sinumeryk 820T i komunikacja z PC
Witam
To mój pierwszy post i od razu do braci zwracam się o pomoc.
Kto pomoże laikowi w połączeniu laptopa z wiekową Tokarką Hoesch na systemie Sinumeryk 820T? Używam laptopa z wyjściem RS232, w obrabiarce jest wejście LTP
Ustawienie w maszynie bitów danych złącza V24/TTY
SD 5010 00000000
SD 5011 11000111
SD 5012 00000000
SD 5013 11000111
SD 5014 00000000
SD 5015 00000000
SD 5016 00101010
SD 5017 00000000
SD 5018 00000000
Jak usatwic dane V24_INI w programie PCIN V4.2?
COM NUMBER1
BAUDRATE 9600
PARITY NONE
2 STOPBITS
7 DATABITS
XON/XOFF SETUP
END_w_M30 OFF
EXT OF
TIMEOUT 0s
BINFILE OFF
TURBOMODE OFF
DONT CHECK DRS
w opcji NC SEA 850/880 znalazlem taką rozpiskę:
DEVICE:
0000 0000 RTS-Device
0000 0001 X0n/XOff
PC SIN 0000 0010
RTS STOP CT 0000 0011 WS800
CTS STOP RT 0000 0100 PC Step5 Emulation
Generalnie do wprowadzania programów służy oryginalny siemens'owski czytniki (stacja dyskietek), który hula przy podanych wyżej ustawieniach bajtów od lat, chciałem podłączyć laptopa przez RS232 i nie mogę programem pcin przesłać żadnego programu.
Czy należy zmienić bity w 5012 z wartości 00000000 na 00000010 lub 00000100? bo chyba jeszcze tylko tego nie robiłem (nie zmieniałem bitów w obrabiarce) inne ustawienia chyba wszystkie możliwe kombinacje w pcin sprawdzałem, program dane wysyła ale obrabiarka nic nie odbiera.
Ewentualnie, jeszcze wchodzi w grę kabel RS232 - LPT, tyle że bez problemu tym kablem łączę się z obrabiarkami na systemie FAGOR.
Poratujcie proszę.
pzdr. BlacKnight
To mój pierwszy post i od razu do braci zwracam się o pomoc.
Kto pomoże laikowi w połączeniu laptopa z wiekową Tokarką Hoesch na systemie Sinumeryk 820T? Używam laptopa z wyjściem RS232, w obrabiarce jest wejście LTP
Ustawienie w maszynie bitów danych złącza V24/TTY
SD 5010 00000000
SD 5011 11000111
SD 5012 00000000
SD 5013 11000111
SD 5014 00000000
SD 5015 00000000
SD 5016 00101010
SD 5017 00000000
SD 5018 00000000
Jak usatwic dane V24_INI w programie PCIN V4.2?
COM NUMBER1
BAUDRATE 9600
PARITY NONE
2 STOPBITS
7 DATABITS
XON/XOFF SETUP
END_w_M30 OFF
EXT OF
TIMEOUT 0s
BINFILE OFF
TURBOMODE OFF
DONT CHECK DRS
w opcji NC SEA 850/880 znalazlem taką rozpiskę:
DEVICE:
0000 0000 RTS-Device
0000 0001 X0n/XOff
PC SIN 0000 0010
RTS STOP CT 0000 0011 WS800
CTS STOP RT 0000 0100 PC Step5 Emulation
Generalnie do wprowadzania programów służy oryginalny siemens'owski czytniki (stacja dyskietek), który hula przy podanych wyżej ustawieniach bajtów od lat, chciałem podłączyć laptopa przez RS232 i nie mogę programem pcin przesłać żadnego programu.
Czy należy zmienić bity w 5012 z wartości 00000000 na 00000010 lub 00000100? bo chyba jeszcze tylko tego nie robiłem (nie zmieniałem bitów w obrabiarce) inne ustawienia chyba wszystkie możliwe kombinacje w pcin sprawdzałem, program dane wysyła ale obrabiarka nic nie odbiera.
Ewentualnie, jeszcze wchodzi w grę kabel RS232 - LPT, tyle że bez problemu tym kablem łączę się z obrabiarkami na systemie FAGOR.
Poratujcie proszę.
pzdr. BlacKnight
Tagi:
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4
- Rejestracja: 05 maja 2011, 02:22
- Lokalizacja: malopolska
Dzięki za szybką reakcję. Kabel umownie nazwałem LPT, to kabel komputer-modem, jak pisałem z Fagorem "zagadał". W pracy teraz nie mam możliwości sprawdzić rozpiski, brak miernika chyba ze przemycę. Rozpiskę znalazłem w pcin:andrjalo pisze:Kolego to nie jest LPT to jest RS 232 na 25 pin jeżeli potrzebujesz rozpiskę kabla to się odezwij. A program sciągniesz ze strony Pronuma mają bardzo dobry program do transmisji.
9pin
1 shield
2 RxD
3 TxD
4 DTR
5 GND
6 DRS
7 RTS
8 CTS
25pin
1 shield
2 RxT
3TxD
6 DTR
7 GND
20 DRS
5 RTS
4 CTS
może komuś się przyda. Ściągnąłem ten program Pronuma wygląda ok, sprawdzimy, dzięki za namiary. Przy okazji wiesz coś więcej na temat sterowania tokarek Pronuma? W pracy mamy obrabiarki sterowane Sinumeryk 820T, Fagor CNC835, CNC855, mają modernizować kolejną maszynę i ponoć Fagor wycwanił się z ceną i szukają innego systemu, kierują się w stronę Sinumeryka Siemens'a, a jak wypada ten Pronum?
pzdr.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 745
- Rejestracja: 27 lut 2011, 14:15
- Lokalizacja: Polska
Mogę ci zainstalować Pronuma jak i Sinumerika 802 lub 810 na S-5. Pronum jest właśnie odpowiednikiem Sinumerika 810 na S-5 i ma dodatkowo możliwość pracy z RS. Przede wszystkim obsługa jest przyjaźniejsza. Przy okazji czy macie backup systemu na 820 bo czasem zdarza się zakłócenie Ramu i już danych maszynowych i plc nie odzyskacie.
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4
- Rejestracja: 05 maja 2011, 02:22
- Lokalizacja: malopolska
hey, dzięki za propozycję, ale generalnie ja jestem płotką i nie decyduje o tym kto będzie instalował, inna sprawa, że podwykonawców i firm w kolejce jest wiele i wiesz zapewne jak takie przetargi w naszym kraju są rozstrzygane, no i ostatecznie sprawę zamyka to, że nowy system na danej maszynie wiąże się z remontem generalnym (mechanicznym).andrjalo pisze:Mogę ci zainstalować Pronuma jak i Sinumerika 802 lub 810 na S-5. Pronum jest właśnie odpowiednikiem Sinumerika 810 na S-5 i ma dodatkowo możliwość pracy z RS. Przede wszystkim obsługa jest przyjaźniejsza. Przy okazji czy macie backup systemu na 820 bo czasem zdarza się zakłócenie Ramu i już danych maszynowych i plc nie odzyskacie.
Jeżeli chodzi o moje porażki w połączeniu się laptopem z tym T820, to nadal przegrywam. Rada Twoja, że kabel był zły okazała się słuszna, miałem czas i zrobiłem kabel (pełne połączenie) zgodnie z rozpiską i udało mi się połączyć, nie mniej wciąż porażka.
Znajomy elektryk/elektornik uświadomił mnie że ten stary siemens 820T realizuje połączenie na - teraz mogę przekręcać nie pamiętam dokładnie - starym łączu przemysłowym V24 (cokolwiek to znaczy), i to się różni od standardu RS232 (komputerowym).
Coś w tym jest bo jak połączę się i pcham dane (program) to po kilkudziesięciu bajtach wyskakuje taki błąd: "ORD24 BUFOR V24 PRZEPELNIONY"
Da się to jakoś obejść czy to już koniec mojej przygody wgrywania programów na 820T przy pomocy laptopa?
pzdr.
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 417
- Rejestracja: 05 maja 2007, 10:23
- Lokalizacja: Bielsko-Biała
W laptopie poustawiaj port com takie parametry jakie są w maszynie
COM NUMBER1
BAUDRATE 9600
PARITY NONE
2 STOPBITS
7 DATABITS
To się ustawia w menadżerze urządzeń.
NR COM musi być taki sam jak w programie do transmisji.
COM NUMBER1
BAUDRATE 9600
PARITY NONE
2 STOPBITS
7 DATABITS
To się ustawia w menadżerze urządzeń.
NR COM musi być taki sam jak w programie do transmisji.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4
- Rejestracja: 05 maja 2011, 02:22
- Lokalizacja: malopolska
Jak również w programie Pronuma, który mi polecono, wszystkie możliwe kombinacje wypróbowałem, transmisja nawiązana jest jedynie rzecz jasna przy właściwych parametrach nie mniej, błąd bufora V24 występuje.bob35 pisze:W laptopie poustawiaj port com takie parametry jakie są w maszynie
...
To się ustawia w menadżerze urządzeń.
NR COM musi być taki sam jak w programie do transmisji.
pzdr.