Tokarka Emco Super 11
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 94
- Rejestracja: 28 wrz 2016, 07:59
- Lokalizacja: PL
Tokarka Emco Super 11
Cześć,
Kilka dni temu dotarła do mnie długo poszukiwana tokarka Emco Super 11 (mam też Emco V10P) z głowicą frezującą i całkiem niezłym zestawem dodatków. Wymieniłem już olej w skrzynce na MOBIL DTE 24 ULTRA, wyczyściłem i przesmarowałem łoże (jest hartowane, podobnie jak wszystkie koła przekładniowe w skrzynce). W planach jest gruntowne czyszczenie, malowanie na oryginalny kolor i montaż DRO.
Niestety tokarka nie startuje - po przełączeniu głównego włącznika wywala zabezpieczenie gniazda 380V w rozdzielni. Odłączyłem pompę i lampę, ale bez zmian. Jutro chce odłączyć silnik wrzeciona i sprawdzić czy wystartuje silnik frezarki. Co jeszcze może powodować zwarcie?
Wrzucam kilka zdjęć, na koniec skrzynka elektryczna i schemat połączeń.
Kilka dni temu dotarła do mnie długo poszukiwana tokarka Emco Super 11 (mam też Emco V10P) z głowicą frezującą i całkiem niezłym zestawem dodatków. Wymieniłem już olej w skrzynce na MOBIL DTE 24 ULTRA, wyczyściłem i przesmarowałem łoże (jest hartowane, podobnie jak wszystkie koła przekładniowe w skrzynce). W planach jest gruntowne czyszczenie, malowanie na oryginalny kolor i montaż DRO.
Niestety tokarka nie startuje - po przełączeniu głównego włącznika wywala zabezpieczenie gniazda 380V w rozdzielni. Odłączyłem pompę i lampę, ale bez zmian. Jutro chce odłączyć silnik wrzeciona i sprawdzić czy wystartuje silnik frezarki. Co jeszcze może powodować zwarcie?
Wrzucam kilka zdjęć, na koniec skrzynka elektryczna i schemat połączeń.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 716
- Rejestracja: 16 gru 2016, 10:44
- Lokalizacja: śląsk
Re: Tokarka Emco Super 11
Ładna, gratulacje. Różnicówki są w różnych typach, do maszyn używa się innych - z tego co kojarzę, to mija dłuższy czas zanim wybiją. Warto to również sprawdzić.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 11582
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
Re: Tokarka Emco Super 11
Jeśli inne metody zawiodą, radziłbym rozłączanie po kolei coraz dalszych od wyłącznika bloków aż do momentu gdy któryś zacznie wywalać..
pozdrawiam,
Roman
Roman
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 94
- Rejestracja: 28 wrz 2016, 07:59
- Lokalizacja: PL
Re: Tokarka Emco Super 11
Zastanawia mnie jedna rzecz.
Tokarka miała kabel 4-żyłowy: fazy L1, L2, L3 i N w bloku rozdzielczym podpięte według schematu, natomiast we wtyczce N podpięty pod uziemienie. Zmieniłem na 5-żyłowy, podłączając przewód uziemienia w skrzynce maszyny do bloku PE oraz we wtyczce - teraz wywala różnicówkę nawet przy wyłączonym głównym włączniku. Nie wiem też dlaczego neutralny z ochronnym od lampy były podłączone pod jeden zacisk co widać na wrzuconym zdjęciu (już odłączyłem, bez zmian).
Tokarka miała kabel 4-żyłowy: fazy L1, L2, L3 i N w bloku rozdzielczym podpięte według schematu, natomiast we wtyczce N podpięty pod uziemienie. Zmieniłem na 5-żyłowy, podłączając przewód uziemienia w skrzynce maszyny do bloku PE oraz we wtyczce - teraz wywala różnicówkę nawet przy wyłączonym głównym włączniku. Nie wiem też dlaczego neutralny z ochronnym od lampy były podłączone pod jeden zacisk co widać na wrzuconym zdjęciu (już odłączyłem, bez zmian).
-
- Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 32
- Rejestracja: 17 sie 2023, 12:10
- Lokalizacja: Żary, Lubuskie
Re: Tokarka Emco Super 11
Jeżeli masz tam jakieś trafa, to je przejrzyj. Najprawdopodobniej przez trafo zamyka się do starego PENa, którego ty rozdzieliłeś na PE + N, teraz część płynie przez N a część przez PE co wywala różnicówkę.
Ogólnie przy takiej przeróbce to lepiej ogarnij jakiegoś elektryka, bo prawdopodobnie masz całą skrzynkę do przerobienia.
W sensie połączeń aby było to bezpieczne i zgodne.
Ogólnie przy takiej przeróbce to lepiej ogarnij jakiegoś elektryka, bo prawdopodobnie masz całą skrzynkę do przerobienia.
W sensie połączeń aby było to bezpieczne i zgodne.
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 94
- Rejestracja: 28 wrz 2016, 07:59
- Lokalizacja: PL
Re: Tokarka Emco Super 11
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, tokarka uruchomiona.
Krótki film:
https://www.youtube.com/shorts/0BprzJxICNw
Z mniejszych problemów: uszkodzone koło zębate 127, duży luz na supporcie poprzecznym (do wymiany nakrętka lub śruba).
Zamówiłem dzisiaj DRO i liniały slim takie jak na tym filmie:
Przy okazji pytanie: czym mogę potraktować łoże tokarki, aby usunąć przebarwienia od oleju? Czyściłem dotychczas za pomocą WD-40 i CorrosionX.
Krótki film:
https://www.youtube.com/shorts/0BprzJxICNw
Dokładnie tak było zrobione. Zero z szyny głównej połączone z listwą uziemiającą (nr 4 i 12 na zdjęciu). Docelowo wstawię zasilacz 230V/24V na szynę DIN do lampy LED i wtedy wykorzystam przewód N.
Z mniejszych problemów: uszkodzone koło zębate 127, duży luz na supporcie poprzecznym (do wymiany nakrętka lub śruba).
Zamówiłem dzisiaj DRO i liniały slim takie jak na tym filmie:
Sporo jeszcze pracy przede mną, ale całość cieszy oko. Maszyna sprowadzona z Niemiec ma ciekawą historię, wśród DTR-ek znalazłem takie tłumaczenie z 89 roku do głowicy FB2:
Przy okazji pytanie: czym mogę potraktować łoże tokarki, aby usunąć przebarwienia od oleju? Czyściłem dotychczas za pomocą WD-40 i CorrosionX.