Fanuc 210is - problem z wentylatorem w jednostce zasilającej

Dyskusje na temat systemu Faunc

Autor tematu
soothsayer
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 4
Posty: 20
Rejestracja: 19 kwie 2012, 20:22
Lokalizacja: Bolków

Fanuc 210is - problem z wentylatorem w jednostce zasilającej

#1

Post napisał: soothsayer » 31 lip 2012, 09:05

Witam,
opiszę mój problem, może ktoś będzie umiał mi pomóc. Otóż posiadam tokarkę, sterowanie Fanuc 210is, na maszynie alarmy 443, 606 - converter cooling fan failure oraz 9059 - cooling fan stop in psm. Status PSM 2, status SPM 59. Błędy udało się skasować i maszyna ruszyła, jednak wentylator chłodzący PSM nie działa (brak wyczuwalnego pędu powietrza). Po demontażu jednostki PSM w celu sprawdzenia wentylatorów na płycie oraz na radiatorze i podaniu 24VDC stwierdzam, że wentylatory działają. Starałem się sprawdzić płytkę, szukałem zimnych lutów, upalonych elementów niestety nic takiego nie znalazłem. W manualu jest napisane, żeby wymienić jednostkę SPM. Maszyna po heblu normalnie pracuje, ale zastosowałem zewnętrzne chłodzenie szafy. Miał już ktoś podobną sytuację? Może ktoś wie jak wyglada sprawa zasilania tych wentylatorów? Dlaczego jest napisane, że trzeba wymienić SPM jeśli problem pojawia się na PSM? To stamtąd bierze się jakieś sterowanie i kontrola działania? Prosiłbym o rady bardziej doświadczonych kolegów w tej kwesti.
Pozdrawiam.


Wirtuoz eleganckości, dam z siebie 30%, żeby zapewnić co najmniej średnią pomoc

Tagi:


cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 1
Posty: 84
Rejestracja: 25 lip 2010, 21:40
Lokalizacja: PL

#2

Post napisał: cnc35 » 02 sie 2012, 09:20

Czy wentylator jest trzy-przewodowy?


Autor tematu
soothsayer
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 4
Posty: 20
Rejestracja: 19 kwie 2012, 20:22
Lokalizacja: Bolków

#3

Post napisał: soothsayer » 02 sie 2012, 12:47

tak, oba wentylatory (jeden na płycie, drugi na radiatorze) na jednostce zasilającej PSM są trzyprzewodowe 24VDC produkcji firmy Sanyo Denki
Wirtuoz eleganckości, dam z siebie 30%, żeby zapewnić co najmniej średnią pomoc


kasjo
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 2
Posty: 351
Rejestracja: 23 lis 2005, 18:07
Lokalizacja: Białystok

#4

Post napisał: kasjo » 02 sie 2012, 17:44

Dziwne że maszyna Ci działa z niekręcącym się wentylatorem (powinno cały czas wyrzucać błędy)

Wyrzucenie błędy wentylatora w SPM (moduł wrzeciona) i PSM (zasilacz) sugerowało by jakiś problem z 24V. Tym bardziej, że błędy 443 i 606 dotyczą wentylatora z środku i na radiatorze.

Chociaż spotkałem się z takim przypadkiem, że nie działający wentylator w PSM powodował wyświetlenie komunikatu o problemach ze wszystkimi wentylatorami we wszystkich pozostałych modułach a o wentylatorze w zasilaczu nie było nawet wspomniane :)


Autor tematu
soothsayer
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 4
Posty: 20
Rejestracja: 19 kwie 2012, 20:22
Lokalizacja: Bolków

#5

Post napisał: soothsayer » 03 sie 2012, 12:34

Nie mam za bardzo możliwości sprawdzenia 24V przy działającej maszynie, bo oczywiście produkcja jak zwykle pilnie jej potrzebuje, ale na najbliższe święta wlutuje jakieś przewodziki i sprawdzę. Na sucho przejście między wyprowadzeniem 24V a wejściem wentylatora było, to samo z 0V.

Jestem przyzwyczajony, że czasami projektanci dziwnie piszą obsługę HMI, dlatego nie zdziwiłbym się, że to rzeczywiście błąd z PSM rozmnaża błędy na inne moduły, ale maszyny chodzi normalnie.

W razie konieczności zamontuję dodatkowy wentylator w szafie i jakoś będzie chodzić :wink: dziękuję za pomoc
Wirtuoz eleganckości, dam z siebie 30%, żeby zapewnić co najmniej średnią pomoc


kasjo
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 2
Posty: 351
Rejestracja: 23 lis 2005, 18:07
Lokalizacja: Białystok

#6

Post napisał: kasjo » 03 sie 2012, 14:41

Ale w tej chwili masz błędy na modułach czy zniknęły?


Autor tematu
soothsayer
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 4
Posty: 20
Rejestracja: 19 kwie 2012, 20:22
Lokalizacja: Bolków

#7

Post napisał: soothsayer » 03 sie 2012, 23:36

Błędy znikneły, wystąpiły dwa razy
-pierwszego dnia (wtedy diagnoza i puszczenie maszyny)
-drugiego dnia zaraz po uruchumieniu
od tej pory błędy się nie pojawiają, ale wentylator dalej nie działa
Wirtuoz eleganckości, dam z siebie 30%, żeby zapewnić co najmniej średnią pomoc