Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych

Rozmowy na temat układów elektronicznych sterowania obrabiarek CNC

Autor tematu
Goose
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 6
Posty: 99
Rejestracja: 13 gru 2006, 20:17
Lokalizacja: Myslowice

Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych

#1

Post napisał: Goose » 24 sty 2019, 09:51

Dzien dobry wszystkim.

Mam controller CSMIO/IP-S 6-Axis i sterowniki Leadshine ES-D508.
Mam zamiar uzyc kabli LIYCY 4x0,75mm2 do podlaczenia sygnalow STEP+/DIR+/STEP-/DIR-.
Ekran kabli trzeba podlaczyc do GND.

W instrukcji controllere pisze ze ekran kabla podlacza sie do PIN 13 GND.

Pytanie moje takie. W jaki sposob wykonac to podlaczenie na kablu?

Zalaczam zdjecie schematu i zdjecie z szafki sterowniczej. (Mala zmiana: Szyny din zostana podniesione o 20-30mm aby puscic kable pod).

Pozdrawiam,
Martin
Załączniki
2019-01-24_09-47-53.jpg
Schemat
2019-01-24_09-48-35.jpg
Szafka sterownicza




dudziak4
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 702
Rejestracja: 06 wrz 2007, 13:30
Lokalizacja: Bielawa

Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych

#2

Post napisał: dudziak4 » 24 sty 2019, 10:16

Mam zamiar uzyc kabli LIYCY 4x0,75mm2 do podlaczenia sygnalow STEP+/DIR+/STEP-/DIR-.
Błąd użyj ekranowanego przewodu FTP takiego jak przewód sieciowy do komputera chyba 8x0.5 nie przejmuj się że jest za dużo żył i podłączaj je tak jak są skręcane parami w manualu jest wszystko opisane a ekrany zbierz od wszystkich kabli step/dir i podłącz pod pin 13.
Nie używaj LIYCY 4x0,75mm2 bo nie jest w ekranie a jak jest to napeno nie jest skręcany parami. Druga sprawa falownik na twoim miejscu wyrzuciłbym z szafy albo odsunął go jak najdalej od "S" żeby nie siał zakłóceniami.


lepi
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 6
Posty: 1449
Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
Lokalizacja: Poznań

Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych

#3

Post napisał: lepi » 24 sty 2019, 10:56

Dokładnie, csmio na samą górę po lewej, zasilacza na dół w jego miejsce. Generalnie jak nie masz wymuszonego chłodzenia to ciepłe elementy niżej. Skrętka do sygnałów jak kolego napisał.

Awatar użytkownika

Alvar4
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1360
Rejestracja: 18 sie 2010, 10:58
Lokalizacja: Okolice Łodzi

Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych

#4

Post napisał: Alvar4 » 24 sty 2019, 11:40

Z mojej strony doradzam stosowanie odpowiedniego filtru na zasilanie falownika bo bez niego możesz mieć jajca z USB. Niektóre falowniki maja wbudowany lub przykręcany do falownika taki filtr. U mnie w tokarce od Lepiego tak właśnie było że bez filtu i ekranowego kabla to po włączeniu wrzeciona otwierały się samoczynnie jakieś przeglądarki i Outlook Express. Sam kabel w ekranie trochę pomógł ale dopiero filtr załatwił sprawę. Na razie mam niby spokój z tym :)
Obrazek


Autor tematu
Goose
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 6
Posty: 99
Rejestracja: 13 gru 2006, 20:17
Lokalizacja: Myslowice

Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych

#5

Post napisał: Goose » 24 sty 2019, 14:47

Aha. Nowidzicie. Dobrze ze sie spytalem.

Czyli zalecacie zeby to przesunac mniej wiecej tak jak na zdjeciu: ?

Dodam ze chlodzienie jest wymuszane. 2 wentylatory 140mm na gorze i dostep od dolu.


Alvar4: Jaki filtr zasosowales?
Załączniki
2019-01-24_14-44-23.jpg


lepi
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 6
Posty: 1449
Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
Lokalizacja: Poznań

Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych

#6

Post napisał: lepi » 24 sty 2019, 14:56

Prawie, to małe to komputer? Jak tak to falownik na lewo po przekątnej do komputera. Największe zakłócenia łapie port USB klawiatury.


maciek95k
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 779
Rejestracja: 31 mar 2017, 23:04
Lokalizacja: Kraków

Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych

#7

Post napisał: maciek95k » 24 sty 2019, 14:59

dudziak4 pisze:Nie używaj LIYCY 4x0,75mm2 bo nie jest w ekranie a jak jest to napeno nie jest skręcany parami.

Przewód komputerowy to budżetówka w tym przypadku i nie polecałbym go. Istnieją porządne przewody przemysłowe służące do sterowania właśnie które są ekranowane i parami skręcane. Sam takowych używałem przy podłączaniu CSMIO/IP-A.
Np. ten:
https://www.tim.pl/przewod-unitronic-li ... 02-bebnowy
Żyły są w środku w ekranie i są parami skręcane. Przewód taki jest zdecydowanie lepszej jakości niż FTP.


lepi
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 6
Posty: 1449
Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
Lokalizacja: Poznań

Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych

#8

Post napisał: lepi » 24 sty 2019, 15:11

Też go polecam ale to też jest kabel FTP :)


Autor tematu
Goose
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 6
Posty: 99
Rejestracja: 13 gru 2006, 20:17
Lokalizacja: Myslowice

Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych

#9

Post napisał: Goose » 24 sty 2019, 15:22

Oi dzieki.
A co z kablami zasilajacymi?
- Miedzy zasilaczem a steroenikiem: LIYCY 2x1,5mm2 ?
- Miedzy sterownikiem a silnikiem : LIYCY 3x1,5mm2 ?
- Miedzy Zasilaniem a CSMIO/IP-S LIYCY 2x1mm2 + 1zyla do Masy (GND) ?


Tak to male to komputer. Intel Nuc.

Hm... Cos mnie zastanawia. Jak zrobie tak jak na zdjeciu.
Nie bedzie falownik zakloca sterownikow?
Załączniki
2019-01-24_14-44-213.jpg


lepi
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 6
Posty: 1449
Rejestracja: 09 lip 2012, 20:34
Lokalizacja: Poznań

Re: Controller CSMIO/IP-S 6-Axis i podlacznie ekranu kabli sygnalowych

#10

Post napisał: lepi » 24 sty 2019, 15:31

O tym dopiero się przekonasz... Jak są wejścia różnicowe to raczej nie.
Na zasilanie CS-mio 0,5 a nawet mniej. Te wtyczki mają bardzo małe zaciski.
Jakby coś było nie tak to jak pisano dodajesz filtr na wejściu falownika. A najlepiej na wejściu i wyjściu.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat