Błąd Agregatu hydraulicznego - HYDAC Co3 - MASZYNA CLX550

Podczas pracy wyskakuje mi alarm 70250 - usterka przetwornicy częstotliowości

Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach

Autor tematu
badger88
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 2
Posty: 15
Rejestracja: 04 paź 2023, 13:05

Błąd Agregatu hydraulicznego - HYDAC Co3 - MASZYNA CLX550

#1

Post napisał: badger88 » 22 paź 2024, 06:56

Maszyna CLX550 - DMG MORI

Podczas pracy zatrzymuje się maszyna i wyskakuje błąd 70250 - Hydraulika: usterka przetwornicy częstotliwości/ brak gotowości do działania. Po resecie hydrauliki maszyna znowu pracuje, dzieje się to tak około 5 razy na zmianę.
Czujnik wymieniony w agregacie.
Czy ktoś miał taki przypadek? Potrzebuje pomocy




Steryd
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4391
Rejestracja: 13 lut 2017, 19:34
Lokalizacja: Szczecin

Re: Błąd Agregatu hydraulicznego - HYDAC Co3 - MASZYNA CLX550

#2

Post napisał: Steryd » 22 paź 2024, 10:42

Jest na agregacie falownik? Wygląda na to, że on łapie błąd.
Można?
Morzna!!!


Autor tematu
badger88
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 2
Posty: 15
Rejestracja: 04 paź 2023, 13:05

Re: Błąd Agregatu hydraulicznego - HYDAC Co3 - MASZYNA CLX550

#3

Post napisał: badger88 » 22 paź 2024, 13:20

Jest bez wyświetlacza i jest "wtopiony". DMG nie naprawia agregatów, tylko wymienia, a to już 2 w przeciągu 2 lat