TPC 40 7kw małe zabezpieczenia co robić ?

Dyskusje dotyczące toczenia, remontów, modernizacji, narzędzi. Tokarki konwencjonalne.

freerad
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 8
Posty: 222
Rejestracja: 21 lip 2009, 07:55
Lokalizacja: maków podhalański

#31

Post napisał: freerad » 03 wrz 2014, 21:09

pioterek pisze: Myślę, że 50 zł to nie taki majątek aby nie podjąć się tego przełączenia i się przekonać jak jest, ponad to do drobnych prac moc powinna być wystarczająca.
Zgadzam się w 100% choć przełącznik wolałbym dać 40A



Tagi:

Awatar użytkownika

Autor tematu
Mat3ys
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 20
Posty: 1911
Rejestracja: 26 lis 2011, 18:44
Lokalizacja: Toruń

#32

Post napisał: Mat3ys » 03 wrz 2014, 21:36

Przełączniki mam także to nie problem. Silnik pobiera przy pracy 14A wg tabliczki także pójdzie na zabezpieczeniu C16 co mnie jeszcze bardziej cieszy.


Areo84
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 991
Rejestracja: 26 gru 2009, 09:33
Lokalizacja: ...

#33

Post napisał: Areo84 » 03 wrz 2014, 21:42

pioterek pisze:Dlaczego ma zostać 1/3 momentu i 1/3 mocy skoro admin Akrzy74 pisze, że "przy połączeniu go w trójkąt będzie moc większa o pierwiastek z 3"?

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic939447.html
Tak jak kol. feerad napisał. Przy gwieździe silnik ma trzykrotnie mniejszą moc i moment obr.

http://maciejdolata.inelt.pl/sep/automa ... -praktyce/

A nie można by zapodać przełączania Y-Δ z jakimś przekaźnikiem czasowym ?
Np. takim jak tu:

http://www.fif.com.pl/40


Hehe dobrze że to nie Elektroda bo pewnie temat wylądowałby w koszu za naruszenie jakichś głupich punktów regulaminu, albo za brak znaków interpunkcyjnych :smile:
Tam faktycznie bywa sztywno.

Awatar użytkownika

Autor tematu
Mat3ys
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 20
Posty: 1911
Rejestracja: 26 lis 2011, 18:44
Lokalizacja: Toruń

#34

Post napisał: Mat3ys » 03 wrz 2014, 21:58

Najpierw spróbuje ze zwyklym przełącznikiem i okaze sie jak to bedzie działać.

Awatar użytkownika

pioterek
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 16
Posty: 1724
Rejestracja: 27 gru 2012, 02:40
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

#35

Post napisał: pioterek » 04 wrz 2014, 03:41

W takim razie trzeba by jeszcze wiedzieć jaki prąd przy połączeniu w gwiazdę będzie normalny, a jaki już za duży i by oznaczał przeciążenie, i tak jak w tej rosyjskiej
Obrazek

tokarce trzeba by na mierniku zaznaczyć pisakiem.

Obrazek

A więc jak widać na rysunku prąd dla trójkąta się rozgałęzia a dla gwiazdy leci prosto do cewki. Więc będzie dla gwiazdy mniejszy, tylko o ile? 1/2, 1/3, 1/√3 z prądu 14A dla połączenia w trójkąt? Już na elektrodę nie patrzę, ale myślę, że wychodzi te 14A/√3=8,083A tak?

Obrazek

Ten amperomierz jest dość drogi i na skali 150A wykonuje pomiar 5A, więc dlatego do niego trzeba podlączyć przekładnik prądowy 150/5 co na skali jest opisane. Gdy by dorwać przekładnik 15/5 to z tym miernikiem by do tej maszyny pasował. Trzeba by poszukać pamiętając aby był na prąd przemienny AC. Jak będzie w opisie DC, z bocznikiem albo do prostownika to znaczy, że jest na prąd stały a takiego nie chcemy.

Ten pewnie też będzie dobry, niech ktoś oceni i się wypowie

http://allegro.pl/show_item.php?item=4546958429


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 2840
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

#36

Post napisał: atom1477 » 04 wrz 2014, 10:49

pioterek pisze:A więc jak widać na rysunku prąd dla trójkąta się rozgałęzia a dla gwiazdy leci prosto do cewki. Więc będzie dla gwiazdy mniejszy, tylko o ile? 1/2, 1/3, 1/√3 z prądu 14A dla połączenia w trójkąt? Już na elektrodę nie patrzę, ale myślę, że wychodzi te 14A/√3=8,083A tak?
Nie z tego powodu że się rozgałęzia będzie on mniejszy. Lecz z tego że na każdą cewkę przypada mniejsze napięcie.
Ale mniejsza o to.
Prąd będzie √3 razy mniejszy czyli dokładnie tak jak policzyłeś.

Awatar użytkownika

Autor tematu
Mat3ys
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 20
Posty: 1911
Rejestracja: 26 lis 2011, 18:44
Lokalizacja: Toruń

#37

Post napisał: Mat3ys » 04 wrz 2014, 11:14

Byłem zobaczyłem i nie da rady przełączyć w gwiazdę ze względu na to, że ktoś połączył silnik w środku i wyprowadził tylko trzy przewody.


freerad
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 8
Posty: 222
Rejestracja: 21 lip 2009, 07:55
Lokalizacja: maków podhalański

#38

Post napisał: freerad » 04 wrz 2014, 12:03

Edyta
Machnołem się w nazewnictwie

Więc trójkąt jest na stałe w stojanie. Jeśli czujesz się na siłach możesz otworzyć silnik znaleźć łączenia (2 druty zalutowane razem ze sobą) i wyprowadzić je na nową tabliczkę przyłączeniową silnika – 6 zacisków.
Początki cewek RST. Omomierzem znajdujesz końce ZXY i wyprowadzasz zgodnie ze schematem.

Trzeba pamiętać że koniec jednej cewki łączy się z początkiem następnej

Obrazek
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2014, 13:05 przez freerad, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika

pioterek
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 16
Posty: 1724
Rejestracja: 27 gru 2012, 02:40
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

#39

Post napisał: pioterek » 04 wrz 2014, 12:46

Jak jest w środku silnika gwiazda to i tak nic nie da, musi być w środku trójkąt.


freerad
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 8
Posty: 222
Rejestracja: 21 lip 2009, 07:55
Lokalizacja: maków podhalański

#40

Post napisał: freerad » 04 wrz 2014, 13:06

Piotrku zagalopowałem się - poprawiłem wcześniejszego posta

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat