EMC i M542 pytanie

Dyskusje dotyczące działania obsługi programu LinuxCNC
Awatar użytkownika

Autor tematu
zacharius
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 2560
Rejestracja: 04 paź 2007, 01:32
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

EMC i M542 pytanie

#1

Post napisał: zacharius » 30 lip 2010, 09:39

koledzy czy ktos konfigurował moze M542 pod EMCkiem? jakie ustawic optymalne czasy pulsu i kierunku


Nie otrzymasz koni wyścigowych krzyżując dwa osły

Tagi:

Awatar użytkownika

blue_17
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1715
Rejestracja: 16 kwie 2009, 07:55
Lokalizacja: Kraków/Kornatka

#2

Post napisał: blue_17 » 03 sie 2010, 23:56

Jak by się wiedziało jakie tam transoptory siedzą to by można było z katalogu wziąć.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego." :D


dziabi3
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 874
Rejestracja: 13 sie 2009, 16:15
Lokalizacja: xxx

#3

Post napisał: dziabi3 » 11 mar 2011, 16:41

kolego

step dir 1000 i 1000


i ten drógi parmaetr hold czy jak tam 5000 i 5000

jak dasz na 0 to też nic się nie stanie ale to tylko dla 1 uruchomienia potem tak jak napisałem działa ok

Awatar użytkownika

Autor tematu
zacharius
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 2560
Rejestracja: 04 paź 2007, 01:32
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

#4

Post napisał: zacharius » 14 kwie 2012, 21:56

"troche" z poślizgiem ale lepiej późno niż wcale. dzięki parametry ok.
Nie otrzymasz koni wyścigowych krzyżując dwa osły


zordon666
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 1
Posty: 59
Rejestracja: 30 kwie 2007, 18:03
Lokalizacja: Błonie

#5

Post napisał: zordon666 » 15 kwie 2012, 09:53

Hej

Może komuś się przyda (optoizolator w M542)
http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137.pdf

Doświadczalnie i w oparciu o dyskusje z kolegami, mam takie parametry:
(podobno 1000ns to zbyt krótki czas)

Czas kroku: 5000ns
Odstęp kroku: 5000ns
Czas podtrzymania kierunku: 20000ns
Czas ustawienia kierunku: 8000ns

częstotliwość impulsów przy maksymalnej prędkości 14kHz i działa idealnie.

Pozdrawiam
Paweł

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat