Problem z cyklem L83

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
HaryHaller
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 4
Rejestracja: 03 wrz 2011, 15:01
Lokalizacja: Polska

Problem z cyklem L83

#1

Post napisał: HaryHaller » 03 wrz 2011, 15:08

Witam

Mam pewien problem z cyklem wiercenia głębokich otworów L83 w systemie Sinumerik 3.
Prawie cały cykl działa poprawnie oprócz jednego parametru odpowiedzialnego za całkowitą długość otworu (R03). Zmieniam ten parametr przed uruchomieniem, ale w cyklu nic się nie zmienia i wrzeciono zawsze wierci w nieskończoność, aż dojdzie do kolizji z detalem lub wjedzie na krańcówkę. Niestety nie ma możliwości edycji tego cyklu.
Proszę o informację czy da się jakoś naprawić ten cykl, albo wgrać go do maszyny na nowo.

pozdrawiam



Tagi:


artur235
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 271
Rejestracja: 09 lut 2010, 19:40
Lokalizacja: SE

#2

Post napisał: artur235 » 03 wrz 2011, 19:25

Może inny parametr określa głębokość ? Możesz podesłać ten podprogram ?

Możesz spróbować utworzyć podprogram L83 i sprawdzić czy będzie on wykonywany zamiast wbudowanego cyklu L83 ?
Jeśli to by zadziałało to można by skopiować, poprawić i wgrać L83.

W Sinumeriku 850 mam cykle np L83 jako podprogramy.


Autor tematu
HaryHaller
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 4
Rejestracja: 03 wrz 2011, 15:01
Lokalizacja: Polska

#3

Post napisał: HaryHaller » 04 wrz 2011, 11:36

U mnie też cykle są jako podprogramy, tylko są zablokowane i nie da się ich edytować ani nawet podglądnąć zawartości. Gdybym wiedział jak jest zbudowany taki cykl to bym go sobie przepisał pod inną nazwą :roll:

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”