LD-550 brak uziemienia

Dyskusje na temat popularnych małych tokarek hobbystycznych.

251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 4478
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

#31

Post napisał: 251mz » 17 lip 2012, 15:53

pukury pisze:skoro jesteś zdania że przy instalacji z 2 przewodami nie mogę połączyć bolca z przewodem zerowym to co mam zrobić ?
szukać kaloryfera:D
tak na serio to połączyć bolec z zerem i olać sprawę



Tagi:


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 13
Posty: 7735
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#32

Post napisał: pukury » 17 lip 2012, 15:59

witam.
doskonale wiem co robić .
nawiasem mówiąc między kaloryferem z bolcem mam praktycznie 0.2 - 0.5 Ω .
sprawy nie olewam - tak było jest i będzie .
co innego nowe budynki .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares

Awatar użytkownika

adam Fx
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 5598
Rejestracja: 04 lip 2004, 16:03
Lokalizacja: Gliwice

#33

Post napisał: adam Fx » 17 lip 2012, 16:03

pabloid pisze:adam Fx napisał/a:
u mnie w garażu też cuda się dzieją


To nie cuda. To prawo Ohma
tylko czemu nie gaśnie światła u mnie tylko 3 garaże dalej ( w garażu który jest bliżej głównej rozdzielni niż mój więc prąd na niego ma krótszą drogę niż do mnie )
sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk) :?
Zobacz moje filmy http://www.youtube.com/user/pokachontass/videos


Autor tematu
rysmen
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 4
Posty: 530
Rejestracja: 04 sty 2009, 18:32
Lokalizacja: zakopane podhale
Kontakt:

#34

Post napisał: rysmen » 17 lip 2012, 18:27

dom 89r w domu mam 3 kable tylko ojciec w 90tyh l do budynku gospodarczego dał 2 żyły i tak zostało i tyle problem rozwiazany wbiłem pret 70 cm do ziemi i uzimiłem maszyny jest ok zamykamy.


pabloid
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 18
Posty: 1030
Rejestracja: 19 paź 2010, 18:53
Lokalizacja: ~ Kraków

#35

Post napisał: pabloid » 17 lip 2012, 20:52

Do kolegi pukury: nie ma się co złościć :mrgreen: To że łączono bolec z zerem to przecież fakt, tylko ten okres "błędów i wypaczeń" mamy za sobą.
Sam dwa razy tu radziłem, zeby tak zrobić, ale dlatego, że to jest jakieś doraźne rozwiązanie . Nie sposób tego rozwiązania jednak polecać w beztroski sposób : "połącz bolec z zerem i po problemie" To rozwiązanie zostało już dawno zarzucone jako w pewnych sytuacjach nieskuteczne i przy tym niebezpieczne .
Te "pewne sytuacje" opisałem- przewód zerowy miał w instalacjach o małym przekroju, i mocno obciążonych potencjał wobec ziemi rzędu kilkudziesięciu woltów, co jest napięciem niebezpiecznym. Puszczanie tego na obudowy stanowiło realne zagrożenie. Stąd zrodził się pomysł powszechnie dziś stosowanego układu TN-C-S, który tej wady nie posiada. Ma inną- wymaga instalacji trójprzewodowej u odbiorcy. Nie po to to piszę, żeby wydziwiać, tylko przestrzec przed grozącymi niebezpieczeństwami.
Ważne, że kolega Rysmen zastosował indywidualne uziemienie, przez co problem swój rozwiązał. (Takie rozwiązanie jest poprawne i nazywa się TT)


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 13
Posty: 7735
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#36

Post napisał: pukury » 17 lip 2012, 22:05

witam.
ja tam się nie złoszczę - aż tak bardzo.
piszesz o tym co POWINNO BYĆ a ja o tym JAK JEST .
łączy się i będzie jeszcze z 50 lat - dokąd domy z taką instalacją będą stały .
nawiasem mówić - mam instalację z alu. - oszczędności komuny.
jeżeli mieszkałbym w jakimś osobnym domu to z pewnością bym przerobił instalację .
samo wbicie pręta w ziemię może być nieco zdradliwe .
ziemia wyschnie i po skutecznym uziemieniu .
trzeba by niestety wkopać na przepisową głębokość sporo żelastwa - albo pętlę z bednarki dookoła domu .
jak to zrobić ? - z pewnością są i na to normy .
więc wystarczy poszukać .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares


pabloid
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 18
Posty: 1030
Rejestracja: 19 paź 2010, 18:53
Lokalizacja: ~ Kraków

#37

Post napisał: pabloid » 17 lip 2012, 22:48

Nie tyle na same uziomy sa normy co na rezystancję uziemienia...no a uziom jak wszystko- można zrobić dobrze albo źle :mrgreen: Niektórzy nawet sól stosują dla poprawy skuteczności uziomu :mrgreen: Ale to tak jak i stan instalacji elektrycznych które funkcjonują- to temat rzeka, myślę że poza ramy tego wątku i chyba nawet forum w ogóle, więc nie zanudzamy więcej i uraz nie chowamy :mrgreen:


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 13
Posty: 7735
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#38

Post napisał: pukury » 17 lip 2012, 22:54

witam.
pewnie że wszystko można sp..ć - wystarczy się trochę postarać .
ja tam żadnych uraz nie hoduję - za stary jestem :lol:
przez radosną " tfurczość " znajomemu spalił się dom - w Łopusznej .
kable z odzysku , gwoździe , skrętki , itp
ale to faktycznie zbyt szeroki temat .
swoją drogą dobrze by było to i owo naświetlić - w osobnym wątku .
może kogoś nie porazi - albo coś takiego.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares


freerad
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 218
Rejestracja: 21 lip 2009, 07:55
Lokalizacja: maków podhalański

#39

Post napisał: freerad » 19 lip 2012, 11:24

Jak czytam to się włos na głowie jeży. Każdy tu się widzę zna na elektryce. Niech teraz kolega wezwie elektryka na pomiary i do sprawdzenia wykonanej przez siebie „instalacji”.
Ma być tak:
Kolega powinien w ZE sprawdzić jaki typ sieci ma podłączony do domu. Na 99% ma TN-C ale to jest do weryfikacji.
Niema czegoś takiego jak przewód zerowy, jest ochronno neutralny PEN w układzie TN-C, 4 przewody, lub neutralny lub rozdzielony osobno neutralny N i osobno PE w układzie TN-S, 5 przewodów.
W układzie TN-C niewolno stosować wyłączników różnicowo prądowych.
W układzie TN-C przewód PEN ma być podłączony najpierw do „bolca”, bolec na godzinie 12, a potem do styku na godzinie 3. Na godzinie 9 mamy fazę L1.
Na przewodzie PEN niewolno stosować żadnych zabezpieczeń ( niewolno przerywać PE )
Jak koledze życie jest niemiłe to niech zostawi tak jak ma. Jeśli jednak wolałby pożyć to niech wezwie elektryka takiego co ma pojęcie co robi.


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 13
Posty: 7735
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#40

Post napisał: pukury » 19 lip 2012, 11:33

witam.
pisząc " zero " miałem na myśli środek gwiazdy .
jak zwał - tak zwał - ale wiadomo o co chodzi.
poza tym - pisałem żeby wezwać elektryka ( nie domorosłego druciarza ) i nie robić zabiegów szamańskich ( pręt w ziemię ) .
ale - sprawa już zdaje się " załatwiona " - dzisiaj " nie kopie " :twisted:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares