P1082=100 (dla f max=100 Hz). To ostatnie jest istotne. Powinno zadziałać.
Instrukcja niezbyt czytelna, bez pomocniczych objaśnień, napisana na doktorat z nastawiania, np. parametr "indukcja w szczelinie" czy coś tym stylu. Pewnie przy silnikach 100kW to może być potrzebne do optymalnego sterowania, ale przy mniejszych silnikach nie znamy połowy parametrów wpisanych do tej instrukcji. Na szczęście nie jest konieczne całkowite wypełnienie tej ankiety
.
Dziwne, bo do falowników MicroMaster, też Siemensa, instrukcja jest zdecydowanie lepsza.

Ustaw P0700=2; P1000=2 i P1082=100 (dla f max=100 Hz). To ostatnie jest istotne. Powinno zadziałać.
Instrukcja niezbyt czytelna, bez pomocniczych objaśnień, napisana na doktorat z nastawiania, np. parametr "indukcja w szczelinie" czy coś tym stylu. Pewnie przy silnikach 100kW to może być potrzebne do optymalnego sterowania, ale przy mniejszych silnikach nie znamy połowy parametrów wpisanych do tej instrukcji. Na szczęście nie jest konieczne całkowite wypełnienie tej ankiety

Dziwne, bo do falowników MicroMaster, też Siemensa, instrukcja jest zdecydowanie lepsza.